электрическое подключение slim 62 и бойлера премьер
электрическое подключение slim 62 и бойлера премьер
подскажите пожалуйста на какие клемы подключать провод от бойлера к котлу если система без контроллера. а то на премьере 4 клеммы, а на котел надо везти провод двойной
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
электрическое подключение slim 62 и бойлера премьер
Отправлено спустя 50 секунд:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
электрическое подключение slim 62 и бойлера премьер
вот спасибо большое за информацию, а то в инструкции к бойлеру нет такой схемы только через коммутаторы. примного благодарен
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 мар 2017, 10:16
- Мой котел: BAXI Slim 1400 iN
электрическое подключение slim 62 и бойлера премьер
Спасибо, тема действительно актуальная.
А вот у меня 2 бойлера. Насколько я понимаю, эти контакты работают на замыкание-размыкание. Если второй бойлер подключать, то надо параллельно или последовательно врезаться в эту цепь?
А вот у меня 2 бойлера. Насколько я понимаю, эти контакты работают на замыкание-размыкание. Если второй бойлер подключать, то надо параллельно или последовательно врезаться в эту цепь?
электрическое подключение slim 62 и бойлера премьер
А вот у нас при подклюении что-то не страстается:
Подключаем слим 1.49 к UBVT, через помплект где датчик ГВС идет и 5-ти полюсная колока (код не помню).
Все сделали по инструции - перемычку исправили, датчик и насосы подключили.
В РЕЖИМЕ ЗИМА - работают оба насоса, индикация ГВС не горит, насос ГВС при достижении температцры в бойлере не отключается
В РЕЖИМЕ ЛЕТО - тишина вообще((( ручка ГВС при этом вывернута на макс.
Все перерыли, нашли в схеме, что в колодке А10 должна быть перемычка 1 и 3. ее нет. Может быть в ней причина?
Спасибо за ответ заранее
Подключаем слим 1.49 к UBVT, через помплект где датчик ГВС идет и 5-ти полюсная колока (код не помню).
Все сделали по инструции - перемычку исправили, датчик и насосы подключили.
В РЕЖИМЕ ЗИМА - работают оба насоса, индикация ГВС не горит, насос ГВС при достижении температцры в бойлере не отключается
В РЕЖИМЕ ЛЕТО - тишина вообще((( ручка ГВС при этом вывернута на макс.
Все перерыли, нашли в схеме, что в колодке А10 должна быть перемычка 1 и 3. ее нет. Может быть в ней причина?
Спасибо за ответ заранее
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
электрическое подключение slim 62 и бойлера премьер
Еще проверьте (переключите) D.POMPA... Электричество отключите...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
электрическое подключение slim 62 и бойлера премьер
А перемычка то все-таки должна там стоять??? или D.pompa только глянуть?
кстати на A10, конакты 1и 3, перемычку самодельную не сделать - там фишка, нужно что-то специальное...(
кстати на A10, конакты 1и 3, перемычку самодельную не сделать - там фишка, нужно что-то специальное...(
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 1720 Просмотры
-
Последнее сообщение Алик
-
- 3 Ответы
- 1328 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 18 Ответы
- 2991 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 1918 Просмотры
-
Последнее сообщение Azamat_Ufa
-
- 0 Ответы
- 1915 Просмотры
-
Последнее сообщение chsnsv
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя