Рециркуляция воды в бойлере.

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Ответить

Автор темы
ОлегDOX
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 09:12
Мой котел: Baxi Slim 1.300 Fi

Рециркуляция воды в бойлере.

Сообщение ОлегDOX »

Всем привет!
Помогите подобрать насос для рециркуляции воды в бойлере(Baxi Premier Plus 300), он находится на 1 этаже, высота потолков 3 метра.
Самая высокая точка на 3 этаже.
И куда его лучше монтировать на подачу или обратку?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Рециркуляция воды в бойлере.

Сообщение Bahus »

Wilo star-z nova
Grundfos UP 15-10 в различных вариациях.
На обратку.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
ОлегDOX
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 09:12
Мой котел: Baxi Slim 1.300 Fi

Рециркуляция воды в бойлере.

Сообщение ОлегDOX »

нашел вот такие:
Grundfos Насос UP 15-14 B PM
Grundfos Насос UP 15-14 ВT
Grundfos Насос UP 15-14 ВUT
подойдут?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Рециркуляция воды в бойлере.

Сообщение Bahus »

Вы правы. Это я опечатался. 15-14 конечно.
Наборы букв определяют "начинку" насоса. 15-14B самый простой. Есть модели с таймером, с термостатом встроенным. В таком духе.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Рециркуляция воды в бойлере.

Сообщение Игорь-2 »

Берите Грюндфос с буквами PM в маркеровке - это насосы последнего поколения на постоянных магнитах, потребляют 7-8 ватт против 25-ти старыми...
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Зеленый цвет подтека с выхода горячей воды
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    884 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Продам датчик температуры воды Baxi Ampera
    K0JI9I » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    2473 Просмотры
    Последнее сообщение K0JI9I
  • Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
    Denis P » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    860 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    7302 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Слабый напор горячей воды
    Evdoha » » в форуме Поломалось - чинимся
    40 Ответы
    2757 Просмотры
    Последнее сообщение Evdoha

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя