Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240i, к котлу докуплен комплект KFG714111910 (сервопривод трехходового клапана + датчик в бойлер). Сервопривод установлен согласно инструкции котла. Датчик температуры NTC установлен в колбу бойлера - в бойлере есть тен, и штатная колба в которую опущен рабочий и предохранительный термостаты бойлера - к ним опустился и датчик NTC из указанного комплекта. Бойлер стоит на чердаке двухэтажного дома, провода на датчик удлинены медным проводом 0,75 кв. мм. примерно на 7-8 метров. Датчик подключен в клемную колодку М2 котла к контактам 5 и 6, которые соединяются с зелеными проводами уходящими на плату. Панель управления котла установлена на котле, параметры установлены согласно инструкции MODUL=0, AMBON=0, F10=02. На клемной колодке M1 установлена перемычка на контакты 1 и 2 для имитации сигнала с комнатного термостата. Параметр F03 установлен соглано инструкции равным 05. Бойлер подключен согласно инструкции - снизу вход холодной воды, сверху выход горячей воды, вход теплоносителя в змеевик сверху, обратка теплоносителя снизу. К бойлеру наверх (котел установлен на первом этаже двухэтажного дома) идут трубы 3/4. По обвязке ГВС штатная схема с расширительным баком 24 л, обратным клапаном, предохранительным клапаном, автовоздушником. Частный дом, скважина, гидроаккумулятор 100 литров.
Все подключал сам, котел куплен на замену двухконтурному аристону. Сначала радости не было предела, но была она не долгой. Отопление работает, нагрев бойлера работает, переключение с отопления на бойлер работает. Но в бойлере вода слишком горячая 55-60 градусов, на котле поставил 35 (котел в режиме лето - только бойлер), все равно нагревает воду до 52-55 град. При включении горелка включается на полную мощность потом постепенно убавляется и очень долго дорабатывает на минимальной мощности (0-25% когда рядом со значком горелки уже нет делений означающих мощность).
Первым делом решил проверить датчик NTC. Проверял так - в емкость наливал воду разной температуры, измерял температуру ртутным термометром, тестером с выносной гальванической парой и вторым тестером измерял сопротивление датчика. Датчик, термометр и пара от тестера для измерения температуры одновременно и вместе лежат в этой емкоти с водой. Датчик показал практически идеальный результат, фото так же прикладываю, справа мои измерения. На концах проводов датчика и на концах удлиненных проводов тестер показывает одинаковое сопротивление.
Бойлер горизонтальный, предположил, что штатная колба неудачное место для датчика, т.к. она начинается в середине бойлера и уходит к низу, где вход холодной санитарной воды, т.е. датчик в самом низу измеряет самую холодную часть воды, если я правильно понимаю в горизонтальном бойлере она как бы слоями может быть, особенно при одновременном расходе горячей воды и включенном обогреве бойлера. Рециркуляции нет. Пробовал поднять датчик выше, результата ощутимого не дало. Все равно вода 53-55 град, а не 35 как выставлено на котле.
Все подключал сам, котел куплен на замену двухконтурному аристону. Сначала радости не было предела, но была она не долгой. Отопление работает, нагрев бойлера работает, переключение с отопления на бойлер работает. Но в бойлере вода слишком горячая 55-60 градусов, на котле поставил 35 (котел в режиме лето - только бойлер), все равно нагревает воду до 52-55 град. При включении горелка включается на полную мощность потом постепенно убавляется и очень долго дорабатывает на минимальной мощности (0-25% когда рядом со значком горелки уже нет делений означающих мощность).
Первым делом решил проверить датчик NTC. Проверял так - в емкость наливал воду разной температуры, измерял температуру ртутным термометром, тестером с выносной гальванической парой и вторым тестером измерял сопротивление датчика. Датчик, термометр и пара от тестера для измерения температуры одновременно и вместе лежат в этой емкоти с водой. Датчик показал практически идеальный результат, фото так же прикладываю, справа мои измерения. На концах проводов датчика и на концах удлиненных проводов тестер показывает одинаковое сопротивление.
Бойлер горизонтальный, предположил, что штатная колба неудачное место для датчика, т.к. она начинается в середине бойлера и уходит к низу, где вход холодной санитарной воды, т.е. датчик в самом низу измеряет самую холодную часть воды, если я правильно понимаю в горизонтальном бойлере она как бы слоями может быть, особенно при одновременном расходе горячей воды и включенном обогреве бойлера. Рециркуляции нет. Пробовал поднять датчик выше, результата ощутимого не дало. Все равно вода 53-55 град, а не 35 как выставлено на котле.
Последний раз редактировалось break1 14 июн 2017, 01:58, всего редактировалось 1 раз.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
он отечественный , не патриот вы plehan.
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
https://www.avito.ru/voronezh/remont_i_ ... _821054382
Он самый в запечатанной коробке.
Производство - Россия "ООО Грундфос".
Он самый в запечатанной коробке.
Производство - Россия "ООО Грундфос".
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Это левак , спалились на фото
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
в гугле 25-40 отображается, а по серийнику можно где-нибудь пробить?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Я было, сначала, подумал что вы опечатались. Смотрю - не. На полном серьёзе.
Вы действительно уверены, что у вас Грундфос за 2 тыр? Это с учетом того, что самый говёный китай меньше 3,5 не найти.
Отправлено спустя 20 секунд:
С Малой Арнаутской, не?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Вы действительно уверены, что у вас Грундфос за 2 тыр? Это с учетом того, что самый говёный китай меньше 3,5 не найти.
Отправлено спустя 20 секунд:
С Малой Арнаутской, не?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
- я думаю можно ,написать представителю грюндика не сложно . Но зачем там и так видно ,что левак, UPS у грундика не поставляются с вилкой !bullet0823 писал(а): в гугле 25-40 отображается, а по серийнику можно где-нибудь пробить?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
думал автор бу купил, оказывается новый)
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Ну так и покупайте себе супер оригинальные насосы, мне вообще без разницы оригинал он или нет, собран в сербии, китае или где-то еще. Очень много китайской продукции, которая по качеству не уступает оригиналу, но цена на нее в 3 раза ниже. Это касается и насосов и телефонов и всего остального.
Очевидно, что прицепиться больше не к чему до....сь до насоса. Кому до него вообще дело есть - стоит и стоит, работает и работает. Были бы Вы так же активны при решении проблемы, вместо пустого набивания сообщений в тему безо всякого смысла.
Очевидно, что прицепиться больше не к чему до....сь до насоса. Кому до него вообще дело есть - стоит и стоит, работает и работает. Были бы Вы так же активны при решении проблемы, вместо пустого набивания сообщений в тему безо всякого смысла.
Вы действительно уверены, что не выглядите глупо акцентируя внимание на том, что никого вообще не беспокоит? С картинками притянутыми за уши к теме... Продукция украденная тем или иным способом работниками предприятия всегда стоит дешевле, чем ее магазинная цена. Иначе не будет быстро уходить. Авито этими насосами завален. Видимо слесаря как-то их волокут, уж китайские или нет мне все равно. Я не собираюсь ставить его на гарантию и потом обращаться в сервис центр грундфос. Просто куплю другой, ведь цена в 3 раза ниже, а то, что он будет работать в 3 раза меньше по времени - это еще большой вопрос. Внутри нет ничего сложного, чего китайцы не смогли бы сделать качественно.Вы действительно уверены, что у вас Грундфос за 2 тыр? Это с учетом того, что самый говёный китай меньше 3,5 не найти.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Я все таки склоняюсь к тому ,что вы купили этот левак и вы осознали это . А теперь вымещаете ваше недовольство
Вас устраивает это главное ,но не дискутируйте об экономии и эффективности ,которой у вас нет ,зачем распыляться !
Вас устраивает это главное ,но не дискутируйте об экономии и эффективности ,которой у вас нет ,зачем распыляться !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Мне без разницы левак или нет. Покупая насос я даже еще не знал будет ли от него такой эффект как мне нужен, поэтому купил самый дешевый вариант, не желая переплачивать за решение эффективность которого не известна. По факту этот самый левак ничем не хуже супер фирменного оригинала, так что мне тут расстраиваться не с чего. Экономия и эффективность достигается путем правильных решений, в том числе отказа от ненужных понтов в виде переплаты за фирменность вещи, когда эта вещь катушка с ротором в чугунном корпусе. Ну и экономия в денежках тут как бы сразу видна.Я все таки склоняюсь к тому ,что вы купили этот левак и вы осознали это . А теперь вымещаете ваше недовольство
Вас устраивает это главное ,но не дискутируйте об экономии и эффективности ,которой у вас нет ,зачем распыляться !
Ага 100% ведь это я начал рассусоливать, что насос не настоящий, а не Вы тут стадом подхватили ))) Собственно пока еще никто не привел доказательств того, что насос китайский, диванных экспертов дающих заключения по форме вилки в инете и без вашего форума полно.А теперь вымещаете ваше недовольство
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
- вы скажите она должна быть на этой марке .break1 писал(а): диванных экспертов дающих заключения по форме вилки в инете и без вашего форума полно.
- значит купилиbreak1 писал(а): Мне без разницы левак или нет.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Мне без разницы, к слову кроме ваших слов есть подтверждение этой информации? Что на настоящих грундфосах ее нет.вы скажите она должна быть на этой марке .
И дальше то что? И какая разница оригинален насос или нет в моем случае? И какая выгода оригинального насоса оправдывающего его более высокую цену? И еще раз повторю в моем случае мне все равно какие корни имеет этот насос и Вы можете еще долго изображать глумление по этому поводу, собственно так же как и ранее было глумление по воду панели СИМЕНС котла БАКСИ - на суть это не влияет, и никак не влияет на решение вопроса поднятого в теме. Только определяет подовляющую массу экспертов форума как людей цепляющихся к мелочам не имеющим отношения к вопросу.- значит купили
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
break1 писал(а): Мне без разницы
- так вы заинтересовались вашим просчетом в покупке Я вам могу скинуть почтовый адрес представителя Грундфос , но готовы ли вы понять тех. информацию вам же все равно ,я удачно оплошал и купил левакbreak1 писал(а): есть подтверждение этой информации
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Вы можете спихивать
спихиватиь всегда легче, чем искать и решать проблему
диванных экспертов дающих заключения
не Вы тут стадом подхватили
И тут меня осенило! Я понял! Я всё понял! г-н break1 решил, что мы тут все на окладе и всем офисом перекидываем друг другу ссылки и пытаемся его отшить, объегорить и облапошить.Как показывает история здесь на все вопросы подобная реакция.
Придётся провести ликбез. На этом форуме присутствуют рыцари отвёртки и тестера, типа меня, которые периодически посещают семинары BAXI и других производителей при этом получая сертификаты о том что "МогЁм". Это, как правило, люди с красными никами. При этом, отношение к BDR (BAXI) мы имеем только то, что мы умеем чинить их продукцию.
Короче, break1, чувак, тебе тут никто ничего не должен. Хочешь помощи, попроси. Сам умный? Лезь на чердак и пили свой бойлер Дремелем.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Что и требовалось доказать. ))) Дружище, я то уже все сделал, без твоего совета представляешь? Без обучения в Бакси и других ненужных понтов в виде ников с красной подсветкой и другой атрибутики местного дружелюбного сообщества.Короче, break1, чувак, тебе тут никто ничего не должен. Хочешь помощи, попроси. Сам умный? Лезь на чердак и пили свой бойлер Дремелем.
Просто беглым взглядом можно пройтись по веткам форума и увидеть это самое воочию. Мега спецы не имеющие ответов на сложные вопросы только умничают и гордятся своими знаниями.г-н break1 решил, что мы тут все на окладе и всем офисом перекидываем друг другу ссылки и пытаемся его отшить, объегорить и облапошить.
Заело что ли? Смени уже пластинку. Мне без разницы какой это насос, он свою функцию выполняет. И второй раз куплю такой же недорогой, ибо деньги за понты платить не вижу смысла. А доказательств так и нет. Я вижу тебя зацепил твой просчет в виде покупки фирменного грундфосовского настоящего насоса, который стоит столько, что экономить он непозволит уже никак - вот это да просчет, так просчет- так вы заинтересовались вашим просчетом в покупке Я вам могу скинуть почтовый адрес представителя Грундфос , но готовы ли вы понять тех. информацию вам же все равно ,я удачно оплошал и купил левак
Последний раз редактировалось break1 24 июн 2017, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
- а фильтра нет , расчета нет системы ! Чем гордитесь !?break1 писал(а): Бакси и других ненужных понтов в виде ников с красной подсветкой и другой атрибутики местного дружелюбного сообщества.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Я то ничем не горжусь, я просто взял и сделал. А вам то чем гордиться есть? И иметь столько гонора. Мне то простительно, у меня совсем другая профессия. А вот вам глупости про экономию на насосе в виде 100 руб. в месяц непростительно писать.plehan писал(а): - а фильтра нет , расчета нет системы ! Чем гордитесь !?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
- можно расчет ! Без бла, бла или вам списать по профессииbreak1 писал(а): А вот вам глупости про экономию на насосе в виде 100 руб. в месяц непростительно писать.
- нет ,я не гордый !break1 писал(а): А вам то чем гордиться есть?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Просто бегло за что благодарили стороны этой беседы на этом форуме. Почитайте вопросы и ответы. Может искра промелькнёт. Хотя врядли.break1 писал(а): Просто беглым взглядом можно пройтись по веткам форума и увидеть это самое воочию. Мега спецы не имеющие ответов на сложные вопросы только умничают и гордятся своими знаниями.
app.php/thankslist/givens/105/false
app.php/thankslist/givens/7513/false
app.php/thankslist/givens/90/false
app.php/thankslist/givens/7525/false
app.php/thankslist/givens/5701/false
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Я надеюсь это не всерьез? Может еще количеством сообщений надо меряться?Komyshov писал(а):Просто бегло за что благодарили стороны этой беседы на этом форуме. Почитайте вопросы и ответы. Может искра промелькнёт. Хотя врядли.break1 писал(а): Просто беглым взглядом можно пройтись по веткам форума и увидеть это самое воочию. Мега спецы не имеющие ответов на сложные вопросы только умничают и гордятся своими знаниями.
app.php/thankslist/givens/105/false
app.php/thankslist/givens/7513/false
app.php/thankslist/givens/90/false
app.php/thankslist/givens/7525/false
app.php/thankslist/givens/5701/false
Что ты там мне по профессии спишешь - осилишь то? Расчет был выше почитай. Он элементарный, зная мощность нагрузки и цену кВт часа легко считается сколько потратится денег от одного насоса и от другого. А потом зная цену этих насосов так же легко понять окупит ли себя дорогущий фирменный энергоэффективный насос или нет. А похоже зацепило не слабо!- можно расчет ! Без бла, бла или вам списать по профессии
И ваша фраза:
Сам уже признал, а все не отпускает...Ну насчет дороговизны возможно ,но допустим я знаю где можно купить этот насос чуть более урезанный купить за 5 с хвостиком !
незаметно- нет ,я не гордый !
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
К сожалению вы скатились на ты ! Так где расчет , пока понты
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС GRUNDFOS UP 15-14 B PM
Артикул: 97916771
Изготовитель: Grundfos
Цена: 5500 руб
7вт
Вот исходные данные
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС GRUNDFOS UP 15-14 B PM
Артикул: 97916771
Изготовитель: Grundfos
Цена: 5500 руб
7вт
Вот исходные данные
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Я же говорю, не промелькнёт. Ну и значит разговаривать не о чем. Кстати, с наступающим.break1 писал(а): Я надеюсь это не всерьез?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
https://market.yandex.ru/product--grund ... m/10583002plehan писал(а): ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС GRUNDFOS UP 15-14 B PM
дешевле 7 тыс. нет(учитываем доставку, а если в наличии в моем городе, так вообще космос), за 5 - это видимо ваш любимый китайский! Видно сами ими торгуете, и на меня подумали, решили конкуренция?
Можешь считать это знаком доверия, а не оскорблением. Вообще то я через слово пишу, ты, Вы - мне без разницы.К сожалению вы скатились на ты ! Так где расчет , пока понты
Я повторю свои цифры, при цене 3.6 кВт час. при непрерывной работе в течении месяца
Ваш насос - 18 руб (7Вт)
Мой насос - 118 руб (45Вт)
Итого разница 100 руб. на оплату электричества. (И именно эту цифру с самого начала я и приводил )
Цена вашего насоса - 7000
Моего - 2000
Имеем 5 тыс. разницы - итого 50 месяцев(4 года за которые ваш насос может умереть) для оплаты 45 Ваттного насоса.
Ну и все познается в сравнении, я был удивлен, когда тут кое-кто кричал, что с электричества я угорю из-за отопительного насоса, хотя у меня под навесом 8 светильников светодиодных по 30 Ватт, которые включены от сумерек, до утра иногда. В зимнее время - это около 8 часов в день. Могу даже забыть выключить и не угорел. К остальным энергопотребителям - это ничто, и об этом выше я так же писал.
Кроме того, я уже точно придумал как сделать, чтобы насос включался только в момент подогрева бойлера, тогда расходы на насос для циркуляции воды в бойлере для достоверности показаний датчика будут вообще ничтожны и замена моего дешевого 45 Ватт-го насоса вообще не будет иметь никакого смысла.
Решение очень простое, но его почему-то никто не предложил - цена 1 тыс. руб. Это хорошая альтернатива покупке более дорого 7Вт насоса.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
- это только один насос и какой мне сделать вывод . Тем более я привел другую цифру стоимости ! Разница еще больше Второе грундик гарантирует и у меня на объектах уже почти 10 грундики работают , на ваш вшивый гарантии нет ,что отработает хотя бы 5 летний цикл , тем более если он будет работать в кавитационном поле каюк очень быстро будет ! Откуда данные 45 вт -это левак и вы эти данные берет с шильдика ,которому грош цена !break1 писал(а): Имеем 5 тыс. разницы
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Как и следовало ожидать одни рассуждения, доказательств нет...- это только один насос и какой мне сделать вывод . Тем более я привел другую цифру стоимости ! Разница еще больше Второе грундик гарантирует и у меня на объектах уже почти 10 грундики работают , на ваш вшивый гарантии нет ,что отработает хотя бы 5 летний цикл , тем более если он будет работать в кавитационном поле каюк очень быстро будет ! Откуда данные 45 вт -это левак и вы эти данные берет с шильдика ,которому грош цена !
Учитывая цену в 2 руб. гарантия не нужна и учитывая сложность возни с гарантией для грундика, для которой как я уже и писал нужно будет заключение эксперта, что на насосе гайки были затянуты спецом с красной подписью на форуме - то биш сертификатом прямости рук. Данные на 45 Ватт были проверены токовыми клещами в режиме работы насоса - представляете? И так бывает. Кстати тем же самым тестером, которым я и мерял сопротивление датчика и описывал это в самом начале. Все четко у этого насоса соответствует. Кавитация исключена, насос стоит вертикально в разрезе трубы, прямо над ним воздушник. То есть любой воздух в насосе не задержится.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
,а если почитатьbreak1 писал(а): Кавитация исключена, насос стоит вертикально в разрезе трубы, прямо над ним воздушник. То есть любой воздух в насосе не задержится
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
- доказательств чего воинствующий ?break1 писал(а): Как и следовало ожидать одни рассуждения, доказательств нет..
к вашим расчетам еще 2 т прибавляем такbreak1 писал(а): Учитывая цену в 2 руб. гарантия не нужна
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Не поделитесь? Или это уже "ноу-хау"....break1 писал(а): Кроме того, я уже точно придумал как сделать, чтобы насос включался только в момент подогрева бойлера
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Зачем покупать грюдфос тогда, если пофик на происхождение узла? Купил бы кетайский ноунейм сразу, было бы еще дешевле, а данные теже, ни роду, ни племени, ни гарантии...
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
https://vk.com/hot_copper
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Интересный момент у насоса 25-60 минимальная мощность ( у оригинала ) Минимальная потребляемая мощность: 50 Вт http://ecommerce.grundfos.ru/shop/otopl ... 0-180.html
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 июн 2017, 00:58
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
- Поблагодарили: 6 раз
Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере
Вообще не интересный.Интересный момент у насоса 25-60 минимальная мощность ( у оригинала ) Минимальная потребляемая мощность: 50 Вт http://ecommerce.grundfos.ru/shop/otopl ... 0-180.html
А вот интересный момент, что на котле в заводской сборке зеленые провода уходящие на плату в клеммной рейке М2 были подключены не к контактам 5-6, а к контактам 9-10. Что не соответствует заводскому описанию. Так же как и не соответствовал диаметр прямой на бойлер - вместо 3/4 была указана 1/2 - что уже вызывает подозрения на качество сборки этих котлов и общий подход к системности. Да и продуманность конструкции тоже далека от идеала. Например пресловутая передняя панель в случае установки на котле крепится в декоративной крышке. И теперь при снятии крышки, надо еще отсоединять провода, чтобы просто снять крышку и поставить ее на пол. Не очень это удобно. Нельзя запустить котел штатно со снятой крышкой. А стоило лишь закрепить панель на самом котле, чтобы она смотрела наружу через дырку в передней панели, как это и сделано у других котлов. Скинул панель и все. Так же в инструкции нет ни слова о том, что для установки панели на котле надо содрать наклейку с пластика котла, под которой есть специальная ниша для панели, разве это так сложно было упомянуть? Электроника котла спрятана в пластиковый кожух, который закручен одноразовыми шурупами, второй раз закрутить их уже не получится, они там не держатся, точнее не держат две пластиковые части между собой - эх... опять халява... Пришлось подобрать шурубы такие, чотбы держалось все нормально. Как сказано в соседней ветке крепеж на стену тоже не очень удобен и продуман. Да и передняя панель, которая крепится винтами снизу - крепится халявно - винты зажимают ушки кожуха, а не входят в отверстие. Зазоры сбоку котла как у Лады, а не как у иномарки при таком крепеже ))) И не зажимают толком крышку - это точно Европа, а не дикий Китай ? Очевидно такой подход к потребителю.... Кое-как, тяп-ляп....
Да пофиг и было, покупался любой доступный по цене. Я вообще не впадаю в экстаз от грундфозов или айфонов. А цена то в моем случае вышла меньше кЕтайского нонейма в магазине.Potemkin писал(а):Зачем покупать грюдфос тогда, если пофик на происхождение узла? Купил бы кетайский ноунейм сразу, было бы еще дешевле, а данные теже, ни роду, ни племени, ни гарантии...
Ну и надоели Вы уже все с этим насосом - китайский не китайский Вы то сами уже разберитесь, чтобы не позориться потом! Я на свой насос в инструкциях в том числе оригинальных вижу точные соответствия шильдику насоса...
http://www.vam-suda.com/upload/%D0%A0%D ... 025-60.pdf