Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
- Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28
Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
Уважаемые специалисты Baxi, прошу подсказать как предотвратить образование ледяного сталагмита под оголовком вертикального дымохода. Рано или поздно, опасаюсь, это приведет к остановке котла либо повреждению кровли. Фото во вложении.
Спасибо.
Спасибо.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
Данный дымоход находиться в зоне ветрового подпора - возможно это связано с этим .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
А вы понаблюдайте: откуда капает... по идее конденсат должен течь обратно в трубу.
Вообще место для выпуска дыма неудачное. Даже если с самого дымохода не будет капать наружу, до дымовые газы все равно насыщенные водой и будет обмерзать все вокруг...
По моему мнению труба должна торчать в зенит, выше зоны ветрового подпора и снежного покрова...
Вообще место для выпуска дыма неудачное. Даже если с самого дымохода не будет капать наружу, до дымовые газы все равно насыщенные водой и будет обмерзать все вокруг...
По моему мнению труба должна торчать в зенит, выше зоны ветрового подпора и снежного покрова...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
- Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28
Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
Ярослав, спасибо за конструктивный ответ. На какую высоту допускается подъем такого дымохода?BAXI-Ural писал(а): А вы понаблюдайте: откуда капает... по идее конденсат должен течь обратно в трубу.
Вообще место для выпуска дыма неудачное. Даже если с самого дымохода не будет капать наружу, до дымовые газы все равно насыщенные водой и будет обмерзать все вокруг...
По моему мнению труба должна торчать в зенит, выше зоны ветрового подпора и снежного покрова...
Сейчас он выходит из стены котельной и идет вверх на 1,5 метра, проходя через козырек над террасой (показан на фото). Прямо над оголовком дымохода свес кровли, до которого еще 2 метра. Если проходить кровлю, то суммарная длина вертикального участка дымохода составит не менее 4 метров.
Если тянуть дымоход на такую высоту, следует ли его как-то утеплить для предотвращения замерзания пара в канале дымохода? И как его утеплить?
Спасибо.
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
Помимо сказанного Ярославом, подозреваю плохо утеплённую кровлю в месте установки дымохода. А ещё бы резинку на выхлопе проверить.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
- Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28
Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
Кровля не утеплена поскольку под ней нет помещения. Это козырек над террассой при входе в дом.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
Я бы рекомендовал одинарный (забор воздуха из помещения) утепленный дымоход. Как уже писал, выше зоны ветрового подбора, в зенит без всякого оголовьем. И чтоб сток конденсата был хороший в котёл...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
- с улицы , с помещения нормально не организуете приток в нужном количестве , да еще если рядом будет сан узел будет тащить с него .BAXI-Ural писал(а): (забор воздуха из помещения)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
- Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28
Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
У меня котел Baxi Luna Duo-tec. Разве можно вместо коаксиального дымохода подключить к нему какой-то еще? Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на дополнительную информацию.BAXI-Ural писал(а): Я бы рекомендовал одинарный (забор воздуха из помещения) утепленный дымоход. Как уже писал, выше зоны ветрового подбора, в зенит без всякого оголовьем. И чтоб сток конденсата был хороший в котёл...
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
В паспорте на котел все указано !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
- Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28
Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
Тема была рассмотрена подробно еще раз. Реализованное решение см. здесь: viewtopic.php?p=50751#p50751