При остывании стал слегка подтекать котел.(лужица в районе передней и второй секциями теплообменника).
Кран слива сухой.
Летом думаю перебрать котел. В связи с этим вопросы:
Что используется в качестве герметика между секциями теплообменника?
Какие могут быть подводные камини при его сборке/разборке ?
BAXI Slim 1.300 iN код wsb431303473 matr№COO730311
Спасибо!
Кран слива сухой.
Летом думаю перебрать котел. В связи с этим вопросы:
Что используется в качестве герметика между секциями теплообменника?
Какие могут быть подводные камини при его сборке/разборке ?
BAXI Slim 1.300 iN код wsb431303473 matr№COO730311
Спасибо!
Последний раз редактировалось Maxim 24 апр 2018, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
где ниппели такие http://www.mirgermetikov.ru/collection/ ... yy-do-300s. в остальных местах http://www.mirgermetikov.ru/collection/ ... y-germetik
ниппели менять
ниппели менять
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 май 2016, 15:15
- Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
- Благодарил (а): 13 раз
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
Спасибо Bullet0823.
Ниппели- эти - Артикул 3101560 BICONICAL NIPPLE D.41 mm ниппель биконический D=41 ?
сколько штук? по чертежу не видно
Что лучше - на ниппели силикон 300 градусов, на теплообменник селикат 1500 градусов?
Спасибо!
Ниппели- эти - Артикул 3101560 BICONICAL NIPPLE D.41 mm ниппель биконический D=41 ?
сколько штук? по чертежу не видно
Что лучше - на ниппели силикон 300 градусов, на теплообменник селикат 1500 градусов?
Спасибо!
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
крайнюю меняете, 2 ниппеля. не крайнюю 4 ниппеля. крайнюю и вторую, все равно 4 ниппеля
да
да
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
Ну так-то ниппели без смазки монтируются. А вот края секций какой-то чепушнёй обработаны.
Мы ни разу при перемонтаже (или замене секции) никакой химии не использовали. Только ниппели. Работает всё штатно.
Мы ни разу при перемонтаже (или замене секции) никакой химии не использовали. Только ниппели. Работает всё штатно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
Можно и гайку гибкой подводки с прокладкой на подмотку посадить. Только от этого только хуже будет. Поэтому "на всякий случай" разный может быть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 май 2016, 15:15
- Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
- Благодарил (а): 13 раз
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
Т.е. на секцию два ниппеля , на последнюю не надо.bullet0823 писал(а):крайнюю меняете, 2 ниппеля. не крайнюю 4 ниппеля. крайнюю и вторую, все равно 4 ниппеля
да
Когда убирал под котлом, обнаружил отвалившиеся окаменевшие остатки уплотнителя. все таки уплотнитель там есть
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
При переборке ниппеля и места прикосновения смазывали медным герметиком Don Deal. Перебирали слим 62, больше не хотим ))
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
На среднюю секцию 4 ниппеля.
На крайнюю (первую или последнюю) - 2.
На крайнюю (первую или последнюю) - 2.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 май 2016, 15:15
- Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
- Благодарил (а): 13 раз
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
похоже что лопнула вторая секция,
какие рекомендации по ее замене? Есть пошаговая инструкция?
в каком положении собирать/разбирать теплообменик: стоймя/набоку/ напопа? (без подколок плс )
какие рекомендации по ее замене? Есть пошаговая инструкция?
в каком положении собирать/разбирать теплообменик: стоймя/набоку/ напопа? (без подколок плс )
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
как стоит так и разбирайте, все снимайте навесное, раздевайте утеплитель, походу разберетсь.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
Положить задней секцией на доску. Бить кувалдой через деревяшку. Равномерно по обоим ниппелям. Возможно придется работать стяжными шпильками ибо идет ну очень туго.Maxim писал(а): похоже что лопнула вторая секция,
какие рекомендации по ее замене? Есть пошаговая инструкция?
в каком положении собирать/разбирать теплообменик: стоймя/набоку/ напопа? (без подколок плс )
Расклинить можно топором, только аккуратней. Не повредите живую секцию. Если меняете вторую - понадобится 4 ниппеля. Ну и средняя секция. Если перебираете - то только ниппели.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 май 2016, 15:15
- Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
- Благодарил (а): 13 раз
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
Отчет о замене ближней срединной секции
(к сожалению, без фото):
Котел разбирал прямо на месте где он стоял.
1. Отключил питание, перекрыл газ, отсек котел от системы отопления, отсоединил газовую подводку.
2. Слил воду через сливной кран слегка открутив датчик температуры. Открутил трубы подачи и обратки.
3. Снял верхнюю крышку, дымоход и колпак вытяжки, открутив винты крепления датчика тяги. (откручивать лучше винты не самого датчика, а винты кронштейна датчика (поз. 243)
4. Отключил провода датчика температуры и датчика перегрева.
5. Отключил провода розжига и выкрутил датчик ионизации. Снял горелку. (осторожно с газовой прокладкой)
6. Открутил подводку газа к котлу и достал газовый клапан вместе с подводной трубой (он остался висеть на проводах
7. Снял панели (на правой панели подогнул места крепления резинки для проводов и достал провода вместе с резинкой из панели). Вместе с правой панелью снял блок управления и газовый модулятор.
8. Открутил держатель газовой трубы (на чертеже нет). Аккуратно расцепил скобы и снял уплотнитель.
9. Подложил под середину несколько дощечек, так чтобы ножки свесились, потом под ножки тоже подложил фанеру, что бы при демонтаже случайно не опрокинулась передняя секция. Вывернул датчик температуры и сливной кран.
10. Снял стяжные шпильки. Постукивая киянкой через деревянный брусок отсоединил переднюю секцию. Таким же образом отсоединил следующую срединную секцию.
11. По частям вынес котел на улицу. Слегка деформировав молотком ниппеля вывернул их газовым ключом.
12. Промыл оставшиеся секции котла.
13. Подложив дощечки положил теплообменник на заднюю секцию. На новой секции снял защитную смазку с отверстий под ниппели.
14. Установив ниппеля, поставил срединную секцию и на нее переднюю секцию. ( по совету bahus герметиком не пользовался). Аккуратно стянул секции шпильками избегая перекосов.
15. С помощью приятеля перенес теплообменник на штатное место. Поставил на силиконовый герметик (до 135 °C) датчик температуры и сливной кран. Подключил подачу и обратку, опрессовал. Убедился в отсутствии протечек.
16. Снаружи замазал щели между секциями герметиком для печей SOUDAL (до 1500 °C). На этот же герметик поставил колпак вытяжки.
17. Собрал в обратном порядке.
Отправлено спустя 11 минут 54 секунды:
фотографии "виновницы"
Кто может прокомментировать причину вздутия?
Чугунина на месте свища крошится руками.
(к сожалению, без фото):
Котел разбирал прямо на месте где он стоял.
1. Отключил питание, перекрыл газ, отсек котел от системы отопления, отсоединил газовую подводку.
2. Слил воду через сливной кран слегка открутив датчик температуры. Открутил трубы подачи и обратки.
3. Снял верхнюю крышку, дымоход и колпак вытяжки, открутив винты крепления датчика тяги. (откручивать лучше винты не самого датчика, а винты кронштейна датчика (поз. 243)
4. Отключил провода датчика температуры и датчика перегрева.
5. Отключил провода розжига и выкрутил датчик ионизации. Снял горелку. (осторожно с газовой прокладкой)
6. Открутил подводку газа к котлу и достал газовый клапан вместе с подводной трубой (он остался висеть на проводах
7. Снял панели (на правой панели подогнул места крепления резинки для проводов и достал провода вместе с резинкой из панели). Вместе с правой панелью снял блок управления и газовый модулятор.
8. Открутил держатель газовой трубы (на чертеже нет). Аккуратно расцепил скобы и снял уплотнитель.
9. Подложил под середину несколько дощечек, так чтобы ножки свесились, потом под ножки тоже подложил фанеру, что бы при демонтаже случайно не опрокинулась передняя секция. Вывернул датчик температуры и сливной кран.
10. Снял стяжные шпильки. Постукивая киянкой через деревянный брусок отсоединил переднюю секцию. Таким же образом отсоединил следующую срединную секцию.
11. По частям вынес котел на улицу. Слегка деформировав молотком ниппеля вывернул их газовым ключом.
12. Промыл оставшиеся секции котла.
13. Подложив дощечки положил теплообменник на заднюю секцию. На новой секции снял защитную смазку с отверстий под ниппели.
14. Установив ниппеля, поставил срединную секцию и на нее переднюю секцию. ( по совету bahus герметиком не пользовался). Аккуратно стянул секции шпильками избегая перекосов.
15. С помощью приятеля перенес теплообменник на штатное место. Поставил на силиконовый герметик (до 135 °C) датчик температуры и сливной кран. Подключил подачу и обратку, опрессовал. Убедился в отсутствии протечек.
16. Снаружи замазал щели между секциями герметиком для печей SOUDAL (до 1500 °C). На этот же герметик поставил колпак вытяжки.
17. Собрал в обратном порядке.
Отправлено спустя 11 минут 54 секунды:
фотографии "виновницы"
Кто может прокомментировать причину вздутия?