Baxi luna 3 280 fi и БКН?
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 мар 2017, 11:02
- Мой котел: baxi luna 3 280 fi
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi luna 3 280 fi и БКН?
Добрый день, прошу совета.
Имеется котёл baxi luna 3 280 fi, двухконтурный, уличный датчик температуры, комнатный термостат, прекрасно работает на отопление, никаких нареканий.
Появилась необходимость в БКН, но насколько я понял из инструкции baxi luna 3 280 fi не работает с БКН без дополнительного колхоза.
Отсюда вопрос:
Как поступить?
Я вижу несколько вариантов:
1. Колхозить БКН к baxi luna 3 280 fi.(Этот вариант нравится меньше всего, придётся повышать Т теплоносителя, + комнатный термостат будет отключать котёл)
2. Заменить baxi luna 3 280 fi на котёл со встроенным бойлером.
3. Купить второй одноконтурный котёл + к нему БКН. Только на ГВС.
4. Купить газовый накопительный котёл.
Дом 150м2, два санузла + кухня.
Посоветуйте как поступить грамотнее, возможно есть другие варианты, что я упустил.
Заранее благодарен.
Имеется котёл baxi luna 3 280 fi, двухконтурный, уличный датчик температуры, комнатный термостат, прекрасно работает на отопление, никаких нареканий.
Появилась необходимость в БКН, но насколько я понял из инструкции baxi luna 3 280 fi не работает с БКН без дополнительного колхоза.
Отсюда вопрос:
Как поступить?
Я вижу несколько вариантов:
1. Колхозить БКН к baxi luna 3 280 fi.(Этот вариант нравится меньше всего, придётся повышать Т теплоносителя, + комнатный термостат будет отключать котёл)
2. Заменить baxi luna 3 280 fi на котёл со встроенным бойлером.
3. Купить второй одноконтурный котёл + к нему БКН. Только на ГВС.
4. Купить газовый накопительный котёл.
Дом 150м2, два санузла + кухня.
Посоветуйте как поступить грамотнее, возможно есть другие варианты, что я упустил.
Заранее благодарен.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi luna 3 280 fi и БКН?
http://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=5151
Думаю этого достаточно будет
Думаю этого достаточно будет
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 мар 2017, 11:02
- Мой котел: baxi luna 3 280 fi
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi luna 3 280 fi и БКН?
Набор KHG 71409631 нужен, насколько я понял.
Не понял я другое, для получения горячей воды на выходе из бойлера t 50 градусов нужно будет увеличивать t теплоносителя >50 градусов?
Или котёл сам переключая клапан на бойлер будет увеличивать температуру теплоносителя, а при переключении на отопление снижать обратно?
Не понял я другое, для получения горячей воды на выходе из бойлера t 50 градусов нужно будет увеличивать t теплоносителя >50 градусов?
Или котёл сам переключая клапан на бойлер будет увеличивать температуру теплоносителя, а при переключении на отопление снижать обратно?
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi luna 3 280 fi и БКН?
Вы же сейчас на отопление одну температуру ставите, а на ГВС другую, верно? Вот тоже самое и останется. Отопление одной температурой, бойлер другой.rukin_andrey писал(а): Не понял я другое, для получения горячей воды на выходе из бойлера t 50 градусов нужно будет увеличивать t теплоносителя >50 градусов?
Или котёл сам переключая клапан на бойлер будет увеличивать температуру теплоносителя, а при переключении на отопление снижать обратно?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 мар 2017, 11:02
- Мой котел: baxi luna 3 280 fi
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi luna 3 280 fi и БКН?
Да, всё правильно, просто контур остаётся один - отопление, контур ГВС - не используется.
Получается что после перевода режима работы котла из "Отопление и ГВС" в режим "любой котёл с внешним бойлером" (см. инструкцию)
меняется режим его работы и при клапане открытом на бойлер он греет до заданной для ГВС температуры, нагрев бойлер, переключается на отопление, с заданной для отоплениятемпературой? Вы уж меня простите, я правильно понял?
Тогда отсюда ещё несколько вопросов:
1. Электрическая схема подключения внешнего клапана из набора к Luna3 280 Fi.
2. Куда на плате подключается датчик t бойлера? На сколько я понял вместо датчика с контура ГВС? И можно ли использовать встроенный датчик бойлера (на примере серии PREMIER Plus) или необходимо использовать датчик из набора.
Получается что после перевода режима работы котла из "Отопление и ГВС" в режим "любой котёл с внешним бойлером" (см. инструкцию)
меняется режим его работы и при клапане открытом на бойлер он греет до заданной для ГВС температуры, нагрев бойлер, переключается на отопление, с заданной для отоплениятемпературой? Вы уж меня простите, я правильно понял?
Тогда отсюда ещё несколько вопросов:
1. Электрическая схема подключения внешнего клапана из набора к Luna3 280 Fi.
2. Куда на плате подключается датчик t бойлера? На сколько я понял вместо датчика с контура ГВС? И можно ли использовать встроенный датчик бойлера (на примере серии PREMIER Plus) или необходимо использовать датчик из набора.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi luna 3 280 fi и БКН?
1. У комплекта всего 2 элемента электрических. Сервомотор трехходового клапана. Подключается вместо штатного (тот, который у вас сейчас в котле). И датчик температуры бойлера. Подключается вместо штатного датчика температуры ГВС, установленного в котле.
2. См п.1. У Премьера нет в комплекте датчика. Равно как и у любого другого бойлера. Заранее же неизвестно к котлу какого производителя будет подключаться бойлер. А они все используют разные термисторы. Даже у Бакси вон 2 разных вида на котлах.
2. См п.1. У Премьера нет в комплекте датчика. Равно как и у любого другого бойлера. Заранее же неизвестно к котлу какого производителя будет подключаться бойлер. А они все используют разные термисторы. Даже у Бакси вон 2 разных вида на котлах.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Baxi luna 3 280 fi и БКН?
Если подключить бойлер таким образом температуру ГВС нужно выставить 65гр.?
Тогда котел будет работать на 65гр. или на более высоких температурах что бы в протоке получить 65?
Тогда котел будет работать на 65гр. или на более высоких температурах что бы в протоке получить 65?
-