Добрый день.
Подскажите какие должны быть настройки у котла, чтобы продлить срок его жизни, при следубщих данных:
котел Nuvola-3 Comfort 280 Fi, стоит в бойлерной, панель на котле, перенести куда либо в другое место не реально
теплоноситель -вода
Дополнительно стоит zont h1 в качестве термостата домашнего, подключен к котлу согласно инструкции подключения комнатного термостата.
К zont подключено 2 датчика внешнийх -примотаны к выходу и обратке от котла и утеплены, чтобы точнее снимать температуру с датчиков
В системе отопления:
9 радиаторов керми 1-1.5 квт -2,3 этаж. в комнатах термоголовки на радиаторах, в 2х санузлах баттареи всегда включены, площадь отопления -120 квадратов.
на первом этаже только теплый пол 75 квадратов.расширительный бак 24 литра.
теплоносителя порядка 200 литров.
Дом бетонный. Утепление очень хорошее (20 см пенопласта по кругу)
постоянное проживание 6 человек.
Настройки котла сейчас:
Работа по температуре теплоносителя теплоносителя 46 градусов.
ручной режим
F10 = 02
MODUL = 0
AMBON=0.
остальные настройки заводские.
Настройки zont по температуре теплоносителя (датчик на выходе)-днем 37 градусов, с 21 до 24 -60 градусов (в ),
гистрерсиз 3 градуса.
Днем котел работает 10 минут, 20 минут не работает. мощность 50% по индикатору на панели.
а вот с 21 до 24 котел работает так -греет на минимальной модуляции (видно по панеле) -2 минуты, потом отдых 2 минуты и заново поджиг.
Вот этот режим меня и смущает.. По моему неправильно такая работа.
Какие оптимальные настройки котла можете посоветовать в моем случае ?
Правильная настройка Nuvola-3 Comfort 280 Fi
-