Прошу помощи в подборе котла. Исходные:
- баня, 1 этаж, 40 кв. м. теплопотери макс (-35) 5 квт, в среднем 2-4 квт, регион Уфа,
- отопление везде только теплый пол (ТП) плитка (5 петель), ГВС не нужно (идет из дома),
- газ магистральный, 90% что антифриз, дымоход 1 м через стену, коаксиал турбо.
Хотел бы следующую конфигурацию
1. котел на отопление, ТП напрямую к котлу (или смесительный узел) + комнатный термостат или выносная панель+наруж датчик
2. встроенный трехходовой, но вместо косвенника вешается теплообменник (ТО) бассейна (24-40Квт, басс 22 кубм), подогрев май-ноябрь.
Возникают следующие вопросы:
1. Понимаю, что 1.240 с минималкой 9.3 Квт будет тактовать. Сможет ли чуть поправить ситуацию родная погодозависимая автоматика?
2. не вредно ли для ТО Луны ДЛИТЕЛЬНО работать на ТП непосредственно в низкотемпературном режиме, особенно при частых старт-стопах? (ответ - не полезно. выбираю конденсационник)
3. в продолжении - после переключения с косвенника (ТО басс) на отопление в теплообменник котла после 80-90 град теплоносителя косвенника сразу поступает 25-30 град. обратка из ТП (хоть напрямую, хоть со смесительным узлом). Не будет ли выпадать конденсат на теплообменнике котла (особенно ближе к обратке)? Как решить данную проблему? (ответ - конденсационник)
4. Получается мизерный обьем СО (ТП+ТО бассейна - буквально 15 литров). Адекватно ли будет работать 24 кв котел при таких обьемах? Если искусственно увеличить его, как рассчитать насколько уменьшится тактование? (Вопрос снят, неправильно посчитал, обьем >50 литров)
PS Знаю, под мою систему лучше всего подходит конденасционник, УЖЕ )) рассматриваю, одно но - запчастей и сервиса нормального (на мой взгляд) нет.
PPS В доме стоит Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi + родная ПЗА + БКС СО радиатороная + ТП
Сорри за много букв, и заранее спасибо за квалифицированные ответы)
С Уважением,
Олег
Опасения вызваны прочтением этих веток