Температура взависимости от протока воды
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 10 фев 2018, 11:59
- Откуда: Саратов
- Мой котел: ECO-FOUR 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 52
Температура взависимости от протока воды
Котёл экофор 24f при протоке ГВС 5л греет максимум до 55гр,при10л до 33гр.Это нормально?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Температура взависимости от протока воды
в школьном кусе физики проходят формулу Q= c * m * t
вот и считаем 24 квт= 1,16(приведённая теплоемкость воды) * масса воды * дельта температуры на входе и выходе
судя по цифрам маловато у Вас воды, проверяем настройки котла параметр F09, настройки газового клапана, ну и проверяем чистоту теплообменников на предмет накипи
Отправлено спустя 50 секунд:
так же возможна некорректная работа 3-х ходового клапана
вот и считаем 24 квт= 1,16(приведённая теплоемкость воды) * масса воды * дельта температуры на входе и выходе
судя по цифрам маловато у Вас воды, проверяем настройки котла параметр F09, настройки газового клапана, ну и проверяем чистоту теплообменников на предмет накипи
Отправлено спустя 50 секунд:
так же возможна некорректная работа 3-х ходового клапана
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 10 фев 2018, 11:59
- Откуда: Саратов
- Мой котел: ECO-FOUR 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 52
Температура взависимости от протока воды
ГВС на входе 6гр.F09-100%.Газ на входе 23мбар,Макс-11,5мбар.Котел новый.Трехходовой не перепускает в отопление при работе ГВС
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 10 фев 2018, 11:59
- Откуда: Саратов
- Мой котел: ECO-FOUR 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 52
Температура взависимости от протока воды
Причём тут смеситель все параметры берутся с котлаbullet0823 писал(а): смеситель перепускает
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Температура взависимости от протока воды
кто же знал об этомGUR писал(а):Причём тут смеситель все параметры берутся с котлаbullet0823 писал(а): смеситель перепускает
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 10 фев 2018, 11:59
- Откуда: Саратов
- Мой котел: ECO-FOUR 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 52
Температура взависимости от протока воды
Это что же получается у меня дельта большая?BAXI - Volga писал(а): в школьном кусе физики проходят формулу Q= c * m * t
вот и считаем 24 квт= 1,16(приведённая теплоемкость воды) * масса воды * дельта температуры на входе и выходе
судя по цифрам маловато у Вас воды, проверяем настройки котла параметр F09, настройки газового клапана, ну и проверяем чистоту теплообменников на предмет накипи
Отправлено спустя 50 секунд:
так же возможна некорректная работа 3-х ходового клапана
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Температура взависимости от протока воды
В заявленных производителем параметрах написано:
Производительность ГВС при дельтаТэ=25°С = 13,7 л/мин
Производительность ГВС при дельтаТэ=35°С = 9,4 л/мин
Отсюда и пляшите. Вроде как не добирает.
А замеры с помощью А08 проводились? Или на глазок? Неплохо бы еще выставить расход по А08 и потом секундомером сверить показания.
Производительность ГВС при дельтаТэ=25°С = 13,7 л/мин
Производительность ГВС при дельтаТэ=35°С = 9,4 л/мин
Отсюда и пляшите. Вроде как не добирает.
А замеры с помощью А08 проводились? Или на глазок? Неплохо бы еще выставить расход по А08 и потом секундомером сверить показания.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 10 фев 2018, 11:59
- Откуда: Саратов
- Мой котел: ECO-FOUR 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 52
Температура взависимости от протока воды
Замеры производил с помощью А08.замерил с секундомером получается А08 занижает литра на дваBahus писал(а): В заявленных производителем параметрах написано:
Производительность ГВС при дельтаТэ=25°С = 13,7 л/мин
Производительность ГВС при дельтаТэ=35°С = 9,4 л/мин
Отсюда и пляшите. Вроде как не добирает.
А замеры с помощью А08 проводились? Или на глазок? Неплохо бы еще выставить расход по А08 и потом секундомером сверить показания.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Температура взависимости от протока воды
2 литра многовато, имхо.
Возможно тогда надо начать с чистки датчика протока...
Возможно тогда надо начать с чистки датчика протока...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 10 фев 2018, 11:59
- Откуда: Саратов
- Мой котел: ECO-FOUR 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 52
Температура взависимости от протока воды
Датчик протока чистый.А на что он влияет?Только подаёт команду на включение или ещё регулирует температуру
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Температура взависимости от протока воды
Он не температуру регулирует, а дает котлу информацию о расходе ГВС и его изменении. Там внутри турбинка стоит, которая может подклинивать или вообще натужно крутиться. Обороты считываются датчиком Холла, преобразуются (условно говоря) в напряжение. А вот величина конкретного напряжения уже пересчитывается платой в литраж. Как-то так. Поэтому, если разлет по датчику и по фактическому расходу такой большой - что-то тут не так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 10 фев 2018, 11:59
- Откуда: Саратов
- Мой котел: ECO-FOUR 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 52
Температура взависимости от протока воды
Турбина издаёт легкую вибрацию а иногда тихо.короче на выход заданной температуры датчик протока не влияет а только есть проток или нет
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Температура взависимости от протока воды
Не только есть или нет, а сколько именно есть. И котел быстрее отрабатывает по мощности при изменении расхода. Чтобы контрастного душа не получали.
Семинарская тетрадь страница 15, слайд 19.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Я к тому, если датчик занижает расход, значит у вас 33°С при 12 л/мин. А это уже ближе к истине.
Но если показания расхода неверны, значит вы получаете не то, что хотели. И с этим надо разбираться.
Семинарская тетрадь страница 15, слайд 19.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Я к тому, если датчик занижает расход, значит у вас 33°С при 12 л/мин. А это уже ближе к истине.
Но если показания расхода неверны, значит вы получаете не то, что хотели. И с этим надо разбираться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 сен 2019, 16:10
- Откуда: Псков
- Мой котел: Fourtech
Температура взависимости от протока воды
Можно ли отрегулировать на котле Fourtech максимальную температуру ГВС на 40 градусов?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Температура взависимости от протока воды
котёл позволяет установить температуру от 35 до 60 градусов.
если проток воды через котёл составляет менее 4 л/мин то поддерживать установленную температуру котёл не сможет и будет перегрев.
если проток воды через котёл составляет менее 4 л/мин то поддерживать установленную температуру котёл не сможет и будет перегрев.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 412 Просмотры
-
Последнее сообщение alex298013
-
- 2 Ответы
- 102 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 28 Ответы
- 2022 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 1702 Просмотры
-
Последнее сообщение RemKotel
-
- 1 Ответы
- 360 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
Кто сейчас на конференции