Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Друзья, всех с наступившими праздниками!
В этот морозный рождественский день перестал разжигаться наш Slim 1490 in =\
Моргает индикатор 8 (тот же, что с подписью температуры 30 градусов)
Сброс не помогает.
В чем может быть проблема и как побороть?
Спецов боюсь не найду до понедельника.
Электрокотел что-то тоже косячит... одним словом, беда =\
В этот морозный рождественский день перестал разжигаться наш Slim 1490 in =\
Моргает индикатор 8 (тот же, что с подписью температуры 30 градусов)
Сброс не помогает.
В чем может быть проблема и как побороть?
Спецов боюсь не найду до понедельника.
Электрокотел что-то тоже косячит... одним словом, беда =\
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
сброс не помогает как? - не сбрасывается или сбрасывается и опять ошибка?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Каким-то чудом котел запустился ровно после моего звонка в сервис.
Перед этим раз 10 пытался сбросить ошибку и запустить.
Подозреваю, что все же ошибка не сбрасывалась.
вот как делал:
1. вижу моргающий индикатор №8 (индикатор блокировки газа)
2. поворачиваю ручку в положение R и удерживаю около 10 секунд
3. отпускаю ручку, она возвращается в положение "Зима"
4. индикатор 8 продолжает моргать
так несколько раз сделал -- не помогло.
может что-то неверно делаю?
сервис сказал, иногда на этих котлах сброс ошибки не срабатывает с 1ого раза.
и якобы иногда приходится делать сброс повернув руку в R и при этом выключать котел из сети;
в чем может быть проблема?
потом начал выключать после сброса после включения происходило следующее:
1. 1 щелчок какой-то релюшки и загорался индикатор 4
2. далее тишина (обычно идет второй щелчок и начинает работать розжиг)
3. потом секунд через 6-8 снова начинает моргать индикатор 8
при этом индикатор 6 (работа системы отопления) не включается вообще
последний раз сделал сброс как выше, ничего необычного не помню, просто оставил котел и пошел отвечать на звонок.
отвлекся.Затем услышал как котел стартанул.
Вот и думаю-гадаю, чего ждать еще.
грешил на давление газа, но месяца полтора назад было еще холоднее, и теоретически я и соседи из магистрали больший разбор обеспечивали..
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ровно таким же образом ловил ошибку на индикаторе 8, когда случайно закрывали предохранающий клапан.
это было раза 2 всего и очень давно, потому не помню, как именно происходил сброс. Но кажется что после того как 5-10 сек удерживал в R и возвращал в "Зиму" индикатор потухал и потом котел стартовал стандартно
Перед этим раз 10 пытался сбросить ошибку и запустить.
Подозреваю, что все же ошибка не сбрасывалась.
вот как делал:
1. вижу моргающий индикатор №8 (индикатор блокировки газа)
2. поворачиваю ручку в положение R и удерживаю около 10 секунд
3. отпускаю ручку, она возвращается в положение "Зима"
4. индикатор 8 продолжает моргать
так несколько раз сделал -- не помогло.
может что-то неверно делаю?
сервис сказал, иногда на этих котлах сброс ошибки не срабатывает с 1ого раза.
и якобы иногда приходится делать сброс повернув руку в R и при этом выключать котел из сети;
в чем может быть проблема?
потом начал выключать после сброса после включения происходило следующее:
1. 1 щелчок какой-то релюшки и загорался индикатор 4
2. далее тишина (обычно идет второй щелчок и начинает работать розжиг)
3. потом секунд через 6-8 снова начинает моргать индикатор 8
при этом индикатор 6 (работа системы отопления) не включается вообще
последний раз сделал сброс как выше, ничего необычного не помню, просто оставил котел и пошел отвечать на звонок.
отвлекся.Затем услышал как котел стартанул.
Вот и думаю-гадаю, чего ждать еще.
грешил на давление газа, но месяца полтора назад было еще холоднее, и теоретически я и соседи из магистрали больший разбор обеспечивали..
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ровно таким же образом ловил ошибку на индикаторе 8, когда случайно закрывали предохранающий клапан.
это было раза 2 всего и очень давно, потому не помню, как именно происходил сброс. Но кажется что после того как 5-10 сек удерживал в R и возвращал в "Зиму" индикатор потухал и потом котел стартовал стандартно
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Да, бывает плохо сбрасывается. ..Несколько раз приходится..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
В отсутствии должного заземления...Дмитрий Л писал(а): в чем может быть проблема?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Можно ли подробнее, на что именно и как влияет заземление? На саму процедуру сброса или на возникновение подобной ошибки?BAXI-Ural писал(а): В отсутствии должного заземления...
Дело в том, что заземление организовано, на мой взгляд, неплохо: ТТ, сопротивление заземления в мае было 15 Ом, котел подключен через выделенный стабилизатор, который заземлен.
Стаб периодически пощелкивает. Вечером перед сегодняшней проблемой пощелкивал, возможно чаще чем обычно, но у нас такое бывает.
Еще интересно, есть ли конкретные требования по этой части?
В инструкции видел толко общие слова, что заземление должно быть.
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Стабилизатор случайно не РЕСАНТА?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
"ТТ" говорите? А должно быть TN-C-S, это требование ПУЭ! Нам что ПУЭ к котлам прикладывать, заодно с учебником физики и конституцией? Ну мало ли...Дмитрий Л писал(а): заземление организовано, на мой взгляд, неплохо: ТТ...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Возникает два вопроса:Дмитрий Л писал(а): ТТ, сопротивление заземления в мае было 15 Ом, котел подключен через выделенный стабилизатор, который заземлен.
1. Что представляет из себя контур заземления и на какую глубину его закапывали/забивали? Какова по строительным нормам глубина промерзания в Вашем регионе?
2. Каким стабилизатором пользуетесь?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
BAXI-Ural, Игорь-2,
Заземление было сделано следующим образом:
1. На вводной щит приходит 4 кабеля СИПом, ноль повторно заземлен вместе с корпусом (уголок 50х50 на 2,5 метра, далее болтовое соединение + сварка на 40-50-ую полоску, от нее клема на болт с щит, 16 квадратов (максимальное сечение)
2. из щита в дом кабель бронированный в земле, броня заземлена там же на опоре.
3. Контур заземления в доме: 3 уголка 50х50, почти на 3 метра в землю, треугольником, разнесены, кажется, на 1,5-2 метра, по периметру проварены, от них шина на фундамент, к ней через приваренный бол клема на медь, 16 квадратов.
4. этот контур никак не соединен с повторным на опоре, идет до шины в щите.
Стабилизатор сегодня посмотрел: Teplocom от Бастион (или наоборот...)
его рекомендовала и ставила сервисная организация запускавшая котел,
они сразу сказали точно нет Ресанте по опыту и привезли этот. Подробностей не знаю...
Жить будет?
сегодня еще на 8 градусов похолодало, пока полет нормальный и еще год перед этим никаких нареканий не было.
Таки в заземлении/стабилизации дело или в чем-то еще может быть?
Отправлено спустя 15 минут 17 секунд:
Та страна, откуда родом бренд живет ведь не по ПУЭ РФ.
Именно потому вас как представителя выше и спросил, какие именно требования к заземлению у Baxi?
И мне лично оч интересно, достаточно ли сопротивления заземления в 15 Ом и нужно ли при таком сопротивлении дополнительно обвешивать котел дифф защитой. И если вдруг да, то какой именно.Пока-что он только на групповой, на утечку 30 мА.
PS: сопротивление 15 Ом измеряли когда не было повторного заземления на опоре, после его появления не измеряли, по идее должно было стать меньше.
Заземление было сделано следующим образом:
1. На вводной щит приходит 4 кабеля СИПом, ноль повторно заземлен вместе с корпусом (уголок 50х50 на 2,5 метра, далее болтовое соединение + сварка на 40-50-ую полоску, от нее клема на болт с щит, 16 квадратов (максимальное сечение)
2. из щита в дом кабель бронированный в земле, броня заземлена там же на опоре.
3. Контур заземления в доме: 3 уголка 50х50, почти на 3 метра в землю, треугольником, разнесены, кажется, на 1,5-2 метра, по периметру проварены, от них шина на фундамент, к ней через приваренный бол клема на медь, 16 квадратов.
4. этот контур никак не соединен с повторным на опоре, идет до шины в щите.
Стабилизатор сегодня посмотрел: Teplocom от Бастион (или наоборот...)
его рекомендовала и ставила сервисная организация запускавшая котел,
они сразу сказали точно нет Ресанте по опыту и привезли этот. Подробностей не знаю...
Жить будет?
вот именно!bullet0823 писал(а): ну раньше то работало)
сегодня еще на 8 градусов похолодало, пока полет нормальный и еще год перед этим никаких нареканий не было.
Таки в заземлении/стабилизации дело или в чем-то еще может быть?
Отправлено спустя 15 минут 17 секунд:
нормативная 190 см, Екатеринбург.Игорь-2 писал(а): глубина промерзания в Вашем регионе?
Да-да, приложите пожалуйста, буду благодарен! А то сомневаюсь, что это единственный вариант заземления в наших то реалияхBAXI-Ural писал(а): А должно быть TN-C-S, это требование ПУЭ! Нам что ПУЭ к котлам прикладывать
Та страна, откуда родом бренд живет ведь не по ПУЭ РФ.
Именно потому вас как представителя выше и спросил, какие именно требования к заземлению у Baxi?
И мне лично оч интересно, достаточно ли сопротивления заземления в 15 Ом и нужно ли при таком сопротивлении дополнительно обвешивать котел дифф защитой. И если вдруг да, то какой именно.Пока-что он только на групповой, на утечку 30 мА.
PS: сопротивление 15 Ом измеряли когда не было повторного заземления на опоре, после его появления не измеряли, по идее должно было стать меньше.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Дмитрий Л, Ну, во-первых, чего Вы сопротивление измеряли, какого контура заземления - ведь их у Вас два и они не соединены, как я понял... Нас интересует контур домашнего заземления, тот, к которому котел подключен... Далее, промерзание почти 2 метра, контур заземления чуть более 2-х метров, морозы сейчас аномальные... Намек понятен? Сейчас сопротивление котлового заземления измеряйте...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Дмитрий Л, поставьте теплоком GF и отчитайтесь по работе..тогда про заземление оппонентам будет нечего сказать, либо Вы поймете никчемность своего заземления..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Правила то практически одинаковые, российские даже жестче в некоторых местах, и очень даже устраивают BAXI, дело за малым - в их соблюдении... Довольно часто, люди очень стараются, железо всякое в землю забивают, а схема все равно не правильная...Дмитрий Л писал(а): Та страна, откуда родом бренд живет ведь не по ПУЭ РФ.
Именно потому вас как представителя выше и спросил, какие именно требования к заземлению у Baxi?
Может дело и не в заземлении, но по статистике чаще косяки именно здесь, поэтому надо исключить в первую очередь...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Намек не понятен! Ни вы ни BAXI-Ural не говорите конкретики, пока-что есть только намёкиИгорь-2 писал(а): Намек понятен? Сейчас сопротивление котлового заземления измеряйте...
Ясное дело, в мае измерялось сопротивление контура дома. 15 Ом было тогда же. В январе 16ого было ровно 21 Ом на том же контуры, морозило еще сильнее чем нынче. Это без намеков, чистые факты.
И, в добавок, Игорь-2, что мерить то? Сколько Ом допустимо, кто-то знает?
Вот для вас и для Baxi 15 много или мало? 4? а, например, 30 Ом?
А BAXI-Ural, вот, вам скажет, что если 30, то нужна 2-уровневая (или как ее там?) диф защита по ПУЭ, где второй контур с чувствительностью 10 мА, а если выше 50 то вообще 5 мА (на достоверность цифр не претендую, достаю из памяти примера ради).... Только что толку сотрясать стандарты, если конкретных требований к заземлению котла пока-что никто не привел.
И, коллеги, я хотел бы повторить: год работал котел - ок.
2-3 раза сбрасывал ту же ошибку по собственной же глупости (раз закрывали кран, 2 на улице стукнули по газовой трубе, так что вибрацией клапан закрывался, тот, что от утечек газа спасает).
И в те разы сброс проходил нормально. В этот раз -- не нормально.
При этом причин, по которой котел в ошибку ушел, как мне кажется, две:
1. низкое давление газа. Аргументы за -- резко похолодало на 15 градусов, у соседей тоже котлы, мог соразмерно заморозкам вырасти расход. В добавок ветка у нас тупиковая, мой дом в конце... но хотел бы подчеркнуть, что ранее в морозы подобных проблем не наблюдал
2. Заглючила электроника, но
- сейчас работает (тьфу-тьфу-тьфу)
- допускаю, что с заземлением могут быть проблемы, но очень бы хотел узнать требования к нему и выполнить, если не соответствует.
Если требований никто не знает, хорошо, я же не хочу постебаться, просто скажите что не знаете.
Тогда насчет заземления да и вообще решения подобных проблем буду очень благодарен за любые практические советы, как например
хотя до конца я это еще не осознал:RADAR писал(а): поставьте теплоком GF и отчитайтесь по работе..тогда про заземление оппонентам будет нечего сказать, либо Вы поймете никчемность своего заземления..
- сейчас работает, если поставлю новый стаб и будет работать -- не понятно в чем проблема
- если работать не будет, простите мнея глупого, мне пока-что не понятно, почему тогда проблема именно в заземлении
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
http://www.megaomm.ru/norma-soprotivlen ... eniya.htmlДмитрий Л писал(а): Сколько Ом допустимо, кто-то знает
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Я с вами очень солидарен!BAXI-Ural писал(а): Может дело и не в заземлении, но по статистике чаще косяки именно здесь, поэтому надо исключить в первую очередь...
у меня история не очень приятная вашла, несколько раз пролетал со специалистами что на электрике, что на теплотехнике, что на подборе оборудования... в итоге во многие вещи начал вникать сам и периодически появляюсь с очередными вопросами на этом отличном форуме.
Буду очень благодарен, если сможете порекомендовать специалиста, кто может помочь с заземлением: провести экспертизу и далее, если что-то не так, сделать как надо
Отправлено спустя 6 минут 25 секунд:
спасибо вам за цифры, хоть и не от Baxi!
коротко итожу по ссылке: у меня 3-фазное, но эксплуатирую как 220, значит сопротивелние по нашим стандартам не более 60 Ом. Не 8 Ом, тк повторного заземления на линии нет вообще. И тут иой ящик заземленный не в счет, скорее для моей собственной безопасности
то есть тут ок? ( с точностью до измерений, проводимых ранее)
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
- я с электрикой не дружу , только ссылкаДмитрий Л писал(а): то есть тут ок?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
ГосподиДмитрий Л писал(а): И, в добавок, Игорь-2, что мерить то? Сколько Ом допустимо, кто-то знает?
На клемнике котла (там где предохранители) сначала проверьте фазу - должна быть на коричневом.
Затем на щите отключите эту фазу (для корректности дальнейших измерений)
Измеряем напряжение между синим и желто-зеленым, должно быть 0...0,1 вольта
Измеряем сопротивление тамже, должно быть "короткое" - 0...4 Ом.
Если так, то порядок, если нет - курим ПУЭ...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Спасибо вам, я измерю и обязательно отпишусь.BAXI-Ural писал(а): Если так, то порядок, если нет - курим ПУЭ...
А можно уточнить, цифры эти вы откуда взяли? По ссылочке от plehan, есть отсылка на разделы ПУЭ, 4 Ом там для сети 380-220, где есть повторное заземление. Там, где его нет - 30 Ом.
Мой случай ровно второй, то есть в стандарт вписывается.
Верно?
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
а еще а тут вдруг понял, что 0,1 В, про что вы пишете, это перекос фаз.
он точно есть (картинка с фольтметров в щите 3-4 дня назад: 227, 210, 220 вольт по фазам.
я конечно проверю, но скорее всего разница между нулем и землей будет в единицами вольт измеряться, никак не 1/10
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Ну с чего вы это взали? Я именно написал 0,1.Дмитрий Л писал(а): а еще а тут вдруг понял, что 0,1 В, про что вы пишете, это перекос фаз.
Все эти замеры свидетельствуют о схеме TN-C-S, а по сути "занулении".
"Перекос фаз" это из другой оперы. Кстати откуда берется термин "ноль"? Это значит относительно "земли" у нас на "нейтрали" должен быть 0 (привет Кэп!), а не 2, 5 или 0,57... "Нейтраль" станет "нолем" если мы наглухо (накоротко) соеденим её с заземлителем. А все защитные проводники РЕ (полосатые) тоже присоединяются к заземлителю ("контуру")
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
не понимаю, зачем искать TN-C-S, там где его нет?BAXI-Ural писал(а): Все эти замеры свидетельствуют о схеме TN-C-S
ну нет таковой схемы заземления у нас "в глубинке" = 18 км от центра Екатеринбурга.
не заземляли сетевеки повторно опоры, не зазмеляли и не заземляют ТП-шки...я слышал, в Москве и окрестностях с этим очень строго, у нас -- на вопрос про заземление чешут у виска и спрашивают нафига оно надо.
сейчас в доме есть другая единственно возможная в этих реалиях (как мне сказали, может соврали?) схема заземления, но и нормы для нее иные
А про перекос, именно тогда, когда ТП не заземлен, и выливается в то, что между нулем с ТП и землей рядом с домом появляется разность потенциалов,которая обнулится только тогда, когда все фазы будут одинаково нагружены. Но в жизни такого не бывает.
Во всяком случае, имею такое мнение.
Но я обязательно измерю, как обещал!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Вы у себя сделайте, а не кивайте на "глубинку", "мы же в России живем"Дмитрий Л писал(а): не понимаю, зачем искать TN-C-S, там где его нет?
Вовсе не обязательно понимать "нафига", - надо выполнять..Дмитрий Л писал(а): на вопрос про заземление чешут у виска и спрашивают нафига оно надо.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Так я вроде не киваю, а говорю как естьBAXI-Ural писал(а): Вы у себя сделайте, а не кивайте на "глубинку", "мы же в России живем"
Если вы разбираетесь в схемах заземления, может быть сможете развеять мое заблуждение?
Считаю что TN-C-S у себя так просто не сделать, до тех пор пока по всей линии до ТП не будет выставлено повторное заземление. Хотя бы через одну опору низкой стороны. Это необходимое условие организации TN-C-S, без него никак. Во всяком случае так мне говорили проектировщики. Обманули?
Линия принадлежит СК, все что я мог сделать - заземлить свой щит на опоре.
СК ничего не заземляет (пока-что), а развешивает всем СИП и на него молится.
Как вы видите организацию TN-C-S в таких условиях?
Отправлено спустя 1 час 16 минут 1 секунду:
прочитал про эту модель на сайте производителя, как там написано это устройство сопряжения с гальванической развязкой, но не стабилизатор.RADAR писал(а): Дмитрий Л, поставьте теплоком GF и отчитайтесь по работе..тогда про заземление оппонентам будет нечего сказать, либо Вы поймете никчемность своего заземления..
то есть мой стабилизатор (уточнил, это TEPLOCOM ST-888) нужно оставить а следом за ним поставить GF?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
"Прежде чем в колокола вдарит, надобно в святцы заглянуть..."
А на особо упоротых "спецов" есть энергонадзор, они тоже штрафы любят выписывать... Стук-стук..
А на особо упоротых "спецов" есть энергонадзор, они тоже штрафы любят выписывать... Стук-стук..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
можно и так..Дмитрий Л писал(а): прочитал про эту модель на сайте производителя, как там написано это устройство сопряжения с гальванической развязкой, но не стабилизатор.
то есть мой стабилизатор (уточнил, это TEPLOCOM ST-888) нужно оставить а следом за ним поставить GF?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
а вы как имели в виду, просто через GS?RADAR писал(а): можно и так..
То есть не будем искать TN-C-S измеряя сопротивление и напряжение между 0 и землей на колодке котла?BAXI-Ural писал(а): А на особо упоротых "спецов" есть энергонадзор, они тоже штрафы любят выписывать... Стук-стук..
Отправлено спустя 1 час 28 минут 26 секунд:
Эх, я еще не успел добраться до дома, строители говорят сегодня опять останавливался.
Все аналогично, как и ранее было, сбросилось после 3х попыток... Запустился и работает.
Завтра утром планирую все измерить, как рекомендовал BAXI-Ural
На что еще порекомендуете обратить внимание и проверить?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 50 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
BAXI-Ural, RADAR, Игорь-2, вот что имеем:
1. фазировка ок (фаза на коричневом проводе)
2. между 0 и землей есть 0,2-0,4 вольта
3. самое интересное. сопротивление между 0 и землей (именно ставим омметр между клемами котла, либо на любой розетке) ведет себя странно меняется между от 1 до 10,5 кОм
пока-что про это ничего не могу сказать, ровно и про то, что это корректный способ измерения заземления.
ранее измерял под фикисрованной нагрузкой фаза / земля (вот ссылка на методику http://news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php)
по этой методе смогу промерить только в конце недели.
насколько мне известно, электрики спецаильным прибором измеряют почти так же, только не используют реальную фазу, а генерируют меньшее напряжение.
еще из странного: стаб мой показывает ровно столько же, сколько в розетке:
если в розетке 214-215-214-215 то и через стаб то же самое
чуть позже в розетке подросло 217-218-217-218 - и на стабе аналогично.
Это нормально? Как проверить работоспособность стабилизатора?
Во время измерений он не щелкал.
При этом достоверно известно что: 1) стаб периодически щелкает (например, активно было в праздники перед 1ой остановкой котла) 2) когда на ту же линию подключаешь масляный радиатор - тоже щелкает.
И да, котел опят останавливался, буквально за час до того, как я приехал измерять.
и включился аналогично с 3ей попытки
как быть?
Отправлено спустя 24 минуты 32 секунды:
Общался с сервисником, который запускал котел.
По ходу разговора вспомнил, что работники в конце декабря закрыли вентиляшку в котельной, когда потолок правили.
Сервисник говорит из-за либо перегрева (в котельной действительно жарко стало, не измерял, но точно выше 30, ранее 20 держалось) либо из-за того что притока не хватает (а как раз в ноябре мы в смежном топике обсуждали, что в эту самую вентиляшку периодически холодный воздух подсасывало).
Когда у нас ноябрь холодный стоял - вентиляшка открыта была и проблем не было.
Насколько правдива гипотеза?
Позвонил бригадиру, попросил открыть, посмотрим, поможет ли.
1. фазировка ок (фаза на коричневом проводе)
2. между 0 и землей есть 0,2-0,4 вольта
3. самое интересное. сопротивление между 0 и землей (именно ставим омметр между клемами котла, либо на любой розетке) ведет себя странно меняется между от 1 до 10,5 кОм
пока-что про это ничего не могу сказать, ровно и про то, что это корректный способ измерения заземления.
ранее измерял под фикисрованной нагрузкой фаза / земля (вот ссылка на методику http://news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php)
по этой методе смогу промерить только в конце недели.
насколько мне известно, электрики спецаильным прибором измеряют почти так же, только не используют реальную фазу, а генерируют меньшее напряжение.
еще из странного: стаб мой показывает ровно столько же, сколько в розетке:
если в розетке 214-215-214-215 то и через стаб то же самое
чуть позже в розетке подросло 217-218-217-218 - и на стабе аналогично.
Это нормально? Как проверить работоспособность стабилизатора?
Во время измерений он не щелкал.
При этом достоверно известно что: 1) стаб периодически щелкает (например, активно было в праздники перед 1ой остановкой котла) 2) когда на ту же линию подключаешь масляный радиатор - тоже щелкает.
И да, котел опят останавливался, буквально за час до того, как я приехал измерять.
и включился аналогично с 3ей попытки
как быть?
Отправлено спустя 24 минуты 32 секунды:
Общался с сервисником, который запускал котел.
По ходу разговора вспомнил, что работники в конце декабря закрыли вентиляшку в котельной, когда потолок правили.
Сервисник говорит из-за либо перегрева (в котельной действительно жарко стало, не измерял, но точно выше 30, ранее 20 держалось) либо из-за того что притока не хватает (а как раз в ноябре мы в смежном топике обсуждали, что в эту самую вентиляшку периодически холодный воздух подсасывало).
Когда у нас ноябрь холодный стоял - вентиляшка открыта была и проблем не было.
Насколько правдива гипотеза?
Позвонил бригадиру, попросил открыть, посмотрим, поможет ли.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Не так сопротивление заземления измеряют. Так только TN-C-S увидите... ТТ по методике надо мерить... В инете много инфы по этой теме.Дмитрий Л писал(а): именно ставим омметр между клемами котла, либо на любой розетке) ведет себя странно меняется между от 1 до 10,5 кОмпока-что про это ничего не могу сказать, ровно и про то, что это корректный способ измерения заземления.
Нормально. У вас релейный стабилизатор, который "щелкает", т.е. переключает реле, только при выходе напряжения из диапазона включенного в настоящий момент реле...Дмитрий Л писал(а): стаб мой показывает ровно столько же, сколько в розетке:если в розетке 214-215-214-215 то и через стаб то же самоечуть позже в розетке подросло 217-218-217-218 - и на стабе аналогично.Это нормально?
Ну незнаю-незнаю... 30 градусов для внутренностей газового котла? У микросхем и плат допустимая температура работы много выше... Но открыть вентиляцию и проверить не трудно...Дмитрий Л писал(а): Общался с сервисником, который запускал котел.По ходу разговора вспомнил, что работники в конце декабря закрыли вентиляшку в котельной, когда потолок правили.Сервисник говорит из-за либо перегрева (в котельной действительно жарко стало, не измерял, но точно выше 30, ранее 20 держалось) либо из-за того что притока не хватает (а как раз в ноябре мы в смежном топике обсуждали, что в эту самую вентиляшку периодически холодный воздух подсасывало).Когда у нас ноябрь холодный стоял - вентиляшка открыта была и проблем не было.Насколько правдива гипотеза?
Мерьте сопротивление заземления правильно, это вообще полезно узнать - есть ли оно у Вас в морозы или как? Даже в целях общей безопасности...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in
Это нормально. Стабилизатор то ступенчатый. Если на входе напряжение в нормальных пределах, то и коэфициент трансформации 1:1...Дмитрий Л писал(а): еще из странного: стаб мой показывает ровно столько же, сколько в розетке:
если в розетке 214-215-214-215 то и через стаб то же самое
чуть позже в розетке подросло 217-218-217-218 - и на стабе аналогично.
Это нормально? Как проверить работоспособность стабилизатора?
Во время измерений он не щелкал.
При этом достоверно известно что: 1) стаб периодически щелкает (например, активно было в праздники перед 1ой остановкой котла) 2) когда на ту же линию подключаешь масляный радиатор - тоже щелкает.
Опять за рыбу мясо.... в описываемой методике приведено измерение сопротивления заземлителя! Все это хорошо и правильно, но нас интересует выполнена ли схема TN-C-S А вот этоДмитрий Л писал(а): ранее измерял под фикисрованной нагрузкой фаза / земля (вот ссылка на методику http://news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php)
по этой методе смогу промерить только в конце недели.
насколько мне известно, электрики спецаильным прибором измеряют почти так же, только не используют реальную фазу, а генерируют меньшее напряжение.
говорит что TN-C-S не выполнена...Дмитрий Л писал(а): 2. между 0 и землей есть 0,2-0,4 вольта
3. самое интересное. сопротивление между 0 и землей (именно ставим омметр между клемами котла, либо на любой розетке) ведет себя странно меняется между от 1 до 10,5 кОм
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-