ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Обсуждение и выбор разного защитного оборудования для котлов и бойлеров. Стабилизаторы напряжения и УЗИП, генераторы и источники бесперебойного питания. Информаторы и сигнализаторы. Устройства защиты теплообменников и змеевиков от накипи. Все это здесь.

Автор темы
ВинниПух
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 17:45
Мой котел: Baxi Luna 3 24Fi
Поблагодарили: 1 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение ВинниПух »

Доброго времени суток!
Прошу минуточку внимания уважаемой аудитории и помощи коллективного разума!

Имеется настенный газовый котел Baxi Луна 3 (модель 24 fi) мощность 24 квт, а так же источник бесперебойного питания
Теплоком 300 (производитель Бастион), батарея Дельта 100ва, проблема в том что котел не стартует от ибп в режиме работы от батареи (при отключении питания из сети).
Подключение произведено согласно схеме рекомендованной производителем с соблюдением полярности фаза-ноль-земля
ибп заземлен. Вводное напряжение стаблизировано.

В момент первоначальной установки ибп и котел работали без замечаний, затем котел стал просто перегружаться не выходя в рабочий
режим, издавая урчащий звук.

Прибор ибп был сдан на проверку производителю выявлен в нем дефект и заменен на новый, но и с новым картина точно такая же.

В режиме работы от акб котел не стартует, циклично перегружаясь, изначально при проверке он работал, тестировалось несколько раз
вынимая из розетки ибп, имитируя этим переход резервный режим.

Грешу что мог просчитаться с мощность, котел потребляемая 135Вт, ибп позволяет подключать нагрузку до 230 Вт.
Этим я и руководствовался при выборе ибп, теперь нахожу в интернете мнения о том что в момент запуска требуются пусковые токи
которые могут быть выше.
Прошу высказаться буду благодарен за любые мысли и комментарии.

С уважением Александр, Санкт-Петербург.

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Игорь-2 »

1. Попробуйте протестировать работу от ИБП, отключая сеть однополюсным автоматом в щитке и не вынимая вилку ИБП из розетки, т.е. ваша задача выключить только фазу, оставив подключенным ноль.
2. При работе от батареи (вилка в розетке) проверьте индикатором на выходе ИБП где фаза: там же где при работе от сети или нет?
3. Что представляет из себя заземление ИБП и котла?
4. Проверьте тестером: есть ли какое-нибудь напряжение между землей и нулем на выходе ИБП при работе от сети и от батареи (вилка в розетке)?

Автор темы
ВинниПух
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 17:45
Мой котел: Baxi Luna 3 24Fi
Поблагодарили: 1 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение ВинниПух »

Игорь спасибо за ответ, попробую Ваши рекомендации и отпишусь.

Заземление сделано у входного щита, под ним в землю вбит лом, далее 3-жильным проводом фаза-ноль-земля передается в раздаточные коробки от который и идет розетка питающая котел с ИБП.
Идею с разрывом нуля понял, еще раз спасибо за совет, протестирую, и отпишусь.

liver
Завсегдатай
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

Игорь-2 писал(а): 1. Попробуйте протестировать работу от ИБП, отключая сеть однополюсным автоматом в щитке и не вынимая вилку ИБП из розетки, т.е. ваша задача выключить только фазу, оставив подключенным ноль.
как быть в случае обрыва и фазы и ноля одновременно?
Сейчас из-за обледенения именно так и произошло на даче, вся подстанция отключена.

На днях стану обладателем Теплоком-300, котел EcoFour 24F.
Хочется верить, что сделал правильный выбор в пользу теплоком.

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Игорь-2 »

liver писал(а): как быть в случае обрыва и фазы и ноля одновременно?Сейчас из-за обледенения именно так и произошло на даче, вся подстанция отключена.
Они же не в розетке отключатся из-за обледенения, т.е. вилка в розетке останется. А вот чтобы ноль не прерывался при обрыве проводов на улице, в щитке должно быть TN-C-S, а не ТТ...

liver
Завсегдатай
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

Все аналогично, как у топик стартера.
Включается кото\ел, но горелка не включается, щелкает, но не зажигается.
Е01 отсутствие зажигания.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12206
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1574 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

Проверить наличие газа на горелке и правильность искры
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

liver
Завсегдатай
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

Как проверить наличие газа?
Что значит правильность искры?
Без ИБП все работает корректно, когда производили замену газового клапана сервисмен смотрел весь котел, все работает и подключено корректно.
По какой причине может не подаваться газ на горелку при работе от ИБП(сам поджиг щелкает, наличие самой искры не смотрел)?

Bron_S
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 11 июл 2016, 17:41
Мой котел: Luna 3 Comfort
Поблагодарили: 2 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bron_S »

А может все проще и проблема в АКБ-если не работает от них??? Я бы для начала АКБ другой поставил. ИБП вам точно новым заменили или по ушам поездили и опять старый подсунули? По хорошему посмотреть осцилографом что он выдает при работе на АКБ и подключенном котле-возможно просадка напряжения и котел рестартует.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12206
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1574 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

Аааа. Ежели без ИБП все нормально, тогда в нем вся петрушка.
Переводим котел на автономку, открываем. Искра должна бить на верхнюю поверхность горелки. Должна быть в меру жирная. Газ тупо понюхать в камере после пары тройки неудачных розжигов (успеть пока вентилятор все на улицу не вытряхнул). Ну либо слушать открывается ли клапан перед розжигом (щелчок соленоида).
Возможно батарея не выдает нужного питания.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

liver
Завсегдатай
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

как же так, не выдает???
заявлено что 130 потребление, Теплоком-300 выдает 200
Как быть. в случае, если тупо не хватает мощности?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12206
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1574 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

По ИБП мощи хватает. Но я же не про него, а про саму батарейку. Может не дозаряжается, может емкость не держит.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

liver
Завсегдатай
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12206
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1574 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

А это. Чего-то не спросил.
Он у вас все время так делает при автономке или периодически? Другими словами - успешная работа наблюдалась хоть раз?

Отправлено спустя 13 секунд:
ИБП давно установлен?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

liver
Завсегдатай
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

На неделе купил, вчера установил.
Ни одного успешного запуска не было.
Все время так.
Вилку крутил по всякому(Отсутствие соответствия между фазой и нулем в фазозависимых моделях).

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Игорь-2 »

liver, Как проверяете работу от ИБП? Т.е. как и что именно отключаете от сети?

liver
Завсегдатай
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

Перед ИБП стоит стабилизатор SVC AVR-600-W
На нем беру и нажимаю ВЫКЛ
Пробовал так же обрывать фазу в щитке(однополюсным автоматом)
Заземление ТТ


p.s. в семинарской тетради мощность ИБП рекомендуют 300. В иснтрукции про это ни слова.
Clip2net_161121113306.png
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12206
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1574 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

Было несколько бракованных экземпляров 300-ки. Тупо не выходил на работу от автономки. Меняли. При работе от батарейки есть на выходе напряжение?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

liver
Завсегдатай
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

Естественно есть, котел включается(на экране индикация), запускается насос, запускается вентилятор, происходит попытка розжига.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12206
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1574 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

А ну да. Чегой-то я :)
Надо много думать..

Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Так. Еще раз.
При подключенном в цепь ИБП:
1. При работе от сети - все нормально.
2. При работе от аккумулятора беда.
Все верно?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ВинниПух
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 17:45
Мой котел: Baxi Luna 3 24Fi
Поблагодарили: 1 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение ВинниПух »

Доброго всем времени суток!
Как и обещал отписаться по результатам проверки, ситуация не изменилась, при работе от АКБ котел не стартует.
Разрыв фазовым автоматом не решает проблему, вышел на контакт с производителем. По ситуации буду оставлять комментарии.

liver
Завсегдатай
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

Bahus писал(а):
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Так. Еще раз.
При подключенном в цепь ИБП:
1. При работе от сети - все нормально.
2. При работе от аккумулятора беда.
Все верно?
Именно так.

Не знаю, на сколько это важно, котел не фазо-зависим, т.к. как не воткни вилку в розетку, работает корректно. так же работает корректно от бензо-генератора, вилка от которого так же втыкается в розетку, как придется.

Отправлено спустя 2 часа 57 минут 24 секунды:
Итак, есть решение.
Общался с техподдержкой.
Сказали что лотерея. Как повезет, у кого-то работает у кого-то нет.
В моем случае не повезло.
Нужно привезти к ним устройство и они что-то в нем допаивают.
Все из-за инверторного двигателя турбины котла которая вносит сильные искажения в синусоиду, так он мне объяснил.
Все это дело занимает 4 недели, афигительно долго.
Вот такая вот информация.

Saveli
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 16:59

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Saveli »

liver, из приведённых Вами же ссылок следует, что BAXI рекомендует мощность ИБП не менее 300 Вт, а мощность выбранного Вами Теплокома только 200 Вт.
Возможно, при запуске электродвигателя появляется просадка напряжения из-за перегрузки инвертора.

liver
Завсегдатай
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

Saveli писал(а): liver, из приведённых Вами же ссылок следует, что BAXI рекомендует мощность ИБП не менее 300 Вт, а мощность выбранного Вами Теплокома только 200 Вт.
рекомендует сервисменам, я на это сделал отсылку, т.к. в инструкции указано только 130 как потребление.
Мощности хватает, судя по всему. Поддержка ИБП сообщила, что производители котлов в целях экономии ставят дешевые двигатели которые создают наводки. Не знаю кто прав. кто виноват.

Saveli
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 16:59

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Saveli »

Да, но 130 Вт - это мощность в установившемся режиме, когда оба двигателя уже работают. Но эти же двигатели при пуске потребляют ток, в 3-7 раз превышающий номинальный.

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Игорь-2 »

liver писал(а): Сказали что лотерея. Как повезет, у кого-то работает у кого-то нет.В моем случае не повезло.Нужно привезти к ним устройство и они что-то в нем допаивают
Офигенный продукт! :lol: И ЭТО официально рекомендуют практически все производители котлов? :D :good:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12206
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1574 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

Ну трехсотка у них, действительно, так себе продукт. Своеобразный.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ВинниПух
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 17:45
Мой котел: Baxi Luna 3 24Fi
Поблагодарили: 1 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение ВинниПух »

Доброго вечера!

Я тоже общался с поддержкой как Бастион, так и Baxi везде мне говорили, что 300 вполне себе подходит для данного котла.
По другим рекомендациям настенные котлы, будут с большой долей вероятности стартовать при мощности от 500 Вт, а хочу заметить что 600 Теплокома дает 450Вт. Судя по разговорам в магазине львиная доля инсталляций идет на Теплокоме 1000.

liver
Завсегдатай
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

На самом деле у меня больше вопросов, чем ответов, на данный момент.
Я не понимаю что делать в моей ситуации.
С виду все как будто отсутствие заземление и фаза с нолем перепутаны, мол датчик пламени просто не видет пламя, хотя по факту оно есть(этот нюанс я еще не проверял, как доберусь до котла, обязательно проверю).
Инженер сервиса первое что спросил - а без ИБП котел работает без нареканий?
После утвердительного ответа он тут же сказал, ну это наводки от двигателя турбины.
Походил по форумам электриков, кто-то советует ставить понижающий и повышающий трансформатор. кто-то до котла в разрыв фазы лампу подключает(для избавления от шумов, в качестве диагностики именно шумов).
Начну, пожалуй с того, что еще раз пройдусь по всей цепочке проверю фазировку(хотя при работе от генератора в обоих клемах светится фаза и зависимость от фаз в котле уже не актуальна).
Стоит ли ТТ менять на TN-C-S(ведь все делается довольно просто установив перемычку между N и PE)?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12206
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1574 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

Так стоп.
liver писал(а): мол датчик пламени просто не видет пламя, хотя по факту оно есть
А как же?
liver писал(а): Включается кото\ел, но горелка не включается, щелкает, но не зажигается.
Вы уж определитесь.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi
    Serge1979 » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    28 Ответы
    10159 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • ИБП для Luna
    rauol » » в форуме Защитное оборудование
    4 Ответы
    4443 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Линейно-интерактивный ИБП и Baxi Luna
    rdiamond » » в форуме Защитное оборудование
    0 Ответы
    346 Просмотры
    Последнее сообщение rdiamond
  • main 24fi индикация пламени есть а пламя не горит
    autostyl67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    3421 Просмотры
    Последнее сообщение autostyl67
  • Минимальное значение ГВС Baxi Luna 3 Comfort 1.24Fi
    Kasimov » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    4386 Просмотры
    Последнее сообщение Kasimov

Вернуться в «Защитное оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость