Подключение бойлера к котлу Baxi Slim 1.490 iN

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
pdstest
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 авг 2018, 10:59
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi Slim 1.490 iN

Подключение бойлера к котлу Baxi Slim 1.490 iN

Сообщение pdstest »

Добрый день, помогите пожалуйста выбрать техническое решение

*** Исходные данные:
Смонтирована гидравлическая часть:
1. Котел Baxi Slim 1.490 iN
2. Гидростерлка Meibes
3. Блок Meibes подключения радиаторов с насосом
4. Смесительная группа Meibes подключения теплых полов с насосом, но без всякой автоматики
5. Бойлер с насосом (пока сухой, не подключен)
6. Подключен датчик уличной температуры
Важно: насосы просто включены в розетку на плату котла не заведены (так рекомендовал установщик т.к. теплые полу плохо работают с котлом :D )
Дом отапливался зиму, но в доме не живем.

*** Вопрос: как лучше выполнить электрическое подключение насоса бойлера:
1. Вариант 1 через Комплект подключения бойлера Baxi для Slim khw 714087410 и регулировать температуру воды на котле
2. Вариант 2 Купить отдельно датчик KHG 71406191 и колодку подключения 8611910 - итоговая цена в 2 раза дешевле комплекта в варианте 1
3. Вариант 3 подключить через термостат входящий в комплект бойлера и не заводить на плату котла вообще (это вариант рекомендовал установщик, говорит котлу с теплыми полами не надо знать о наличии бойлера :) )

Сам раньше имел опыт установки только двухконутрных котлов, с документацией и руководством установщика ознакомился.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10335
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1309 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Подключение бойлера к котлу Baxi Slim 1.490 iN

Сообщение Bahus »

71408741- по мне наиболее правильный вариант. Только бойлер монтируйте ДО стрелки.
Можно по второму варианту, если дешевле. Только с расключением малость дольше возиться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Подключение бойлера к котлу Baxi Slim 1.490 iN

Сообщение Игорь-2 »

pdstest писал(а):подключить через термостат входящий в комплект бойлера и не заводить на плату котла вообще (это вариант рекомендовал установщик, говорит котлу с теплыми полами не надо знать о наличии бойлера :) )
Спросите его: какую температуру котла в этом случае он рекомендует держать? Которую установит датчик уличной температуры или которой надо греть бойлер? :D :D И как связаны бойлер и теплые полы? Теплые полы не дружат с комнатным термостатом, подключенным к котлу - это даа.. Котлу по-любому надо "сообщать", что к нему подключен бойлер.. Любым доступным способом..
#3

Автор темы
pdstest
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 авг 2018, 10:59
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi Slim 1.490 iN

Подключение бойлера к котлу Baxi Slim 1.490 iN

Сообщение pdstest »

Уважаемые эксперты !

Спасибо, вы меня окончательно убедили подключать электрическую схему в соответствии с руководством на котел то есть и насос ГВС и циркуляционный насос подключать через плату управления котла. Ничего что у меня котел Baxi Slim 1.490 iN (49 квт) а мощность теплоообменника бойлера только 36 квт?
Игорь-2 писал(а):Спросите его: какую температуру котла в этом случае он рекомендует держать? Которую установит датчик уличной температуры или которой надо греть бойлер? И как связаны бойлер и теплые полы?
К вопросу о рекомендациях установщика дословно: "Котел всегда должен работать на 60 градусов, никакие датчики к нему подключать не нужно, иначе при резком включении на нагрев воды в межсезонье у него может треснуть чугунный теплообменник" :wall:
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1.490 iN подбор аналогов насосов Со и ГВС
    0 Ответы
    1301 Просмотры
    Последнее сообщение RomanBogachev
  • Slim 1.490 in и трехходовой под ГВС
    Дмитрий Л » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    1356 Просмотры
    Последнее сообщение Claundez
  • Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
    Oleg5656 » » в форуме Программирование настроек
    19 Ответы
    618 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Вредно ли котлу Baxi EcoFour 1.24F работать на минималках
    Beegood » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    1000 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Вопрос по напольному котлу
    6 Ответы
    2463 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Электрокоммутация»