Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 окт 2012, 13:00
- Откуда: Смоленская обл. п.Хиславичи
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 36
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Саня Смоленск 01 ноя 2012, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
-
- Бывалый
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 21:19
- Мой котел: Baxi main four 24
- Поблагодарили: 1 раз
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Здравствуйте. Вчера котел подбросил еще одну странность.
Стал странно стартовать, объясняю: щелкает поджиг, горелка зажигается, через пару секунд - поджиг снова начинает щелкать, и еще через пару секунд - горелка тухнет. Ошибок нет. И через несколько секунд - снова зажигается, и отрабатывает цикл как положено.
Так было несколько раз подряд. Потом при неудачном пуске - вышла ошибка Е01. Я обесточил котел, перевернул вилку - поджиг начал щелкать долго и ошибка Е01 вышла, ну это чувствительность к полярности, про это знаю. Перевернул обратно вилку, включил - вроде работает.
Вопрос - что это было? Только проблемы по электрике, или может быть что-то в котле, может какой-то датчик гонит?
Стал странно стартовать, объясняю: щелкает поджиг, горелка зажигается, через пару секунд - поджиг снова начинает щелкать, и еще через пару секунд - горелка тухнет. Ошибок нет. И через несколько секунд - снова зажигается, и отрабатывает цикл как положено.
Так было несколько раз подряд. Потом при неудачном пуске - вышла ошибка Е01. Я обесточил котел, перевернул вилку - поджиг начал щелкать долго и ошибка Е01 вышла, ну это чувствительность к полярности, про это знаю. Перевернул обратно вилку, включил - вроде работает.
Вопрос - что это было? Только проблемы по электрике, или может быть что-то в котле, может какой-то датчик гонит?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Датчик там только один на эту тему - датчик наличия пламени. А вот он, как раз плотно на электрику завязан.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
У меня два котла с закрытой камерой, подключенные к одному бесперебойнику через двойник. Подключение к газу и отоплению и т.п. - все одтинаковое! Так вот на одном котле нет разницы как вставлена вилка в двойник (пару щелчков, горит и все нормально), а второй при розжиге в одном положении разжигается (права щелкает дольше нужного электродом - уже горит, но щелкает еще секунды 3), а в другом положении вилки щелкает, загорается и продолжает щелкать, потом перестает щелкать и тухнет). Правда при этом ошибок нет, но не разжигается... Похоже на Вашу ситуацию, если он разгорается... Может Вам стоит ради эксперимента развернуть вилку в розетке? Изменится ли поведение розжига?
Пока писал - Ваше предыдущее сообщение пришло ))
Пока писал - Ваше предыдущее сообщение пришло ))
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Dev_Dimon, платы могут быть разные: Бертелли и Хонивел
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Платы одинаковые - Хонивел... Смотрел специально... Единственное, плата на первом (что щелкает долго и придирчив к фазе) еще та, что до отзыва, с синим (по-моему) варистором, а вторая с голубым (или наоборот), та что после замены уже шла...
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 окт 2013, 09:43
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Прочитал я всю тему и понял только одно - конкретного решения проблемы Е35 нет. Кому то помогло заземление, кому теплоком GF, кому замена платы. Но конкретики нет. Вывод один, непонятно как котел бакси был сертифицирован в России? Если он не подходит к нашим эл.сетям.
Вот и вывод, купил котел за 30 штук, поставил теплоком ST400, сделал заземление, и хожу снимаю ошибку каждый раз. А менять плату скажете вы. А кто даст гарантию, что это устранить эту ошибку? Правильно, никто.
Вот и вывод, купил котел за 30 штук, поставил теплоком ST400, сделал заземление, и хожу снимаю ошибку каждый раз. А менять плату скажете вы. А кто даст гарантию, что это устранить эту ошибку? Правильно, никто.
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Если котел на гарантии, то плату заменят в СЦ бесплатно... Обратитесь...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Котел-то как раз подходит к нашим сетям. А вот то, что у нас сети через одно место....
Производитель же как - есть у него нормы конкретной страны - он под них электронику и делает.
Производитель же как - есть у него нормы конкретной страны - он под них электронику и делает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
а пробовали?АлександрТамбов писал(а): А кто даст гарантию, что это устранить эту ошибку? Правильно, никто.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 окт 2013, 09:43
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Котлу уже 3 года, гарантии понятно что нету уже. Да и отдать такую сумму за плату, чтобы просто попробывать- не дело. У меня в розетке 195В, после теплоком ST400 выходит 215В, заземление есть. Что этому котлу еще надо? Стоять в доме где нибудь в Баварии? Или Риме? А менять платы, это что теперь расходный материал? В моем понятии, замена платы - это крайняя мера. Ведь не факт, что и с новой не будет такая же беда. А городить тут полный фарш из электро приблуд, чтобы котел чувствовал себя как на родине, не это ли перебор?
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Пока вспомнил. Спрашивал я как то отца, как же они раньше ( в его молодости) с печкой жили. Он говорит, если ночью дрова не подкинул, то утром вставать не захочешь, ибо очень холодно дома. Прошло 40 лет. Ситуация повторяется, только вместо печки - итальянский котел.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Пока вспомнил. Спрашивал я как то отца, как же они раньше ( в его молодости) с печкой жили. Он говорит, если ночью дрова не подкинул, то утром вставать не захочешь, ибо очень холодно дома. Прошло 40 лет. Ситуация повторяется, только вместо печки - итальянский котел.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
и это законно..АлександрТамбов писал(а): Котлу уже 3 года, гарантии понятно что нету уже.
это норма современной жизни..АлександрТамбов писал(а): А менять платы, это что теперь расходный материал?
не будет и это тоже факт..АлександрТамбов писал(а): Ведь не факт, что и с новой не будет такая же беда
хотели капитализм?..получите..производителям нужны продажи и они максимально делят устройства по функционалу, чтобы продать больше устройств..АлександрТамбов писал(а): А городить тут полный фарш из электро приблуд, чтобы котел чувствовал себя как на родине, не это ли перебор?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Как? Есть ли объективные замеры? Как проводили.АлександрТамбов писал(а): сделал заземление
У нас действительно 13-14 годы попадали немецкие платы с дефектами Е35, - и на старуху бывает проруха,- мы без вопроса меняли их по гарантии.
Не знаю как у вас, а у нас, в России, требования к электросетям такие же как и в Гармании, и тупые немецкие инженеры как-то не предполагали что АлександрТамбов, и прочие реальные россияне болт забили на Российские же нормы и правила...АлександрТамбов писал(а): непонятно как котел бакси был сертифицирован в России? Если он не подходит к нашим эл.сетям.
Убедитесь сначала в корректности электроснабжения...
ИЧСХ ни разу не слышал, чтоб при падении напряжения россияне подавали претензию на некачественное электроснабжение, все исправно бегут за стабилизаторами. В Европе этих девайсов днем с огнем не сыщешь...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
надо им об этом рассказать.. и еще долго его забивать будут..ждем котлов адаптированных под российские болты.. ..чтобы сказать клиенту - бери бакси..работают ни смотря ни на что..BAXI-Ural писал(а): и тупые немецкие инженеры как-то не предполагали что АлександрТамбов, и прочие реальные россияне болт забили на Российские же нормы и правила...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
ECO-4s по нашему требованию ставят только B&P, насосы Grunfos, даже мощность занизили для "экономных"...RADAR писал(а): ждем котлов адаптированных под российские болты..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ммм. Маленько не в тему, но дабы обстановку маленько разрядить.
У нас за этой моделью потихоньку приживается название "дихлофос" По понятным причинам и хорошо, что не из-за функциональности.
У нас за этой моделью потихоньку приживается название "дихлофос" По понятным причинам и хорошо, что не из-за функциональности.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Простите, можно уточнить - за ЕСО-4 или МаинФор - говорят "дихлофос"? И почему? Просто у меня МаинФор два штуки дома нормально пашут уже три года (3Р тьфу) на севере, т.е. с октября по май работают под нагрузкой 70-80% непрерывно... Правда одного хватает, второй в холодном резерве, но я их меняю раз в месяц для профилактики. Ну иногда включаю параллельно, когда на улице за 50 наваливает больше 3-5 дней, один перестает справляться... И до этого стоял в квартире такой же, только ЭкоФор и за три года не было проблем. Насколько знаю у нового хозяина уже еще три года без проблем работает... Так что могу сказать, что котлы - надежные...
П.С. Один раз разморозило теплообменник резервного котла через коаксиал. Задуло в минус 47 с улицы. Залило плату при включении. Вышла из строя. Цены на восстановление порядка 1/2 стоимости котла выходили. Теплообменник запаял сам газовой горелкой и припоем, благо медный. Плату с помощью спецов с форума так же сам восстановил. Причем я не профессиональный электронщик, хотя имею профильное образование техническое. Затраты - три дня и халявные запчасти их разобранных блоков питания обычных ПК. Т.е. по сути - котлы - ремонтопригодные самостоятельно.
П.П.С. Конечно спецы сейчас будут кричать, что самому нельзя ремонтировать - это же газ! Может и нельзя, согласен, но с ценой на запчасти как крыло от Боинга и заточенными под паяльник руками наверное все-таки можно... Под свою ответственность...
П.С. Один раз разморозило теплообменник резервного котла через коаксиал. Задуло в минус 47 с улицы. Залило плату при включении. Вышла из строя. Цены на восстановление порядка 1/2 стоимости котла выходили. Теплообменник запаял сам газовой горелкой и припоем, благо медный. Плату с помощью спецов с форума так же сам восстановил. Причем я не профессиональный электронщик, хотя имею профильное образование техническое. Затраты - три дня и халявные запчасти их разобранных блоков питания обычных ПК. Т.е. по сути - котлы - ремонтопригодные самостоятельно.
П.П.С. Конечно спецы сейчас будут кричать, что самому нельзя ремонтировать - это же газ! Может и нельзя, согласен, но с ценой на запчасти как крыло от Боинга и заточенными под паяльник руками наверное все-таки можно... Под свою ответственность...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Своя ответственность хороша только в частном доме..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
- при условии что обломки дома не заденут соседей после того как индивидуумы проведут эксперименты при нехватке денег на содержание котлов !RADAR писал(а): Своя ответственность хороша только в частном доме.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Согласен. Но в котлах имеется куча штатных защит. Как по отоплению, так и по газу. К тому же я не трогал газовый контур. А водяной (запаянный радиатор) не может создать с предусмотренными защитами проблем, т.к. это штатно предусмотренные в каждом котле варианты развития негативных событий - протечки, падения давления, перегревы. Да и плата управления не влияет на датчики газового контура - они там все механические. Чисто на управление режимами работы. Так что тоже опасности самостоятельный ремонт представлять не может практически...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Практически может и нет, а юридически- кто плату ремонтировал, тот и виновным будет..
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
А кто ее ремонтировал? Никто не ремонтировал... Юридически...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
всё запротоколировано..Dev_Dimon писал(а): Плату с помощью спецов с форума так же сам восстановил. Причем я не профессиональный электронщик, хотя имею профильное образование техническое.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Так точнее !RADAR писал(а): всё запротоколировано
Товарищ !
Верь - пройдет она:
и демократия, и гласность,
И вот тогда госбезопасность
припомнит Ваши имена !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Никоим образом к работе котла не привязано Просто созвучно.Dev_Dimon писал(а): говорят "дихлофос"
Название-то не ахти. Пока выговоришь "Экочетыреэс". А так. Есть у нас EcoFour - звучит как "Экофо" на русском английском. Ну а тут буква S добавилась. Ну а сотруднички у нас те еще весельчаки. Чего им буржуйское "экофос" использовать, когда есть свое теплое, ламповое, советское. Зато коротко и понятно. Естественно, мы его только меж собой так называем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 янв 2017, 23:39
- Мой котел: Baxi Ecofour 24F
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Здравствуйте, котел Baxi Ecofour останавливается по ошибке Е35 1-2 раза в день на протяжении 2 лет с момента покупки дома, хотя котлу наверное больше лет. Котел стоит в частном доме около Казани. Газовая труба отделена диэлектриком, разности потенциалов нет, стоит стабилизатор теплоком. Что посоветуете делать? Менять плату? По гарантии не поменяют? Пуск делала фирма, но договора на сервисное обслуживание нет. Фото платы прилагаю.
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 14:22
- Мой котел: baxi mainfour
- Благодарил (а): 1 раз
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Подскажите пожалуйста, котёл mainfour 24, открытая камера, была ошибка е01, долго искали причину, пьеза щелкала, но газ не шёл, заменили газовый клапан, поработал три дня отлично, теперь опять ошибка е01, теперь газ идёт, пламя горит, но на дисплей не загорается огонёк
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя