Первое сообщение
Всем привет!
Имеется:
1. Baxi luna 3 comfort одноконтурный с БКН, ПЗА, управляется встроенным термостатом.
2. Рядом висит Baxi Ampera plus, подключен по воде параллельно Baxi Luna 3.
Что я хочу, какая мысль?
1. Поставить на ампере, условно, температуру 15 градусов по датчику воздуха, и она всегда будет в ожидании;
2. Если отключится основной котёл, датчик амперы почует снижение температуры и начнёт греть тенами.
Вопрос какой? Вроде по логике именно включения/выключения автоматики всё ок,...
Последнее сообщение
Я до луны поставил электрокотел, получается последовательно. Выставил его на 5 градусов по теплоносителю. Цель была поставить именно последовательно, чтобы в случае отказа газового котла через его первичный теплообменник была циркуляция теплоносителя, во избежание разморозки (газовщики пугали мол если дымоход короткий, сразу на улицу, в сильные морозы встречали размороженные теплообменники).
Тьфу-тьфу пока за 6 лет электрокотел так ни разу не включался.