Шум при работе ГВС
Добрый день. Появилась проблема при работе ГВС. Котел Эко Хоум 24Ф. При открытии крана горячей воды и достижения температуры 40 градусов появляется шум в котле. Очень похоже на работу автоматического спусника воздуха. При прогреве воды до 50 градусов этот шум пропадает. Так же наблюдался данный шум при работе СО несколько раз. Но сейчас пока его больше нет в СО. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как с этим бороться! Спасибо!
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 38
Шум при работе ГВС
А от куда накипь при центролизованном водопроводе и котлу только год будет
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А замена теплообменника общего или ГВС?
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А замена теплообменника общего или ГВС?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Шум при работе ГВС
Откуда вода, оттуда и накипь..по первому посту - замена общего..
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Для информации - точный диагноз по описанию шума на расстоянии - утопия..и моя версия - это лишь одна из возможных...
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Для информации - точный диагноз по описанию шума на расстоянии - утопия..и моя версия - это лишь одна из возможных...
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 38
Шум при работе ГВС
Спасибо вам хоть и за это! У меня еще два вопроса появились:1. Промыть его никак не получится? 2. Если котел на гарантии, то замена возможна по гарантии?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Шум при работе ГВС
Для начала таки определить: отчего шумит то...Тимур писал(а): Промыть его никак не получится?
Если мы виноваты, то да, - если вы, то нет...Тимур писал(а): Если котел на гарантии, то замена возможна по гарантии?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 38
Шум при работе ГВС
Добрый вечер БАкси Урал. А как определить кто виноват? Покупал квартиру новую с установленным и запущенным котлом. Запустили его в декабре прошлого года. С мая по сентябрь котел вообще не работал. Стали пользоваться им только с 1 сентября. Никаких фильтров для уменьшения жесткости воды от стояка холодной воды до котла не стояло. Единственный фильтр у меня на СО это грязевик на обратке. И как тут определить кто виноват?(если это конечно теплообменник). Я случайно сейчас увидел стоимость нового теплообменника в интернете и понял что это половина стоимости самого котла.
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
Открывал переднюю крышку, слушал, не понимаю что именно гудит. Похоже на звук как из автоматического воздухоотводчика. Но это шипение появляется только на температуре примерно в 40 градусов, и пропадает после 55-58 градусов. А потом греет дальше без звука этого, как обычно.
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
Открывал переднюю крышку, слушал, не понимаю что именно гудит. Похоже на звук как из автоматического воздухоотводчика. Но это шипение появляется только на температуре примерно в 40 градусов, и пропадает после 55-58 градусов. А потом греет дальше без звука этого, как обычно.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Шум при работе ГВС
Если котел на гарантии, то нужно обращаться в АСЦ или к продавцу котла и требовать устранения по гарантии..но опять же если этот шум выходит за рамки характеристик..котел по определению вещь шумная..
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А судебная практика на стороне потребителя, если все откажутся от законных требований, то нужно идти в суд и грамотно там разъяснить свою позицию..
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А здесь гарантийный вопрос вы не решите..ремонт на расстоянии хорошо, если в половине случаев помогает..нужен очный осмотр, приборы и опыт..
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А судебная практика на стороне потребителя, если все откажутся от законных требований, то нужно идти в суд и грамотно там разъяснить свою позицию..
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А здесь гарантийный вопрос вы не решите..ремонт на расстоянии хорошо, если в половине случаев помогает..нужен очный осмотр, приборы и опыт..
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 38
Шум при работе ГВС
RADAR, спасибо, завтра утром попробую позвонить в газовую службу нашу любимую, пусть посмотрят, что скажут. Потому что у нас в городе все на обслуживании находится в горгазе!
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
RADAR, хотел еще уточнить вопрос, относительно водоподготвки для работы котла. Какие есть требования?
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
RADAR, хотел еще уточнить вопрос, относительно водоподготвки для работы котла. Какие есть требования?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Шум при работе ГВС
Требования к качеству воды есть в инструкции..если не цифры, то ГОСТ наш..вот их и нужно выполнять..но дело не только в воде..дело ещё и в запуске..в квалификации и самосознании всей цепочки появления на свет системы отопления..короче в человеческом факторе..и помнить надо, что если не виноват производитель, а это редкий случай..то виноват кто то в цепочке создания вашей системы..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Шум при работе ГВС
Нет
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Отвечает тот, по чьей вине она в теплообменнике..
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Отвечает тот, по чьей вине она в теплообменнике..
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 38
Шум при работе ГВС
Теплообменник с моего котла имеет возможность промывки? я имею в виду вообще такую особенность? Промыть я его могу конечно и сам на работе. Только подскажите чем? Лимонной кислотой?
Отправлено спустя 9 минут 11 секунд:
сейчас зашел на сайт нашего водоканала, и там написана такая информация: По городу Йошкар-Оле жесткость воды варьируется от 2 до 4 Жо. Перевел это значение в F как написано в паспорте на котел, и получил значение от 10-20 F. В паспорте на котел требуется полифосфатный дозатор только при превышении жесткости больше 20 F.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Получается что накипь если и должна быть, то точно не через год эксплуатации я так подозреваю! А вы по шуму можете сказать в чем может быть проблема? Я могу звук записать как шыпит котел.
Отправлено спустя 9 минут 11 секунд:
сейчас зашел на сайт нашего водоканала, и там написана такая информация: По городу Йошкар-Оле жесткость воды варьируется от 2 до 4 Жо. Перевел это значение в F как написано в паспорте на котел, и получил значение от 10-20 F. В паспорте на котел требуется полифосфатный дозатор только при превышении жесткости больше 20 F.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Получается что накипь если и должна быть, то точно не через год эксплуатации я так подозреваю! А вы по шуму можете сказать в чем может быть проблема? Я могу звук записать как шыпит котел.
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 38
Шум при работе ГВС
Добрый вечер. Вот записал небольшое видео. Может быть сможете разобрать этот шум при работе котла. Он очень похож то ли на свист то ли на работу спусника.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10328
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1307 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Шум при работе ГВС
Я услышал. Под конец. Такое ощущение, что вода из соединения сифонит мал-малясь. Давление не падает периодически?
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 03 окт 2017, 16:40
- Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Шум при работе ГВС
Подскажите, в исправно-герметичной системе отопления допускается падение давления?
Или даже пол бара за год - это уже плохо?
А если допускается, то какое падение давления за интервал времени можно считать допустимым? Из вашего опыта.
Или даже пол бара за год - это уже плохо?
А если допускается, то какое падение давления за интервал времени можно считать допустимым? Из вашего опыта.
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 38
Шум при работе ГВС
Открыл сейчас котел. Добрался до т/о. Просмотрел все трубки и соединения. Ни где подтеков нет. Всё сухо. Где же может еще сифонить? А может этот звук исходить из газового клапана?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Шум при работе ГВС
в такой системе откуда появится падение?fredushka писал(а): Подскажите, в исправно-герметичной системе отопления допускается падение давления?
допустимо падение не ниже расчетного для вашей системы либо до значения не вызывающего ошибку котла..fredushka писал(а): А если допускается, то какое падение давления за интервал времени можно считать допустимым? Из вашего опыта.
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 38
Шум при работе ГВС
RADAR, Открыл сейчас котел. Добрался до т/о. Просмотрел все трубки и соединения. Ни где подтеков нет. Всё сухо. Где же может еще сифонить? А может этот звук исходить из газового клапана?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10328
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1307 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Шум при работе ГВС
Я погорячился малёхо. В целом я звук описать пытался. Сифонило бы если, так и на выключенном котле тоже было бы.Тимур писал(а): RADAR, Открыл сейчас котел. Добрался до т/о. Просмотрел все трубки и соединения. Ни где подтеков нет. Всё сухо. Где же может еще сифонить? А может этот звук исходить из газового клапана?
Нужно локализовывать. Кроме вас этого здесь никто не сделает
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 38
Шум при работе ГВС
Bahus, что значит локализовать? не до конца понимаю сути. Подробнее сможете описать?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10328
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1307 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Шум при работе ГВС
Точнее понять откуда звук. Поснимать крышки, да послушать без них. С какого конкретно узла прилетает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 38
Шум при работе ГВС
Щас заметил, что появился звук как будто закипает чайник. Но этот звук только на одном смесителе!!! Это может происходить изза зауженного условного прохода при пайке полипропилена?
Отправлено спустя 33 минуты 30 секунд:
И при выставленной температуре воды на котле в 48 градусов, она поднимается до 64 и выключается горелка.
Отправлено спустя 33 минуты 30 секунд:
И при выставленной температуре воды на котле в 48 градусов, она поднимается до 64 и выключается горелка.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10328
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1307 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Шум при работе ГВС
котел. КОТЕЛ, слушайте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей