Неполадка котла
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 фев 2018, 21:55
- Мой котел: Baxi Luna DuoTec-MP 1.60
Неполадка котла
Доброго времени суток !
Ребята нужна компетентная консультация
по котлу Baxi Luna DuoTec-MP после двух месяцев эксплуатации появилась вибрация в районе теплообменника, явно настанешь слышать если Котел вкл на 70 градусов, на малых температурах вибрации нет !
В чем может быть проблема ?
Ребята нужна компетентная консультация
по котлу Baxi Luna DuoTec-MP после двух месяцев эксплуатации появилась вибрация в районе теплообменника, явно настанешь слышать если Котел вкл на 70 градусов, на малых температурах вибрации нет !
В чем может быть проблема ?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Неполадка котла
А можно по подробней - в режиме ГВС ,отоплении ,что залито ,что за система ,фото,видео ? Что эксплуатационщики говорят ? 60 кВт это уже домик не бюджетный .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 фев 2018, 21:55
- Мой котел: Baxi Luna DuoTec-MP 1.60
Неполадка котла
Эксплуатационщики по котлу говорят что нужно ждать когда он встанет, чтобы по гарантии в него лезть, не хочется доводить до.
Да в режиме ГВС, в системе вода,
система самая обычная делитель с гидро стрелкой.
Да в режиме ГВС, в системе вода,
система самая обычная делитель с гидро стрелкой.
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Неполадка котла
Хорошо сказал, ёмко.dosmotr писал(а): Да в режиме ГВС, в системе вода,
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Неполадка котла
Ответьте на вопросы plehan, в сообщении viewtopic.php?p=47788#p47788
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Неполадка котла
А чего вам не хватает? На всё ответили вроде.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Неполадка котла
Скорее всего кипение в какой-то секции... из-за отложений из
Пока не поздно (?) - кислотная промывка...
(какая вода? какие подпитки? была ли водоподготовка?)dosmotr писал(а): в системе вода
Пока не поздно (?) - кислотная промывка...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Неполадка котла
Bahus писал(а): А чего вам не хватает? На всё ответили вроде.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:plehan писал(а): подробней - в режиме ГВС ,отоплении ,что залито ,что за система ,фото,видео ?
А зря.dosmotr писал(а): Вода городская , не каких водоподготовок не было.
Мыть теплообменник. Очень желательно специально обученным человеком со специально заточенным оборудованием.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Неполадка котла
И еще: стоит ли грязевика?
А то если какой мусор попал, то совсем плохо.... можно и не вымыть....
А то если какой мусор попал, то совсем плохо.... можно и не вымыть....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 12 Ответы
- 6670 Просмотры
-
Последнее сообщение sss2
-
- 7 Ответы
- 2588 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 2937 Просмотры
-
Последнее сообщение drowt
-
- 13 Ответы
- 1772 Просмотры
-
Последнее сообщение rebelles_anima
-
- 3 Ответы
- 1758 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость