Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный
Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный
Доброе время суток!!!!!! Муки выбора! Есть задача, дом 400 м.кв., 3 этажа, город Сочи, отопление планирую теплый пол, ГВС бойлер косвенного нагрева. По описанию подобрал котел BAXI SLIM (по мощности еще не считал). Почему этот, в доме который пять лет назад купил в Сочи стоит SLIM не нарадуюсь после настенников которые у меня стояли в родном городе в сибири, там стоит 2 Риная и 1 Навьен, вот горя хапнул, вентиляторов хватает на год полтора, теплообменники в Ринаях за 7 лет по разу поменял. в Навьене уже два раза, не считая по мелочи ну и мозг в одном из ринаев менял. С Баксиком же за четыре года никаких проблем вот и решил на новый дом поставить такой же. Почитал характеристики с теплыми полами работает как мне надо бойлер подключить можно, ну думаю все хорошо. Поехал в магазин посмотреть что есть в наличии поговорить со специалистом, а он мне советует не брать напольник а взять конденсационный, объясняет что чугун не выдержит перехода ,нагрев ГВС-переход на теплый пол( типа нагев ГВС котел нагреется до 70-80 градусов а тут поспеет обратка от ТП со своими 30 градусов и все замена теплообменника ) говорит что в этих условиях лучше будет конденсационник, но посмотрев устройство ну уж больно не хочется его, у него устройство в 50 раз сложнее и запчястей в 200 раз больше, мозги очень умные, а мне вроде ничего этого не надо , мне нужна вода 35-40 градусов в теплый пол и периодически подогревать воду в бойлере, на крайний случай думаю поставить отдельный настенник для бойлера. Вот как-то так, извиняюсь за корявое повествование, но может специалисты скажут свое слово.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный
Слим в режиме теплых полов и без бойлера долго не проживет - конденсат его убьет.. Можно, конечно, поставить стрелку и на выход узел подмеса - но это в данном случае "притянуто за уши" и плюс постоянное тактование котла.. Если отопление только ТП, то нужен котел не с чугунным теплообменником. Правильно, что идеальный вариант для такого отопления - это конденсационный.. Правильно и то, что по сравнению со Слимом он как космолет по своему устройству.. Промежуточный вариант - обычный атмосферный настенник, без всяких турбин. Ну или поискать атмосферный напольник с теплообменником из нержавейки (из других брендов)..
Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный
Зачем тогда в паспорте пишут что работает с теплыми полами в низкотемпературном режиме, мы ж как читаем так и понимаем. В принципе понял, спасибо!!!!
Отправлено спустя 17 минут 1 секунду:
Осталось теперь выбрать конденсационник.
Отправлено спустя 17 минут 1 секунду:
Осталось теперь выбрать конденсационник.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный
Ну там же не пишут: сколько он так проработает.. А так дааа, умеет..EgorEgor писал(а): Зачем тогда в паспорте пишут что работает с теплыми полами в низкотемпературном режиме
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный
Надуманная проблема, при тех коэффициентах избытка воздуха, при которых работает атмосферный чугунный котел, конденсата там не будет.Игорь-2 писал(а): Слим в режиме теплых полов и без бойлера долго не проживет - конденсат его убьет..
Сомнения по поводу термоударов более обоснованы, сам видел треснувшие котлы, но, э-эээ, других марок, Slim не видел (Чесно!)EgorEgor писал(а): чугун не выдержит перехода ,нагрев ГВС-переход на теплый пол
Решается стрелкой с "опрокинутой" циркуляцией теплых полов, - увеличиваем температуру подачи, сближаем температуры на теплый пол и бойлер...
А конденсатник - это конечно хорошо, себе бы поставил, но его эксплуатация в России может упереться в "человеческий фактор" (угробят)...
EgorEgor, Только не перебирайте с мощностью, - 30 вам в Сочи "за глаза", а то и 23-24 хватит
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный
Большое спасибо, пока вроде ясно но не совсем , буду формулировать вопрос как бы его потолковее задать
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5500
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный
Так, чтобы всех в тупик поставить.EgorEgor писал(а): ...как бы его потолковее задать
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
- Откуда: г.Сочи
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 62
- Контактная информация:
Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный
Однозначно Слим, и вот не плохой пример. Сочи, поквартирное отопление, 6 этаж, площадь 100м2. Если уже здесь на 6-ой этаж затащили, то на 3-й будет не проблема. И на каждый этаж по котлу SLIM 2.300 Fi А как отлично смотрится в кухонном гарнитуре - встраиваемый вариант!
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Умножающий знание умножает печаль ...
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный
- а как он подключен к дымоходу -раздельный или ЛАС ?4min писал(а): Однозначно Слим,
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей