ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 мар 2018, 00:05
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
- Поблагодарили: 2 раза
ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN
Добрый день!
Я не специалист.
Вчера компания установила gsm модуль на котел Baxi Slim 1.620 iN
Имеем такую картинку:
При задании температуры отопления ниже датчика (датчик внутри дома показывает 17гр, я ставлю 8 например) котел не реагирует и нагревает теплоноситель до 80-85 гр (на максимуме). Соответственно температура в доме не меняется никак.
При изменении температуры ГВС котел реагирует нормально и подогревает воду для ГВС до нужной температуры. В чем может быть дело?
Картинка прилагается.
Спасибо
Я не специалист.
Вчера компания установила gsm модуль на котел Baxi Slim 1.620 iN
Имеем такую картинку:
При задании температуры отопления ниже датчика (датчик внутри дома показывает 17гр, я ставлю 8 например) котел не реагирует и нагревает теплоноситель до 80-85 гр (на максимуме). Соответственно температура в доме не меняется никак.
При изменении температуры ГВС котел реагирует нормально и подогревает воду для ГВС до нужной температуры. В чем может быть дело?
Картинка прилагается.
Спасибо
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 мар 2018, 00:05
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
- Поблагодарили: 2 раза
ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN
отопление не реагирует на заданную температуру. Работает как выставлено в ручном режиме, а не как говорит термостатbullet0823 писал(а):гвс греет. проблем не видно
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 мар 2018, 00:05
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
- Поблагодарили: 2 раза
ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN
Вроде нашли причину: перемычку не удалилиbullet0823 писал(а):воду греет на максимуме. как нагреет, будет работать по термостату
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 мар 2018, 00:05
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
- Поблагодарили: 2 раза
ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN
RADAR писал(а):какую?khourshed писал(а): Вроде нашли причину: перемычку не удалили
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN
ааа. Да. С этим есть непонятки до сих пор.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 мар 2018, 00:05
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
- Поблагодарили: 2 раза
ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN
Сегодня убрали перемычку. Все заработало как надо.RADAR писал(а):Отпишитесь, если точно в этом причина..
Причину подтверждаю
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей