Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
Привет всем.
Ситуация такая. Два котла Luna Duo Tec MP 1.5. подключены в каскад по ОСI 345. Наружный температурный датчик. ГВС-внешний бойлер подключен к мастер-котлу. Так же подключены:
1. AVS 75 в котельной и панель QAA75 установлена в доме для поддержания заданной комфортной температуры- контур ВТ для радиаторов отопления.
2. AVS 75 в котельной и панель QAA75 установлена в доме для поддержания заданной комфортной температуры- контур НТ для теплый пол.
Все работает, кое-как сконфигурировали, ввиду очень скудной информации в инете мануалов от Baxi.
Теперь появилась необходимость подключить еще два низкотемпературных контура (подогрев с регулировкой бассейн +22-+30 гр С , подогрев с регулировкой джакузи +25-+35 гр С ) и один ВТ (подогрев с регулировкой "горячие камни"+40-+60 гр С ).
Вопрос. Какое оборудование нужно/можно использовать и где взять мануал чтоб все правильно запрограммаировать?
Ситуация такая. Два котла Luna Duo Tec MP 1.5. подключены в каскад по ОСI 345. Наружный температурный датчик. ГВС-внешний бойлер подключен к мастер-котлу. Так же подключены:
1. AVS 75 в котельной и панель QAA75 установлена в доме для поддержания заданной комфортной температуры- контур ВТ для радиаторов отопления.
2. AVS 75 в котельной и панель QAA75 установлена в доме для поддержания заданной комфортной температуры- контур НТ для теплый пол.
Все работает, кое-как сконфигурировали, ввиду очень скудной информации в инете мануалов от Baxi.
Теперь появилась необходимость подключить еще два низкотемпературных контура (подогрев с регулировкой бассейн +22-+30 гр С , подогрев с регулировкой джакузи +25-+35 гр С ) и один ВТ (подогрев с регулировкой "горячие камни"+40-+60 гр С ).
Вопрос. Какое оборудование нужно/можно использовать и где взять мануал чтоб все правильно запрограммаировать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
рекомендую Вам просмотреть вот этот документ, там идёт речь о настройках каскадов https://baxi.ru/upload/iblock/906/kaska ... osto_-.pdf
также схемы можно посмотреть в Генеральном каталоге https://baxi.ru/advertisement/catalogue ... catalogue/ стр 142
в данном случае потребуется ещё два модуля, скорее всего RVS46 с подключением на шину LPB(OCI345) и дальнейшим программированием адресов устройств
также схемы можно посмотреть в Генеральном каталоге https://baxi.ru/advertisement/catalogue ... catalogue/ стр 142
в данном случае потребуется ещё два модуля, скорее всего RVS46 с подключением на шину LPB(OCI345) и дальнейшим программированием адресов устройств
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
Спасибо за отклик. Я на эту схему и ориентировался. Только есть один нюанс, мне по этой схеме, к RVS46, вместо панелей QAA75 (так как они измеряют комнатную температуру) нужно подключить погружные механические термостаты (типа TC100/AN, это аналоги комнатных механических термостатов Baxi KHG71408691). Что бы нагревать/ поддерживать температуру воды после теплообменника нагрева бассейна.BAXI - Volga писал(а): также схемы можно посмотреть в Генеральном каталоге https://baxi.ru/advertisement/catalogue ... catalogue/ стр 142
Вот это я пока и не могу сообразить как сделать.
Кстати, в описаниях параметров настройки системы Baxi, есть речь про бассейн. Это параметры начиная с 2055 по 2080. Но что дальше и с чем это едят, история Baxi умалчивает
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
Для чего нужен погружной термостат?
Почему нельзя обойтись накладным датчиком, который идёт в комплекте с RVS46 ?
тут бы схемку посмотреть, тогда можно будет лучше понять задачу и пути решения
Почему нельзя обойтись накладным датчиком, который идёт в комплекте с RVS46 ?
тут бы схемку посмотреть, тогда можно будет лучше понять задачу и пути решения
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
Согласен, с погружным термостатом не очень удачная мысль. И даччик в комплекте можно использовать. Но я не могу найти параметр в настройках, что бы с пульта этого контура, регулировать температуру его подачи, а не окружающую температуру (привод трехходовой смеситель)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
Программирование RVS46 производится посредством подключения пульта QAA75 и если не ошибаюсь параметр 741 отвечает за уставку температуры
инструкции по программированию https://baxi.ru/upload/iblock/6e1/rvs-4 ... turami.pdf
https://baxi.ru/upload/iblock/611/instr ... -qaa75.pdf
инструкции по программированию https://baxi.ru/upload/iblock/6e1/rvs-4 ... turami.pdf
https://baxi.ru/upload/iblock/611/instr ... -qaa75.pdf
- Вложения
-
- RVS 46 Устройство для управления разнотемпературными контурами.pdf
- (452 КБ) 168 скачиваний
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
Параметр 741, это максимум подачи на контуре. Но он не даёт возможность увидеть температуру подачи вместо окружающей температуры на панели QAA 75. В моём же случае с бассейном, хотелось бы видеть на панели именно температуру подачи этого контура и регулировать поворотом ручки, а не лезть в настройки для этого. Кстати, в одном из мануалов попадало "если на панели в место температуры окружающей среды, отображается температура подачи, значит параметр 742 выставлен не правильно..." . Но как я его не ставил, он все равно показывает окружающий воздух, правда пробовал на avs75. Что это вообще за модуляция, можно по подробней разъяснить?
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
Может вам использовать rvs63.283 чем 3 rvs46.530. К rvs63 подключить регулировку бассейна и 2 смесительных контура( джакузи и .....). Использовать с ним панель оператора avs37 или qaa75 в режиме пульта оператора.
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
Спасибо, поразбираюсь. А он точно может тремя смесительными узлами управлять?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
Не так.... а так: RVS46 + 2 x AVS75...aladar писал(а): чем 3 rvs46.530
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
Не не так, так как уже два avs75 уже стоят, а если я правильно понял их можно всего три то, ещё один avs75 +два rvs46
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
Не-а... эти два AVS75 цепляются к RVS46...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
Чего то я совсем запутался , а разве avs75 и rvs 46 не на одном шлейфе сидят параллельно и подключены к мастер-котлу?BAXI-Ural писал(а): Не-а... эти два AVS75 цепляются к RVS46...
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
В общем шеф сказал покупать три устройства управления контуром, вместо одного))) Логика такая "этот один сломается, все три контура работать не будут, а в варианте покупки трех-всего один работать не будет))" В общем дело, для него, не в деньгах...aladar писал(а): Может вам использовать rvs63.283 чем 3 rvs46.530. К rvs63 подключить регулировку бассейна и 2 смесительных контура( джакузи и .....). Использовать с ним панель оператора avs37 или qaa75 в режиме пульта оператора.
Итого получается: 1й ВТ контур радиаторы отопления avs75+QAA55 (уже стоит и работает). 2й НТ контур avs75+QAA55 теплый пол (уже стоит и работает). 3й НТ контур подогрев бассейна avs75+QAA55 (предстоит купить). 4й НТ контур подогрев джакузи RVS46+QAA55 (предстоит купить). 5й НТ контур подогрев "горячие камни" RVS46+QAA55 (предстоит купить).
Вопрос к профи, в этом варианте все можно подключить по OCI345 и все будет работать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
OCI345 нужны для контроллеров котлов, чтоб получить LPB-шину, RVS46 уже эту шину имеют на борту...
То есть OCI345 и RVS46 подключаем шлейфом, с соблюдением полярности...
То есть OCI345 и RVS46 подключаем шлейфом, с соблюдением полярности...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
ОК спасибо. Только так пока и не нашел параметр что бы на панели QAA55 отображалась температура подачи а не окружающей среды. Может кто подскажет не?BAXI-Ural писал(а): OCI345 нужны для контроллеров котлов, чтоб получить LPB-шину, RVS46 уже эту шину имеют на борту...
То есть OCI345 и RVS46 подключаем шлейфом, с соблюдением полярности...
-