здравствуйте.
нужен совет. хорошо утеплённый дом. от старых хозяев остался котёл ЖМЗ. отопление есть, принять душ - невозможно.
пытаюсь привести котельную в порядок.
решил заменить котёл и хочется к нему бак косвенного нагрева. котёл рассматривается только энергонезависимый. (не знаю почему, так было заведено. бывает отключается электричество на несколько часов, да и в доме наездами. могу на выходные приехать, могу и в середине недели).
дом 130 квадратов. два этажа. два санузла с раковинами-кранами, душ, мойка на кухне, стиральная машина (на холодной воде) и посудомойка (тоже на холодной).
думал связку - котёл Baxi SLIM EF 1.22 (22 кВт) или Baxi SLIM EF 1.31 (30,5 кВт) и бак Baxi SLIM UB 80 28,5 кВт или же Baxi SLIM UB 120 33,7 кВт.
такое возможно?
что лучше и как лучше?
что я делаю не так?
Baxi SLIM EF 1.22 (22 кВт) -> Baxi SLIM UB 80 28,5 кВт?
или же
Baxi SLIM EF 1.31 (30,5 кВт) -> Baxi SLIM UB 80 28,5 кВт -> (Baxi SLIM UB 120 33,7 кВт)?
для 130 квадратов, что бы газ в трубу просто так не уходил. в какую сторону смотреть? общался с несколькими фирмами, но там вообще или мычат или пытаются продать, что есть. и по одному и тому же котлу - "два бухгалтера - три мнения" получается.
сейчас стоит АКГВ-23, 2-3 "Комфорт" (ЖМЗ). всю зиму простоял на втором делении из семи- в доме жара.
Baxi SLIM EF 1.22 (22 кВт) хватит "по брови" Косвенник вообще любой. Причём как бренда так и исполнения (напольный/настенный), лишь бы литраж бочки удовлетворял Вашу семью.
Здравствуйте. Обратился заказчик собрать котельную в бывшем общежитии, реконструкция под гостиницу. У заказчика были сомнения или нагрузили его, но основное оборудование уже куплено. Котел Baxi Слим 2.300Fi с встроенным 60л бойлером и бойлер косвенного нагрева (БКН) Термех Кредо 300л. СО однотрубное, радиаторы секционные , подача на 2 этаж обратка с первого этажа через радиаторы. У заказчика пожелание если не хватит емкости бойлера чтобы подключался к работе бойлер котла. Я прикинул котла...
Последнее сообщение
Извиняюсь. Старый я сундук !! Не ту инструкцию смотрел. 2.300I ! Как неудобно. Вот же шляпа! Нужно было 2.300 FI . Внешне похожи. Да при таком раскладе все верно написали и схемка грамотная правильная. Так конечно все должно работать. И контур СО можно без стрелки насосную группу на подачу и РБ на обратку перед котлом и всех делов. Вот когда глаз замылился и не такое учудишь. Спасибо дорогой! Дай бог тебе здоровья! Чуть не опозорился со своей схемкой.
Здравствуйте.
Имеетсяч одноконтурный котел + элетрический бойлер.
Хочу электрический заменить на бойлер косвенного нагрева.
Скажите, пожалуйста, если ли где-то интсрукция по подключению? В руководстве по Baxi только про настройку параметров + подключение датчика (который вроде у меня есть).
Дальше вроде как все понятно должно быть, но скорее всего есть тонкости. Или все просто?
Установлен котел BAXI ECO Four 1.24F с трехходовым клапаном и подключенным бойлером косвенного нагрева на 200л. Бойлер настенный, гильза для установки термодатчика снизу (термодатчик подключен к котлу). Котел при нагреве воды в бойлере сперва очень сильно ее перегревает - при установленной на котле температуре 45 С из крана идет вода более 70 С. И только спустя какое-то время (несколько часов) в бойлере устанавливается нужная температура. Потом, при использовании горячей воды, опять вода...
Последнее сообщение
Гильза длинная. Точно датчик на всю глубину засажен? А то может он на самом дне болтается, соответственно и фиксирует саму холодную часть воды?
Здравствуйте. При включении котла 3-х ходовой клапан срабатывает на обогрев ГВС, а потом перестаёт греть. Горит индикатор нагрева ГВС, но температура не поднимается. При включении рукой трогаю трубу, которая на бойлер идёт, она какое-то время горячая, но потом перестаёт быть горячей. А котёл в это время греет до той температуры, которая должна быть в ГВС. Подскажите, в чём может быть проблема?
Здравствуйте.
Имеется система из котла Baxi Slim 1.300 IN и бойлера косвенного нагрева GEFFEN на 200 литров.
Вопрос такой - при установки котла на зимний режим и рычага нагревания бойлера на котле вверх (положение на 12 часов), котел продолжает греть бойлер до 40-45 градусов. Это нормально, или при положении рычага вверх бойлер вообще не должен греться ? Дом уходит на зимовку, мне в идеале нужно только отопление без ГВС. Можно ли сделать, чтобы бойлер совсем не грелся.
В сервисном центре...
Последнее сообщение
С завода котлы без перемычки выходят. То есть работают только на отопление.