Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Вешаю котел.
Дымоход от котла под 45градусов влево, затем под 90 в стену. Хотел уточнить все ли необходимые нормы учтены.
По паспорту диаметр дымохода 140мм, на котле 141мм внут. диаметр фланца.
Заказал дымоход на 140, Дымоход собирается по конденсату, допустимо ли это? Какими нормами регулируется? Обзвонил пару контор по запуску, все в один голос говорят бери трубу 145 и одевай на фланец снаружи. Считаю это не верным, доказать не могу.
Эскиз выхлопа на котле.
Дымоход от котла под 45градусов влево, затем под 90 в стену. Хотел уточнить все ли необходимые нормы учтены.
По паспорту диаметр дымохода 140мм, на котле 141мм внут. диаметр фланца.
Заказал дымоход на 140, Дымоход собирается по конденсату, допустимо ли это? Какими нормами регулируется? Обзвонил пару контор по запуску, все в один голос говорят бери трубу 145 и одевай на фланец снаружи. Считаю это не верным, доказать не могу.
Эскиз выхлопа на котле.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
- что это значит !Philipp писал(а): Дымоход собирается по конденсату, допустимо ли это?
- туба должна быть одета на фланец - как канализационный раструб , это исключит проникновение дымовых газов в помещении !Philipp писал(а): одевай на фланец снаружи.
В паспорте вообще нет описания и требований к открытой камере сгорания и устройству дымохода .
Где посмотреть СП42-101-2003 приложение Г -эти нормы добровольного исполнения !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
В том то и дело что труба на 140 только внутрь вставляется, плотно. А как дым в помещение пойдет если есть тяга, а если тяги нет, так там камера открытая. Этот фланец на маленьком зонтике стоит над горелкой. а вокруг все открыто, полно места для выхода дыма в помещение! это то меня и смущает что все говорят снаружи одевать, а это уже не на 140 дымоход надо брать. Отсюда и вопрос.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
- у вас в дымоходе есть тяга которая создает разряжение в описываемом месте ,и в случае нарушения тяги у вас в котле есть зашита ,которая отработает и отключит !Philipp писал(а): Этот фланец на маленьком зонтике стоит над горелкой. а вокруг все открыто, полно места для выхода дыма в помещение!
А вот дымоход во внутрь это не правильно ! В данном случае 100% будет проникновение отработ. газов в помещение !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Хорошо, если я поставлю переход который оденется на фланец котла, и зайдет внутрь трубы, так будет правильно?
И еще, моя труба 141 снаружи, 135 внутри, подойдет ли она по сечению, или заказывать новую трубу на 145(150)?
И еще, моя труба 141 снаружи, 135 внутри, подойдет ли она по сечению, или заказывать новую трубу на 145(150)?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
А вертикальный "разгонный участок" где???
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Дом новый. От застройщика сейчас висит котел работает, подключенный. Так вот от котла идет поворот на 90 сразу в стену.
Как это понимать?
Как это понимать?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
-разгонный участок нужен это тех. сторона вопроса . Сторона выполнения строительных норм не обязывает монтировать разгонный участок ;1) Сам производитель не требует этого в паспорте на оборудование 2) Нет обязательной нормы соблюдать !Philipp писал(а): Как это понимать?
- труба необходима без сужения по всей длине ! То есть 145 мм ( по внутреннему диаметру )Желательно гладкую ,не гофру !Philipp писал(а): заказывать новую трубу на 145
Последний раз редактировалось plehan 25 апр 2017, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Дом строил застройщик по проекту, так? Газовики котел приняли, газ подключили! Почему теперь при смене котла с меня требуют разгонный участок? Это Россия!?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
- в точку ! Что вы хотите у нас есть строительные нормы обязательные и добровольные вот в такой жопе мы живем !Philipp писал(а): Это Россия!?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5487
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Ну не вчера ж ты в России оказался.Philipp писал(а): Дом строил застройщик по проекту, так? Газовики котел приняли, газ подключили! Почему теперь при смене котла с меня требуют разгонный участок? Это Россия!?
Может что-то полезное отыщешь под спойлером по разгонному участку.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
http://meganorm.ru/Index2/1/4293786/4293786504.htm Правила производства трубо-печных работStarik писал(а): Может что-то полезное отыщешь под спойлером по разгонному участку.
Дата актуализации: 01.02.2017 Такого пункта нет !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Еще вопрос по дымоходу. Если я получаю акт по форме 20 на дымоход из первого поста, все вопросы от газовиков про разгонный участок не правомерны? Или вопросов уже быть не должно?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
- неправомерные ! Этот вид деятельности лицензирован !Philipp писал(а): Если я получаю акт по форме 20 на дымоход из первого поста, все вопросы от газовиков про разгонный участок не правомерны
Вопрос ,кто производит замену газового оборудования ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10331
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1308 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Это все что есть в инструкции про открытую камеру. Раньше про два диаметра разгонного участка вроде было. От производителя.При установке котла модели 240 i - 280 i (с открытой камерой сгорания) соедините его с дымоходом при помощи металлической трубы, устойчивой с течением времени к механической нагрузке, нагреву и воздействию продуктов сгорания и конденсата.
Нет и нет, но как показывает практика, лучше бы его иметь. Ибо прогрев начального участка дает хороший выхлоп с погашенной горелкой.
Правда и теплопотери тоже
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Газовики вам вообще не должны вчинять дымоход. Максимум - на гарантию не возьмут.
У нас был такой котел - я уже писал неоднократно о нем. Луна-3 Комфорт (или обычная, не помню). С открытой топкой. Ее залило с дымохода так, что горелка за 3 года вся сгнила и прохудилась. Факел был куда только не Короче, чуть не поджарились. Единственный, кстати раз, когда пришлось горелку заказывать (Слим не в счет).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Менять котел хочу сам (присоединение к системе отопления и дымоотведения). Гибкую подводку газовики подключат пусть.
Дом трехэтажный, вертикальный дымоход идет внутри межквартирной кирпичной стены! Котел на 1 этаже, тяга там будьздоров.
Дом трехэтажный, вертикальный дымоход идет внутри межквартирной кирпичной стены! Котел на 1 этаже, тяга там будьздоров.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
- нельзя ПП№410 ! Если будет война с газовиками влепят штраф ,могут и отключить ! И не забывайте при изменении газоиспользующего оборудования уведомляете ГРО этих в рамках ПП№1314 , и поставщика газа по ПП№549Philipp писал(а): Менять котел хочу сам
Дымоход тоже должны делать ВДПО ,но как договоритесь ,если акт подпишут значит гуд !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Хорошо, монтажная контора пусть ставит. Или напишут что поставили...
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
- не монтажная ,а организация с которой заключен договор обслуживания в границах зем. участка сети газопотребления ,куда входит и газовое оборудование !Philipp писал(а): Хорошо, монтажная контора пусть ставит
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
- когда подключаешь газ продавец ( межрегион газ ) заключает публичный договор о поставке газа и одним из условий это копии паспортов на оборудование ,а когда меняется оборудование -опа ,а по факту другое и когда представитель межрегион газа придет с проверкой ,а это все равно когда нибудь будет ( замена счетчика его пломбировка ) составляется акт о самовольной замене газового оборудования ,отсутствие ТО ВДГО ,а дальше у каждого в регионе свои расценкиbullet0823 писал(а): газовщики и не узнают, что вы котел поменяли
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Да, я узнавал про это. Застройщик в проекте указал какой котел, проект у газовиков. Без палева поменять не получится.
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Котел поменял, тему можно закрывать.
Выхлоп получился такой Пришел человек, все проверил, подключил подводку газа, открыл кран, выдал акт форма 20 и акт о вводе в эксплуатацию газ. оборудования.
Выхлоп получился такой Пришел человек, все проверил, подключил подводку газа, открыл кран, выдал акт форма 20 и акт о вводе в эксплуатацию газ. оборудования.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2890 Просмотры
-
Последнее сообщение Анна Богданова
-
- 3 Ответы
- 1438 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 1116 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий С
-
- 2 Ответы
- 810 Просмотры
-
Последнее сообщение Сheerav
-
- 2 Ответы
- 2699 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей