Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата
Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата
Приобрел термостат LumberqController HRT-126RT (аналог Старклима Сириус 1w), решил его подключить... Следовал инструкции, коннектил к 1 и 2 клемме колодки М2. Котел не захотел с ним дружить,какие варианты настроек в блоке термостата и котла я не пробовал. Котел живет своей жизнью, при этом не реагирует на нажатия кнопок родной панели, но, нарыл,ч то это норма, и не выключается даже при достижении нужной температуры в комнате - она все время растет вверх. Термостат - своей китайской жизнью, выводит текущую температуру помещения 155 гр.С., выключить котел не может. В общем, плюнул экспериментировать, обесточил котел автоматом, отключил ОТ-термостат, подключил старый обычный высоковольтный к 1 и 2 клемме колодки М1, включил котел, а он показывает ошибку Е83, значок проблемы розжига и гаечный ключ - зовите сервис. Стандартно ошибка не снимается, котел по старинке работать отказывается. Выручайте, зима, однако)). Подключил обратно к ОТ-термостату, котел хотя бы работает, правда не регулируется и не отключается совсем)), но пока выходные - ручками терпимо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата
Попробуйте получше обесточить перед удалением "прибора"....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата
Не сразу щелкнуть автоматом, а так мееедлеееенннооо разомкнуть контакты)))? Шучу.
Когда что-то ломается, настоящий инженер столько новой инфы получает, аж жуть!)))) Нашел и я вашу тетрадку, отрыл там заметку на этот счет... только, почему это все в инструкции к термостату не написано было сразу....
По книжке рекомендуют выключить котел, используя команду от внешнего устройства. Но моё не отключает котел - вот в чем фишка!
Логично просится решение - позаимствовать на время и подключить нормальное устройство, нормально выключить с него котел и отсоединить.
И все-таки, почему нельзя как-то глобально сбросить ошибку? Хоть бы и внешним ноутбуком, разъем сервисный на передней панели имеется-то.
Когда что-то ломается, настоящий инженер столько новой инфы получает, аж жуть!)))) Нашел и я вашу тетрадку, отрыл там заметку на этот счет... только, почему это все в инструкции к термостату не написано было сразу....
Код: Выделить всё
Внимание! Устройства работающие по протоколуOpenTherm полностью переключают
управление котлом на внешнее устройство, таким образом органы управления котлом–
кнопки(ручки) перестают функционировать!
Для подключения устройств к разъёмуOpenTherm, необходимо:
- предварительно отключить котёл от электросети
- подсоединить, а затем подключить устройствоOpenTherm
- подключить котёл к электросети
- настроить внешнее устройство управления и запустить котёл
При необходимости отключения устройстваOpenTherm от котла, необходимо:
- выключить котёл, используя внешнее устройство
- отключить котёл от электросети
- отключить устройствоOpenTherm
- отсоединить от платы котла устройствоOpenTherm
При несоблюдени порядка отключения возможно появление ошибки Е31.
Логично просится решение - позаимствовать на время и подключить нормальное устройство, нормально выключить с него котел и отсоединить.
И все-таки, почему нельзя как-то глобально сбросить ошибку? Хоть бы и внешним ноутбуком, разъем сервисный на передней панели имеется-то.
Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата
Какая панель управления подходит для моего котла - QAA73 или QAA75?
Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата
УРА, ПОБЕДИЛ ошибку E83 !!!!
Спасибо Гуглу и чешским писателям инструкций для сервисного персонала!В Русской, размещенной на этом сайте, этой информации нет!
http://www.baxi.cz/res/archive/017/002052.pdf
Параметр P45:
01 - диагностика термостата
00 - сброс ошибки Е83 (после отключения ОТ устройства)
После установки P45= 00, выкл и вкл питание котла, он запустится уже без ошибки.
Кроме того, по опентерму там полезная инфа в парметре Р67, значений которого также нет в русской инструкции:
Р67:
00 = автовыбор протокола ОТ
01 = ОТ в реализации от B&P (BAXI)
02 = стандартный ОТ
PS китайский термостат с Opentherm+, он же LumberqController, он же Starclima не работает с котлами BAXI LUNA Duo Tec 1.28 даже на P67=02 - убедился еще раз и окончательно.
Спасибо Гуглу и чешским писателям инструкций для сервисного персонала!В Русской, размещенной на этом сайте, этой информации нет!
http://www.baxi.cz/res/archive/017/002052.pdf
Параметр P45:
01 - диагностика термостата
00 - сброс ошибки Е83 (после отключения ОТ устройства)
После установки P45= 00, выкл и вкл питание котла, он запустится уже без ошибки.
Кроме того, по опентерму там полезная инфа в парметре Р67, значений которого также нет в русской инструкции:
Р67:
00 = автовыбор протокола ОТ
01 = ОТ в реализации от B&P (BAXI)
02 = стандартный ОТ
PS китайский термостат с Opentherm+, он же LumberqController, он же Starclima не работает с котлами BAXI LUNA Duo Tec 1.28 даже на P67=02 - убедился еще раз и окончательно.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата
Спасибо вам! У нас инструкции те, что нам даёт завод (то есть итальянцы), чехи же сами пишут инструкции.
Будет повод ещё раз наших итальянцев носом сунуть...
Будет повод ещё раз наших итальянцев носом сунуть...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата
А мне интересно другое. У Бертелли опентерм свой какой-то? Раз такая настройка есть
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 1115 Просмотры
-
Последнее сообщение MechMan
-
- 28 Ответы
- 1657 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 10 Ответы
- 922 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
-
- 1 Ответы
- 2605 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 0 Ответы
- 708 Просмотры
-
Последнее сообщение VSV
Кто сейчас на конференции