Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
prigor
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 апр 2018, 18:09
Откуда: москва
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240i
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Сообщение prigor »

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление.Включается на 2-4 секунды и выключается. Гвс работает.Что с котлом?
#1

Gidravlik
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 22:44
Откуда: Глубинка
Поблагодарили: 10 раз

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Сообщение Gidravlik »

2-4 секунды работает, отключается; а когда потом запускается , через 3 минуты?
#2

Автор темы
prigor
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 апр 2018, 18:09
Откуда: москва
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240i
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Сообщение prigor »

с определенной периодичностью такая же хрень

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
да
#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Сообщение BAXI - Volga »

войдите в режим инфо - что показывает датчик отопления?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#4

Автор темы
prigor
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 апр 2018, 18:09
Откуда: москва
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240i
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Сообщение prigor »

какие буквы обозначения датчика,?
#5

Автор темы
prigor
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 апр 2018, 18:09
Откуда: москва
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240i
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Сообщение prigor »

CHO при включении сразу повышается до 87градусов, на выходе горячая вода не появляется.
#6

Gidravlik
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 22:44
Откуда: Глубинка
Поблагодарили: 10 раз

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Сообщение Gidravlik »

Тут котел греет сам себя , но не систему. В режиме отопления нет циркуляции. К насосу котла и датчику NTCне стоит придераться т.к на ГВС котел работает, в котле стоит 3х ходовик его первым проверить .Возможно в системе дело: воздушная пробка или все термоголовки закрылись.
#7

Автор темы
prigor
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 апр 2018, 18:09
Откуда: москва
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240i
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Сообщение prigor »

поменял трехходовой клапан и сервопривод.,заработало. буду наблюдать.
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС
    AnfiniL » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    651 Просмотры
    Последнее сообщение AnfiniL
  • Котел перестал держать выставленную температуру.
    Sanya_ZKV » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    485 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Вредно ли котлу Baxi EcoFour 1.24F работать на минималках
    Beegood » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    947 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Продам котел на запчасти BAXI Luna Comfort 240i
    gena » » в форуме Продам оборудование Baxi
    2 Ответы
    1847 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Перестало работать ГВС на Main Four 240f
    boxi » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    837 Просмотры
    Последнее сообщение Starik