Добрый день, специалисты. Очень нуждаюсь в Вашей консультации.
Имеем baxi slim 1300 in, ГВС и отопление (ТП+батареи). Подключили в сентябре прошлого года. Как я поняла, на плату котла бакси установщик (УСТ) навешал нагрузку от насосов, в результате в самый неподходящий момент, в морозы, перегорел предохранитель в плате. УСТ приехал, долго искал причину, не нашел, поменял предохранитель, котел опять заработал. Буквально пару дней спустя опять повторилась та же ситуация, в тот момент, когда включались насосы. Т.к. на месте был еще электрик, то он предположил, что горит именно из-за нагрузки на плату от насосов, я передала информацию УСТ. В итоге, как я поняла, УСТ снял насосы с платы. Ситуация нормализовалась, но осадок от такого подхода остался. Из устного разговора с еще одним УСТ, было сказано, что еще некоторые ньюансы сделаны неверно: неправильно подключены расширительные бачки отопления, предохранительный клапан бойлера без слива, часть кранов стоит наоборот, предохранительные термостаты стоят неверно, насос качает вниз, да и доп.нагрузки надо выделять в свой щит. Т.е. по факту, всё работает, но до поры до времени. Сейчас пытаюсь разобраться в ньюансах, корректные ли даны замечания или может еще что-то стоит подправить, не хотелось бы опять остаться зимой без газа.

Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
И еще фото

Отправлено спустя 10 минут 14 секунд:
Более детальные фото здесь:

https://a.radikal.ru/a39/1806/07/229eafb0aaa4.jpg

https://b.radikal.ru/b01/1806/87/89aae96e88ff.jpg

https://b.radikal.ru/b01/1806/0a/21af63c94b7c.jpg

https://c.radikal.ru/c18/1806/9a/23ae0783b2ad.jpg

https://d.radikal.ru/d24/1806/f2/ef187e16e5c3.jpg

https://c.radikal.ru/c04/1806/a1/41024ee61d2e.jpg

https://d.radikal.ru/d28/1806/c7/d20e9e75f2bc.jpg

https://a.radikal.ru/a03/1806/d7/03c35ecefe66.jpg

https://d.radikal.ru/d08/1806/b8/c18d48e153e9.jpg

https://a.radikal.ru/a38/1806/5f/1ca48ae96228.jpg

https://b.radikal.ru/b04/1806/53/5eab2e500eab.jpg

https://b.radikal.ru/b28/1806/18/0b1e436ab8ef.jpg

https://d.radikal.ru/d33/1806/31/f96c486bcf84.jpg

https://c.radikal.ru/c23/1806/f5/09c627c96d4a.jpg

https://c.radikal.ru/c09/1806/e1/b5784cddb38d.jpg

https://c.radikal.ru/c27/1806/86/b67f75f8633a.jpg

https://d.radikal.ru/d42/1806/c4/364eea637b1c.jpg

https://a.radikal.ru/a41/1806/76/65c9057d47d4.jpg

https://a.radikal.ru/a21/1806/19/056757b033ec.jpg

https://c.radikal.ru/c11/1806/fa/efed0d95d1c3.jpg

https://d.radikal.ru/d41/1806/1e/a53b933d3e82.jpg

https://d.radikal.ru/d02/1806/55/1ed9456b8dc9.jpg

Отправлено спустя 44 минуты 12 секунд:
И еще вопрос:
установлена система погодозависимой регулировки температуры, система Ectocontrol, датчик установлен сзади на трубе котла, вижу диапазон температуры: нормально ли периодическое увеличение температуры до 95-96 градусов?
Вложения
5.JPG
2.JPG
1.JPG
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

монтаж системы отопления на базе baxi slim 1300 in

Сообщение Bahus »

На плату котла можно повесить насосов Макс нагрузкой 130 вт.
Если у вас Хренова гора насосов, чего их после стрелки не поставить и не запитать от внешки.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Furiya16
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 11:51
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi slim 1300in

монтаж системы отопления на базе baxi slim 1300 in

Сообщение Furiya16 »

Bahus писал(а): Если у вас Хренова гора насосов, чего их после стрелки не поставить и не запитать от внешки.
Я поняла, что их надо все объединить и запитать от отдельной линии. А действительно ли насосы установлены неправильно
Furiya16 писал(а): , что еще некоторые ньюансы сделаны неверно: неправильно подключены расширительные бачки отопления, предохранительный клапан бойлера без слива, часть кранов стоит наоборот, предохранительные термостаты стоят неверно, насос ка
?
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    4 Ответы
    1791 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отключить ГВС на Baxi slim 1300
    2 Ответы
    1274 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейВрн
  • LMU36 к baxi slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    6 Ответы
    1065 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo
  • отключается насос при розжиге slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    1096 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo