Помогите с выбором отопительной системы.
Помогите с выбором отопительной системы.
Доброго времени суток!
Возможно похожий вопрос задавался, но что-то не нашел по форуму.
Дано:
1) Дом 200 кв.м. 2 этажа
2) Материал блок поротерм все по нормам построенно
3) Регион - Поволжье, зимой иногда до минут 30
4) Место расположение отопительного оборудования санузел 1-го этажа. Отведено под установку оборудования место метр на метр (максимум).
5) От котла необходимо: теплый пол 1-й этаж под плиткой(сан узел, кухня, коридор), второй этаж сан узел и ГВС соответственно.
6) Есть еще хотелка чтоб по возможности горячая вода была более чем в одной точке одновременно (например, одновременно и в душе комфортно помыться и посуду помыть)
7) Ну и цена конечно
8) Котел нужен с закрытой камерой сгорания
Пока присмотрел следующие варианты и нужен экспертный совет на чем остановиться:
1) Напольный BAXI SLIM 2.300 Fi - Вроде покрывает все мои нужды, но дорого и слышал что от теплых полов может треснуть чугунный теплообменник на нем
2) Комбик BAXI LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi - Тут как и с предыдущим цена велика, но проблем с полом быть не должно. Но остается вопрос насколько надежна настенная часть этого аппарата.
3) BAXI NUVOLA-3 B40 240 Fi - Этот вроде уже подоступнее. Есть небольшой бачок.
4) BAXI LUNA-3 310 Fi - Этот еще доступнее. Здесь логика такая; берем мощность намного больше, чтобы обеспечить дельту по ГВС выше, что позволит пользоваться более чем одной точкой горячей воды одновременно. Плюс получаем компактное размещение.
5) Ну и последний вариант взять одноконтурный котел (что нибудь наподобие BAXI ECO4) и к нему бойлер (что нибудь наподобие BAXI UBT 100). Вроде цена в пределах разумного только не уверен в комактности монтажа. Не совсем разбираюсь на каком расстоянии друг от друга должен монтаж происходить.
Люди добрые, дайте совет, какой вариант выбрать, что лучше и дольше будет работать? Ну, и стоит заметить, цена вопроса в моем случае один из основных факторов.
Спасибо,
Извните за много букв,
Ильнур.
Возможно похожий вопрос задавался, но что-то не нашел по форуму.
Дано:
1) Дом 200 кв.м. 2 этажа
2) Материал блок поротерм все по нормам построенно
3) Регион - Поволжье, зимой иногда до минут 30
4) Место расположение отопительного оборудования санузел 1-го этажа. Отведено под установку оборудования место метр на метр (максимум).
5) От котла необходимо: теплый пол 1-й этаж под плиткой(сан узел, кухня, коридор), второй этаж сан узел и ГВС соответственно.
6) Есть еще хотелка чтоб по возможности горячая вода была более чем в одной точке одновременно (например, одновременно и в душе комфортно помыться и посуду помыть)
7) Ну и цена конечно
8) Котел нужен с закрытой камерой сгорания
Пока присмотрел следующие варианты и нужен экспертный совет на чем остановиться:
1) Напольный BAXI SLIM 2.300 Fi - Вроде покрывает все мои нужды, но дорого и слышал что от теплых полов может треснуть чугунный теплообменник на нем
2) Комбик BAXI LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi - Тут как и с предыдущим цена велика, но проблем с полом быть не должно. Но остается вопрос насколько надежна настенная часть этого аппарата.
3) BAXI NUVOLA-3 B40 240 Fi - Этот вроде уже подоступнее. Есть небольшой бачок.
4) BAXI LUNA-3 310 Fi - Этот еще доступнее. Здесь логика такая; берем мощность намного больше, чтобы обеспечить дельту по ГВС выше, что позволит пользоваться более чем одной точкой горячей воды одновременно. Плюс получаем компактное размещение.
5) Ну и последний вариант взять одноконтурный котел (что нибудь наподобие BAXI ECO4) и к нему бойлер (что нибудь наподобие BAXI UBT 100). Вроде цена в пределах разумного только не уверен в комактности монтажа. Не совсем разбираюсь на каком расстоянии друг от друга должен монтаж происходить.
Люди добрые, дайте совет, какой вариант выбрать, что лучше и дольше будет работать? Ну, и стоит заметить, цена вопроса в моем случае один из основных факторов.
Спасибо,
Извните за много букв,
Ильнур.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Помогите с выбором отопительной системы.
Ильнур писал(а):все по нормам построенно
Ильнур писал(а):Место расположение отопительного оборудования санузел 1-го этажа. Отведено под установку оборудования место метр на метр (максимум)
Простите, не удержался..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Помогите с выбором отопительной системы.
- котел оптимальный ,логика отрицательна . Посчитайте теплопотери получите мощность котла . И к котлу для комфортной ГВС нужен бойлер .Ильнур писал(а):4) BAXI LUNA-3 310 Fi - Этот еще доступнее. Здесь логика такая; берем мощность намного больше, чтобы обеспечить дельту по ГВС выше, что позволит пользоваться более чем одной точкой горячей воды одновременно
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Помогите с выбором отопительной системы.
Ну хорошо, не совсем по нормам. В этом случае про нормы я имел ввиду толщину стен и утеплителя.Игорь-2 писал(а):
Простите, не удержался..
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Эту логику брал вот отсюда: https://www.youtube.com/watch?v=sm2yTOiXJZ8 - на второй минуте начинается повествование о горячей воде.plehan писал(а): котел оптимальный ,логика отрицательна . Посчитайте теплопотери получите мощность котла . И к котлу для комфортной ГВС нужен бойлер .
Согласен, что с бойлером будет комфортнее. Однако при ограниченности места и бюджета, сможет ли данный котел покрыть мои нужды?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Помогите с выбором отопительной системы.
Комбик - наилучший вариант, я считаю. И в плане компактности и в плане надежности. Если с Comfort дорого будет, тогда можно в качестве теплогенератора поставить обычную Луну-3 1.310Fi
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Помогите с выбором отопительной системы.
- там вообще ставить нельзя ,как решать будете ?Ильнур писал(а):Ну хорошо, не совсем по нормам
- двухконтурник нет , да еще и укокошите его на раз два .Ильнур писал(а): Однако при ограниченности места и бюджета, сможет ли данный котел покрыть мои нужды?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Помогите с выбором отопительной системы.
Спасибо за совет. Луна-3 1.310Fi не намного дешевле LUNA-3 Comfort 1.240 Fi если верить сайту. И нужен ли такой запас по мощности если есть бойлер?Bahus писал(а):Комбик - наилучший вариант, я считаю. И в плане компактности и в плане надежности. Если с Comfort дорого будет, тогда можно в качестве теплогенератора поставить обычную Луну-3 1.310Fi
Отправлено спустя 51 минуту 21 секунду:
Ну вроде не совсем нельзя. Окно у меня там есть большое, площадь достаточная вытяжка есть, хотя вытяжка с турбокотлом с закрытой камерой, полагаю, второстепенный вопрос. Подам заявку, а там глянем что газовщики скажет. В самом плохом раскладе поставлю на кухне. На кухне места больше чем в ванной выделить тоже не получится, поэтому вопрос о выборе остается открытым.plehan писал(а):- там вообще ставить нельзя ,как решать будете ?
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Можно про "укокошите его на раз два" поподробнее пожалуйста?plehan писал(а): двухконтурник нет , да еще и укокошите его на раз два .
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Помогите с выбором отопительной системы.
- совсем нельзя .Ильнур писал(а):Ну вроде не совсем нельзя
- там тоже нельзя .Ильнур писал(а):чем в ванной выделит
- двухконтурник - 1 нормально работающая точка подключения не более ,отсутствие линии рециркуляции , постоянное дерганье крана горячей воды ,будет приводить к постоянному переключению трехходового ,горячую воду надо ждать .Перепады по температуре при параллельном включении ГВС в разных точках .Ильнур писал(а):Можно про "укокошите его на раз два" поподробнее пожалуйста?
- нет .Грамотно спроектированной системы достаточно .Ильнур писал(а): И нужен ли такой запас по мощности если есть бойлер?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя