Как правильно накачать расширительные бачки?
Как правильно накачать расширительные бачки?
с красным расширительным бачком понятно...0.85атм при слитой воде.
как быть со вторым бачком?как правильно накачать? на нем написано 2.5атм.
как быть со вторым бачком?как правильно накачать? на нем написано 2.5атм.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Как правильно накачать расширительные бачки?
-0.85 атм.dsb писал(а): с красным расширительным бачком понятно...0.85атм при слитой воде.
как быть со вторым бачком?как правильно накачать? на нем написано 2.5атм.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Как правильно накачать расширительные бачки?
А нам говорили 2,5 качать типа рабочее на хвс 3 типа считается
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Как правильно накачать расширительные бачки?
- я прошляпил ! Бак ГВС ведь ,я думаю ниже рабочего давления на вводе ХВС . Я делал так на вводе ХВС имеем 2 бар , в баке ГВС 1.8 бар - это все делалось для отдельно стоящего БК.garry писал(а): А нам говорили 2,5 качать типа рабочее на хвс 3 типа считается
Считаться оно может и 3 бар. , но у водоканала свои как правило планы на давление в сети
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 авг 2017, 10:23
- Мой котел: Nuvola 3 comfort 240Fi
- Благодарил (а): 5 раз
Как правильно накачать расширительные бачки?
Здравствуйте!
Ушло давление из бачков расширительных (4 года) , обязательно ли сливать систему или есть варианты без слива , вроде бы слив теплоносителя (вода) и залив новой не приветствуется или я ошибаюсь?
И как качать бачок для ГВС ? тоесть сливать воду из бака , какие там ньюансы?
Ушло давление из бачков расширительных (4 года) , обязательно ли сливать систему или есть варианты без слива , вроде бы слив теплоносителя (вода) и залив новой не приветствуется или я ошибаюсь?
И как качать бачок для ГВС ? тоесть сливать воду из бака , какие там ньюансы?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Как правильно накачать расширительные бачки?
достаточно сбросить давление, всю воду сливать не обязательно...
давление воздуха должно быть на 0,2 бар меньше чем рабочее давление в системе отопления
давление воздуха должно быть на 0,2 бар меньше чем рабочее давление в системе отопления
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Как правильно накачать расширительные бачки?
с бачком ГВС ситуация наоборот, давление выставить на 0,2 больше чем рабочее давление в системе холодного водоснабжения
Перед накачиванием, давление в системе нужно сбросить
Перед накачиванием, давление в системе нужно сбросить
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Как правильно накачать расширительные бачки?
- этот бак подключен именно уже к ГВС линии и баку ?BAXI - Volga писал(а): с бачком ГВС ситуация наоборот
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 авг 2017, 10:23
- Мой котел: Nuvola 3 comfort 240Fi
- Благодарил (а): 5 раз
Как правильно накачать расширительные бачки?
Да как то на схеме я этот бачёк расширительный и не смог найти или плохо смотрел....plehan писал(а): этот бак подключен именно уже к ГВС линии и баку ?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Как правильно накачать расширительные бачки?
Меня интересует почему на 0,2 выше рабочего - с чем это связано ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как правильно накачать расширительные бачки?
Картинка в начале темы. Красный - расширительный на отопление, серый под ним - ГВС. У вас та же модель.
Метода обслуживания бака.
Метода обслуживания бака.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Как правильно накачать расширительные бачки?
сбрасываем, подкачиваем, давление растет, опять сбрасываем, подкачиваем... если бак не отсекается... сколько циклов?)BAXI - Volga писал(а): достаточно сбросить давление, всю воду сливать не обязательно...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Как правильно накачать расширительные бачки?
Задача - чтоб в рабочем состоянии в баке оказалось примерно 20%.
Сделать это можно по-разному.
Если бак полный, слить из него 80%, подставив под котел мерную емкость и переодически подкачивая. Затем закрыв слив, докачиваем давление воздуха до рабочего.
Если заполненость бака неизвестна, то сливаем бак полностью,подкачивая, пока не перестанет литься. Закрываем вентиль, докачиваем воздух до 80% от рабочего, подпитываем теплоносителем...
Сделать это можно по-разному.
Если бак полный, слить из него 80%, подставив под котел мерную емкость и переодически подкачивая. Затем закрыв слив, докачиваем давление воздуха до рабочего.
Если заполненость бака неизвестна, то сливаем бак полностью,подкачивая, пока не перестанет литься. Закрываем вентиль, докачиваем воздух до 80% от рабочего, подпитываем теплоносителем...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Как правильно накачать расширительные бачки?
Денис это связано с простой физикой: если давление в системе водоснабжения 3 бар и мы по аналогии с баком отопления выставим 2,8 бар, то при подаче холодной воды бак заполнится водой. после чего водонагреватель начнёт свою работу, а полезного объёма расширения уже и нету...., поэтому расширительный бак для ГВС накачивается больше на 0,2бар. Не путать с гидроаккуумулятором на ХВС!!!!!!!plehan писал(а): Меня интересует почему на 0,2 выше рабочего - с чем это связано ?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 авг 2017, 10:23
- Мой котел: Nuvola 3 comfort 240Fi
- Благодарил (а): 5 раз
Как правильно накачать расширительные бачки?
С системой отопления вродебы всё сделал нормально.
А по ГВС есть вопросы, правильно ли я сбрасывал давление перед подкачкой бачка? - перекрыл подачу холодной воды и открыл на смесителе кран горячей воды , это всё или ещё надо что то делать ? И подскажите где кран сброса воды из бойлера ?
п.с. В руководстве по эксплуатации на стр.50 кран показан на месте "подрывного" на фото красная ручка 8 бар. , каким образом крутится этот кран?
А по ГВС есть вопросы, правильно ли я сбрасывал давление перед подкачкой бачка? - перекрыл подачу холодной воды и открыл на смесителе кран горячей воды , это всё или ещё надо что то делать ? И подскажите где кран сброса воды из бойлера ?
п.с. В руководстве по эксплуатации на стр.50 кран показан на месте "подрывного" на фото красная ручка 8 бар. , каким образом крутится этот кран?
Последний раз редактировалось Vadim V. 04 авг 2017, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 авг 2017, 14:34
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 IN + BAXI Slim UB 120
- Благодарил (а): 2 раза
Как правильно накачать расширительные бачки?
несколько лет назад тоже мучались этой проблемой - вот нашла в сети инструкцию, теперь каждый год не напрягаясь - подряд по пунктам:
Как правильно качать воздух в расширительном баке:
1. Сначала выключить газовый котел!
2. Перекрыть кран перед расширительным баком.
3. Открыть сливной кран - для слива воды вкрутить в него гибкий шланг, сначала можно сливать в ведро, в конце (остатки) – в отверстие в полу.
Чтобы вода вытекала – нажимать на штырек ниппеля (открутив колпачок вверху бака).
4. Когда вода вытекать перестанет, подключить насос (автомобильный от прикуривателя) к ниппелю – и качать пока выходят остатки воды.
5. Отключить насос, спустить воздух (нажав на штырек ниппеля).
6. Подключить насос и накачать до давления 1.2-1.3 бар (если автомобильный насос перекачает лишнего, выпустить воздух, проверяя давление ручным манометром с крупной шкалой).
7. Закрыть сливной кран.
8. Открыть кран справа от бака.
9. Запитать систему водой до давления 1,8-2 Бар.
10. Включить газовый котел.
Как правильно качать воздух в расширительном баке:
1. Сначала выключить газовый котел!
2. Перекрыть кран перед расширительным баком.
3. Открыть сливной кран - для слива воды вкрутить в него гибкий шланг, сначала можно сливать в ведро, в конце (остатки) – в отверстие в полу.
Чтобы вода вытекала – нажимать на штырек ниппеля (открутив колпачок вверху бака).
4. Когда вода вытекать перестанет, подключить насос (автомобильный от прикуривателя) к ниппелю – и качать пока выходят остатки воды.
5. Отключить насос, спустить воздух (нажав на штырек ниппеля).
6. Подключить насос и накачать до давления 1.2-1.3 бар (если автомобильный насос перекачает лишнего, выпустить воздух, проверяя давление ручным манометром с крупной шкалой).
7. Закрыть сливной кран.
8. Открыть кран справа от бака.
9. Запитать систему водой до давления 1,8-2 Бар.
10. Включить газовый котел.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как правильно накачать расширительные бачки?
TanyaP, спасибо, что еще раз описали методу. Согласен со всем, кроме давления. Но у вас может система другая (смотрю 49-й Слим стоит).
Но тут речь-то не про экспанзомат отопления, а про бак ГВС. Там есть нюансы.
Но тут речь-то не про экспанзомат отопления, а про бак ГВС. Там есть нюансы.
Нет. У вас в этом случае система уже открыта. Только качать.Vadim V. писал(а): перекрыл подачу холодной воды и открыл на смесителе кран горячей воды
Я бы не стал аварийником воду сливать. После нескольких срабатываний клапан под замену. Практика показала. Держать перестают. А вообще - красная головка поворачивается по направлению нарисованной стрелки. Пружина отжимается, далее щелчок и клапан опять закрыт. Можно попробовать чуть-чуть провернуть бошку (до щелчка). Вода будет сливаться (смеситель открытым держать ибо вакуум будет). После слива головку отпустить. Но есть вероятность, что под седло все-равно какая-нибудь дрянь попадет и клапан сопливиться начнет.Vadim V. писал(а): кран показан на месте "подрывного" на фото красная ручка 8 бар.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 авг 2017, 10:23
- Мой котел: Nuvola 3 comfort 240Fi
- Благодарил (а): 5 раз
Как правильно накачать расширительные бачки?
Так я и не предлагал это делать , я совета спросил - где в котле расположен кран слива воды из бойлера?Bahus писал(а): Я бы не стал аварийником воду сливать.
И фото приложил , да бы спецы показали.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как правильно накачать расширительные бачки?
Я с Нуволами плохо знаком. Вроде нет там. Поэтому перекрыть холодную, затем смеситель на слив. Останется с нулевым давлением. Высотой бака можно пренебречь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 28 авг 2012, 22:14
- Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 51
Как правильно накачать расширительные бачки?
Добрый день! Если при накачке расширительного бачка слышно, как булькает воздух, то, как я понимаю, кирдык мембране. Котлу всего 5 лет. Жаль.
Отсюда вопрос знатокам: меняется ли отдельно мембрана или весь бачок под замену? Котел BAXI Luna 3 Comfort. Без демонтажа котла поменять бачок реально? Не хотелось бы трогать газовую магистраль.
Отсюда вопрос знатокам: меняется ли отдельно мембрана или весь бачок под замену? Котел BAXI Luna 3 Comfort. Без демонтажа котла поменять бачок реально? Не хотелось бы трогать газовую магистраль.
Ёжики не колются, только бухают иногда
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как правильно накачать расширительные бачки?
Кирдык мембране, если из-под золотника вода пойдет.
Мембран отдельно нет.
Без демонтажа можно. Если коаксиал уходит назад, тогда его придется снять. Ну и до потолка если недалеко - бак не вытянется (через верх вынимать).
Мембран отдельно нет.
Без демонтажа можно. Если коаксиал уходит назад, тогда его придется снять. Ну и до потолка если недалеко - бак не вытянется (через верх вынимать).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 28 авг 2012, 22:14
- Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 51
Как правильно накачать расширительные бачки?
Спасибо большое. Коаксиала нет - нержавейка в жесткой сцепке вверх через колено (сумбурно описал, но так и есть). До потолка от котла больше метра, так что, думаю, хватит места. Я так понял после детального осмотра, что нужно только открутить снизу гайку с соединительного патрубка и все. Я прав?
Ёжики не колются, только бухают иногда
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как правильно накачать расширительные бачки?
Кроме гайки патрубка там еще контргайка для фиксации бака на кронштейне. Да вроде и всё.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 16 сен 2018, 12:14
- Откуда: Орел
- Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3
Как правильно накачать расширительные бачки?
Добрый день! Вопрос в дополнении к вопросу автора темы: стад проверять расширительные бачки . РБ системы отполения -красный - при откручивании колпачка ниппель начинает шипеть. По РБ горячей воды все ок. Стоит ли беспокоиться и надо что-то делать ? Спасибо
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Как правильно накачать расширительные бачки?
"при откручивании колпачка ниппель начинает шипеть."
Золотник проверить, меняется на автомобильный
Золотник проверить, меняется на автомобильный
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 03 дек 2021, 21:55
- Откуда: Russia
- Благодарил (а): 5 раз
Как правильно накачать расширительные бачки?
Котел Baxi ECO3 280 Fi, стоит дополнительный раcширительный бак TAEN м02 HT-8V (см. фото).
Каким образом проводить замер давления и какое оно должно быть, если давление в СО 1,5 АТМ?
Каким образом проводить замер давления и какое оно должно быть, если давление в СО 1,5 АТМ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как правильно накачать расширительные бачки?
Подпор со стороны теплоносителя должен отсутствовать. По-другому давление правильно не замерить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как правильно накачать расширительные бачки?
Либо слить теплоноситель с контура отопления котла и оставить сливной открытым.
После обслуживания бака сливное закрыть, подпитать систему, удалить воздух.
После обслуживания бака сливное закрыть, подпитать систему, удалить воздух.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей