Правильная логика работы комнатного термостата
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 03 окт 2017, 16:40
- Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Правильная логика работы комнатного термостата
Добрый день!
Уже два года установлен программируемый термостат Watts Milux. Работает нормально, претензий нет.
В мануале явно указано: "Характеристики регулирования - скорость регулирования: 7.5 циклов в час (8-ми минутный цикл) "
При покупке я посчитал, что так и должно быть и это правильно.
Но есть нюансы.
1. Время удерживания котла включенным в пределах одного цикла динамическое и, по наблюдениям, зависит от погоды за окном (скорость остывания квартиры) и близости текущей температуры в комнате к заданной. Соответственно время удержания котла включенным варьируется от одной минуты до неопределенно долгого
Сейчас в межсезонье это приводит к излишним и неэффективным, на мой взгляд, тактам работы котла. Цикл термостата может быть довольно коротким, и за это время толком радиаторы даже не прогреваются.
2. Вечером, когда активно используется ГВС (душ) нередки такая ситуация: термостат активен, считает что идет нагрев, но работает душ. Душ выключили, а термостат тоже отключился на паузу в пределах цикла. Если такие совпадения следуют друг за другом квартира не греется, дискомфортно.
На днях опять стал изучать тему и наткнулся на термостат, который, как я понял по отзывам, держит котел включенным постоянно, пока не наберет заданную температуру в помещении и задумался о замене. Тем более хочется перенести термостат в другую комнату и уже присмотрел беспроводный Сomputherm Q7RF за 3150р на ebay.
Подскажите, считаете ли вы правильной логику работы Watts Milux для газового котла?
Уже два года установлен программируемый термостат Watts Milux. Работает нормально, претензий нет.
В мануале явно указано: "Характеристики регулирования - скорость регулирования: 7.5 циклов в час (8-ми минутный цикл) "
При покупке я посчитал, что так и должно быть и это правильно.
Но есть нюансы.
1. Время удерживания котла включенным в пределах одного цикла динамическое и, по наблюдениям, зависит от погоды за окном (скорость остывания квартиры) и близости текущей температуры в комнате к заданной. Соответственно время удержания котла включенным варьируется от одной минуты до неопределенно долгого
Сейчас в межсезонье это приводит к излишним и неэффективным, на мой взгляд, тактам работы котла. Цикл термостата может быть довольно коротким, и за это время толком радиаторы даже не прогреваются.
2. Вечером, когда активно используется ГВС (душ) нередки такая ситуация: термостат активен, считает что идет нагрев, но работает душ. Душ выключили, а термостат тоже отключился на паузу в пределах цикла. Если такие совпадения следуют друг за другом квартира не греется, дискомфортно.
На днях опять стал изучать тему и наткнулся на термостат, который, как я понял по отзывам, держит котел включенным постоянно, пока не наберет заданную температуру в помещении и задумался о замене. Тем более хочется перенести термостат в другую комнату и уже присмотрел беспроводный Сomputherm Q7RF за 3150р на ebay.
Подскажите, считаете ли вы правильной логику работы Watts Milux для газового котла?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Правильная логика работы комнатного термостата
Думаю стоит это задать производителю "управляющего" устройства, а не "управляемого". Мы тут вроде как по Baxi в основном.
Если хотите мое личное мнение - нет. Неправильно. Наоборот должно быть. Но устройства термостата я не знаю, поэтому моё мнение можно игнорировать
Если хотите мое личное мнение - нет. Неправильно. Наоборот должно быть. Но устройства термостата я не знаю, поэтому моё мнение можно игнорировать
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 03 окт 2017, 16:40
- Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Правильная логика работы комнатного термостата
Bahus, ну, вопрос в том и был: хорошо ли котлу при работе с таким термостатом . Производитель честно в документации описал логику работы (не постоянную, а циклами)
Вы окончательно рассеяли мои сомнения, спасибо.
Watts Milux наверно будет хорош для других, менее инерционных систем отопления. Но не для газового отопительного котла.
Вы окончательно рассеяли мои сомнения, спасибо.
Watts Milux наверно будет хорош для других, менее инерционных систем отопления. Но не для газового отопительного котла.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Правильная логика работы комнатного термостата
Любой термостат "удлиняет" такт котла. И вопрос даже не в инерционности системы. Термостат же температуру в помещении меряет, от неё и отталкивается. Поэтому в межсезонье тактовать котел должен меньше, чем в морозы. Почему у вас наоборот - хз. Вариантов 2 у меня вырисовывается из вашей вводной. Либо место установки термостата неверное, либо щели у вас в стенах на улицу с палец. Хотя это и не подразумевает частого тактования именно в межсезонье.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 03 окт 2017, 16:40
- Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Правильная логика работы комнатного термостата
С установкой термостата явных промахов нет: не на сквозняке, не попадает под солнце, не над радиатором, 1,5м от пола.
Ну щелей в палец тоже нет
Тут дело в самом термостате Watts Milux.
Обычный механический термостат ведь два режима имеет
- включен, греет до заданной t + гистерезис/2
- выключен, остываем до заданной t - гистерезис/2.
"родной" Magictime plus работает, как я понимаю, так-же (с поправкой на изменение заданного t по расписанию)
А вот пример работы Milux:
t упала ниже заданной
1. щелкает релюшка, котел активирован, работает 1-3 минуты
2. релюшка размыкается, котел отключен, пауза 7-9 минут
3. Переход на шаг 1.
Если в процессе шагов 1 или 2 достигнута заданная t + гистерезис/2, то термостат замолкает до следующего остывания.
На нескольких первых циклах котел даже не успевает сделать свой внутренний такт: тупо не успевает за 1-3 минуты нагреть воду до заданной на котле температуре + 5 градусов.
Все время я считал, что все интеллектуальные термостаты так и работают. Оказалось совсем не все.
Вот почему и разочаровался в Milux. Но поскольку такой режим работы заявлен в описании, то дефектом это не считается.
Есть конечно и плюс: прогрев в таком режиме размазывается по времени и идет дольше, радиаторы дольше по времени стоят "тепленькие".
Но мне так не нравится.
Ну щелей в палец тоже нет
Тут дело в самом термостате Watts Milux.
Обычный механический термостат ведь два режима имеет
- включен, греет до заданной t + гистерезис/2
- выключен, остываем до заданной t - гистерезис/2.
"родной" Magictime plus работает, как я понимаю, так-же (с поправкой на изменение заданного t по расписанию)
А вот пример работы Milux:
t упала ниже заданной
1. щелкает релюшка, котел активирован, работает 1-3 минуты
2. релюшка размыкается, котел отключен, пауза 7-9 минут
3. Переход на шаг 1.
Если в процессе шагов 1 или 2 достигнута заданная t + гистерезис/2, то термостат замолкает до следующего остывания.
На нескольких первых циклах котел даже не успевает сделать свой внутренний такт: тупо не успевает за 1-3 минуты нагреть воду до заданной на котле температуре + 5 градусов.
Все время я считал, что все интеллектуальные термостаты так и работают. Оказалось совсем не все.
Вот почему и разочаровался в Milux. Но поскольку такой режим работы заявлен в описании, то дефектом это не считается.
Есть конечно и плюс: прогрев в таком режиме размазывается по времени и идет дольше, радиаторы дольше по времени стоят "тепленькие".
Но мне так не нравится.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Правильная логика работы комнатного термостата
Я такого в описании не вижу.fredushka писал(а): Но поскольку такой режим работы заявлен в описании
Если
то мне эта фраза абсолютно неясна.Характеристики регулирования - скорость регулирования: 7.5 циклов в час (8-ми минутный цикл)
Не должно у него быть никаких циклов. Сколько по программе в данный момент установлено, столько и должен нагонять без передыху. В противном случае логику работы понять невозможно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Правильная логика работы комнатного термостата
Абсолютно точно. Логика работы вообще непонятная - откуда какой-то там термостат знает: какова температура теплоносителя в системе? В какой-то системе за его цикл котел успеет всю систему прогреть, а в какой-то и сам нагреться толком не успеет.. Его дело температуру воздуха "нюхать", и только...fredushka писал(а): Watts Milux наверно будет хорош для других, менее инерционных систем отопления. Но не для газового отопительного котла.
Ибо холодно..fredushka писал(а): Есть конечно и плюс: прогрев в таком режиме размазывается по времени и идет дольше, радиаторы дольше по времени стоят "тепленькие".Но мне так не нравится.
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 03 окт 2017, 16:40
- Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Правильная логика работы комнатного термостата
о! Даже вас его логика озадачила. Что и подтверждает, что этот термостат "нетрадиционный"Bahus писал(а): Не должно у него быть никаких циклов. Сколько по программе в данный момент установлено, столько и должен нагонять без передыху. В противном случае логику работы понять невозможно.
Но циклы у него есть и это не баг, а фича, фигово, правда, совместимая с газовыми котлами.
Об этом уже упоминал Juicy год назад, но тема не получила развития.
viewtopic.php?p=34011#p34011
Отправлено спустя 9 минут 18 секунд:Juicy писал(а): Установил Milux Weekly. Как и ожидалось, очень удобно программировать ночной режим. В целом данный термостат показался более комфортным, чем самый простой механический термостат Бакси. Единственное - немного смущает принцип работы Milux. Если механический термостат выключается при превышении установленной температуры на 0,5 градуса и включается при понижении на 0,5 градуса, то Милюкс работает по другому. Например, у меня ночная температура 22 градуса, дневная 24. В 9 утра термостат переходит в дневной режим, но он не замыкает контакты до достижения установленной температуры, а идет к этому значению, периодически включая и выключая котел, причем достаточно часто. Не понимаю, зачем так сделано. Подскажите, пожалуйста, может кто-то в курсе? Это вообще является штатной работой? Как-то странно...
За два года я его логику почти освоил У него, похоже есть какой-то простой интеллект, отслеживающий скорость нагрева и охлаждения помещения, и в зависимости от этой скорости он подбирает время работы котла в пределах одного цикла.Игорь-2 писал(а): Логика работы вообще непонятная
Беда в том, что до последнего времени я считал, что так работают (почти) все программируемые термостаты .
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 51 Ответы
- 2275 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 1006 Просмотры
-
Последнее сообщение MechMan
-
- 3 Ответы
- 1165 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 16 Ответы
- 2627 Просмотры
-
Последнее сообщение AlexSpirit
-
- 10 Ответы
- 1827 Просмотры
-
Последнее сообщение Emil
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей