Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.

Автор темы
kolaseek
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 00:04

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение kolaseek »

Здравствуйте.
В этом году запустили котел на всю зиму и он бедняга тактует постоянно я ему и мощность убавил, все равно. Вообщем решил приобрести термостат комнатный. И уперся в варианты, решил заказать на Алиэкспресе, там представлены термостаты с питанем от 220 и от батареек 2AA.
Какой нужно брать? (а то на forumhouse пишут что 220В могут спалить начинку котла, а тут наоборот пишут что нужно 220) я запутался подскажите, подскажите кто знает
#31

ТехноГрадЦентр
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 21:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение ТехноГрадЦентр »

Как-то раз меняли плату (не Бакси), клиент пальнул термостатом, подав 220В. Сильно в причине не разбирались, может быть не это было причиной, но опасения до сих пор остались.

Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
kolaseek писал(а): Здравствуйте.
В этом году запустили котел на всю зиму и он бедняга тактует постоянно я ему и мощность убавил, все равно. Вообщем решил приобрести термостат комнатный. И уперся в варианты, решил заказать на Алиэкспресе, там представлены термостаты с питанем от 220 и от батареек 2AA.
Какой нужно брать? (а то на forumhouse пишут что 220В могут спалить начинку котла, а тут наоборот пишут что нужно 220) я запутался подскажите, подскажите кто знает
Дождемся, что ответить МихМих...
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
#32
Аватара пользователя

МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение МихМих »

В котле есть перемычка, которую снимают и вместо неё подключают термостат. Вот она, желтенькая.
Новый рисунок (3).png
Справа подходит сетевой кабель в черной оплетке. У него 3 провода. Желто-зеленый земля, он нам не интересен. Синий - ноль, N, он сразу идет в котел. А коричневый - фаза, L. Он этим же цветом идет в котел, а черным - на перемычку! И с ругого конца перемычки черным же опять же в котел. Т.е. на перемычке присутствует фаза 220В, L. И подключая вместо перемычки сухие контакты, вы всё равно пропускаете через них фазу 220В. Ну и смысл тогда гоняться за сухимим контактами? Ведь в термостате это реле включено так, чтобы рвать именно фазу.
Новый рисунок (5).png
Соответственно, подключить надо так:
Новый рисунок (6).png
Убрать желтую и черную перемычки. И подключить 3 жильным кабелем. Да, надо будет в один клеммник запихнуть по 2 провода. А что, это большая проблема? У меня сделано именно так.
ГЛАВНОЕ! Запитаться именно так же, как и котел. Стреляет из за того, что или на термостате, или на котле перевернули вилку. Вот фаза с нулем и встретилась...
#33

cezar_johny
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 13:02
Мой котел: luna duo-tec 1.28 ga
Карта BAXI-Club: 0

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение cezar_johny »

МихМих писал(а): Убрать желтую и черную перемычки. И подключить 3 жильным кабелем. Да, надо будет в один клеммник запихнуть по 2 провода. А что, это большая проблема? У меня сделано именно так.
ГЛАВНОЕ! Запитаться именно так же, как и котел. Стреляет из за того, что или на термостате, или на котле перевернули вилку. Вот фаза с нулем и встретилась...
Вы так уже делали?
#34

fredushka
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 16:40
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 5 раз

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение fredushka »

МихМих, хитрО. Опасно.
Котел теперь не защищен плавкими предохранителями.
Да и вилку котла и термостата либо контровать в розетке или отрезать вилки и сажать на колодку, чтобы никто не перепутал.

Схема из разряда "только для себя", на свой страх и риск. И только если уже ошибочно куплен или достался нахаляву термостат с внешним питанием и несухими контактами.

Не смущайте людей своими хакерскими выходками :)
#35
Аватара пользователя

МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение МихМих »

cezar_johny писал(а): Вы так уже делали?
Выше писал. Да, именно так.

Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
fredushka писал(а): Котел теперь не защищен плавкими предохранителями.
Чё это? Куда ж они делись? Термостат запитывается ПОСЛЕ предохранителей! Наоборот, ещё и ему защита.
fredushka писал(а): вилку котла и термостата либо контровать в розетке
У термостата обычно нет вилки, только клеммник.
fredushka писал(а): сажать на колодку, чтобы никто не перепутал
Именно. Так всё равно кабель к котлу тянуть. Какая разница, 2 жилы, или 3.
fredushka писал(а): ошибочно куплен
Куплен как раз такой, который понравился. Без оглядки на сухое-мокрое. А так бы до морковкиных заговений искал.
#36

fredushka
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 16:40
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 5 раз

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение fredushka »

МихМих писал(а): Чё это? Куда ж они делись? Термостат запитывается ПОСЛЕ предохранителей! Наоборот, ещё и ему защита.
Сразу не въехал. Теперь понятно.
Действительно красиво.
#37

mshalnov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 авг 2018, 12:02
Откуда: Ивановская обл.
Мой котел: Baxi Eco Four 24
Возраст: 45

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение mshalnov »

Добрый день, подскажите какой тип контакта на данной схеме. Китаец говорит что сухой.
Вложения
Термостат.JPG
#38

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5929
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение RADAR »

или ванговать или тестером встать на контакт и измерить..можно еще положиться на китайца...вот 3 варианта..4-й - прочитать инструкцию.. и
5-й - открыть устройство и посмотреть..
#39

mshalnov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 авг 2018, 12:02
Откуда: Ивановская обл.
Мой котел: Baxi Eco Four 24
Возраст: 45

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение mshalnov »

Вот схема подключения, может она прояснит как-то.
Вложения
Термостат 1.JPG
#40

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5488
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 633 раза
Возраст: 58

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение Starik »

mshalnov писал(а):Вот схема подключения, может она прояснит как-то.
Легче не стало. :D
По сути вопроса "какой тип контакта", то ответ очевиден - механический :D , т.е. - реле, а вот относительно котла или применения - однозначно сложно сказать. ;)
#41

mshalnov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 авг 2018, 12:02
Откуда: Ивановская обл.
Мой котел: Baxi Eco Four 24
Возраст: 45

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Сообщение mshalnov »

Понятно, что ничего не понятно :stars: Написал китайцу, обещал выслать схему, может она прояснить ситуацию :pardon:
#42
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
    kasilkin » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    482 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
    FilimonArz » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1003 Просмотры
    Последнее сообщение FilimonArz
  • Перестало работать ГВС на Main Four 240f
    boxi » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    876 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении
    PsaPGL » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    562 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi main four нестабильная температура воды
    Roman3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    175 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции