Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Всем здравия!
Суть проблемы в том, что вода нагревается до заданной температуры за несколько минут и, соответственно, отключается горелка. Всё без ошибок - "штатно тактует" с разницей 10-12 минут. Такое впечатление, что "забит" теплообменник или другие трубки. Намерен сделать промывку теплообменника, самостоятельно.
Подскажите, каким химраствором можно промыть теплообменник без демонтажа?
Рекомендуют соляную кислоту (10%) или бытовую лимонку, насколько это безопасно для комплектующих, датчиков, 3ххх клапана и т.д.?
Может, есть рекомендации по реагентам, кислотам и т.д. от производителя?
Заранее, благодарю за конструктивные комментарии по существу
Суть проблемы в том, что вода нагревается до заданной температуры за несколько минут и, соответственно, отключается горелка. Всё без ошибок - "штатно тактует" с разницей 10-12 минут. Такое впечатление, что "забит" теплообменник или другие трубки. Намерен сделать промывку теплообменника, самостоятельно.
Подскажите, каким химраствором можно промыть теплообменник без демонтажа?
Рекомендуют соляную кислоту (10%) или бытовую лимонку, насколько это безопасно для комплектующих, датчиков, 3ххх клапана и т.д.?
Может, есть рекомендации по реагентам, кислотам и т.д. от производителя?
Заранее, благодарю за конструктивные комментарии по существу
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
в этом котле датчики накладные и 3-х ходового нету....
а т/о лучше всё-таки снять...
да такие растворы используют...
а насчёт тактованиято для начала нужно бы понять причину
а т/о лучше всё-таки снять...
да такие растворы используют...
а насчёт тактованиято для начала нужно бы понять причину
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
да, с 3ххх клапаном, я маху дал...
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
подскажите, как выявить причины тактования?
а почему не получится, можно пару аргументов?bullet0823 писал(а): промыть не получится
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
как понять причину, если ошибок не выдаёт, просто, нагревает быстро воду, которая, по-моему мнению, не должным образом (скоростью) "покидает" теплообменник.BAXI - Volga писал(а): в этом котле датчики накладные и 3-х ходового нету....
а т/о лучше всё-таки снять...
да такие растворы используют...
а насчёт тактованиято для начала нужно бы понять причину
подскажите, как выявить причины тактования?
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
т.е. вариант, только замена, верно?bullet0823 писал(а): просто поверьте)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Ну пока не гремит, - промыть можно, если умеючи...
А затрудненная циркуляция может быть из-за разных мест. Пока это не теплообменник...
А затрудненная циркуляция может быть из-за разных мест. Пока это не теплообменник...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
какие параметры настроены?
газовый клапан отрегулирован?
комнатный термостат есть?
причин тактования много и не всегда дело в т/о
газовый клапан отрегулирован?
комнатный термостат есть?
причин тактования много и не всегда дело в т/о
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
какие параметры нужно выяснить?BAXI - Volga писал(а): какие параметры настроены?
газовый клапан отрегулирован?
комнатный термостат есть?
причин тактования много и не всегда дело в т/о
газовый клапан не регулировался.
комнатного термостата нет.
есть разделение по контурам, на каждый этаж - свой насос, которые "тянут" из "стрелки".
возможно регулировка газ.клапана самостоятельно ?? или лучше не влезать самому? (был горький опыт, но с положительным результатом..., где-то есть тема, мной созданная в прошлом году)
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
а когда загремит, наверное, уже не промыть - замена!BAXI-Ural писал(а): Ну пока не гремит, - промыть можно, если умеючи...
А затрудненная циркуляция может быть из-за разных мест. Пока это не теплообменник...
из-за каких мест, может, подскажите, где "рыть"... насосы не согласованы, смесительные узлы "зашламлены", или ещё что...??
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Какая разница в показании температур ПЕРЕД выключением горелки и ПЕРЕД включением? Какие периоды работы и простоя горелки (мин, сек)?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
А вариант "забиты фильтры" не предлагать?rabotnic1 писал(а): Такое впечатление, что "забит" теплообменник или другие трубки.
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
выставлена температура 52, выключается на 57, потом 2 - 2,5 мин. "спускается" до 38, и по-новой доходит до 56-57 за 1 - 1,5мин.BAXI-Ural писал(а): Какая разница в показании температур ПЕРЕД выключением горелки и ПЕРЕД включением? Какие периоды работы и простоя горелки (мин, сек)?
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
фильтр там один - угловой сетчатый, перед котлом на обратке
и перед каждым насосом (на каждом контуре)...не так давно проверены, почищены.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
поднять скорости насосов? (все работают на первой), кроме бойлерного - на второй, но он включается два раза в сутки...
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
малый разбор из стрелки??
я уже не знаю, что думать, но в таком ритме жизни,он долго не протянет
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
И всё же, проверить лишним не будет, что-то могло прилететь.rabotnic1 писал(а): фильтр там один - угловой сетчатый, перед котлом на обратке
и перед каждым насосом (на каждом контуре)...не так давно проверены, почищены.
Можно проверить подачу, когда котел включился, искать в каком месте труба уже холодная (или до какой батареи дойти успело) на каждом контуре после каждого насоса. По твоим описаниям, где-то внезапно что-то засорилось и это явно не в котле! Датчик температуры установлен на выходе из теплообменника, если разбор теплоносителя достойный и его объем большой, окна не открыты настежь... Раньше котел работал иначе или ты внимания не обращал?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
Котел работает нормально, а вот что в контурах нагрузки... там циркуляция слабовата...rabotnic1 писал(а): выставлена температура 52, выключается на 57, потом 2 - 2,5 мин. "спускается" до 38, и по-новой доходит до 56-57 за 1 - 1,5мин.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 469 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 1 Ответы
- 672 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 545 Просмотры
-
Последнее сообщение AmperaPlus9User
-
- 9 Ответы
- 1605 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 344 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexandr2023
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя