Здравствуйте. Есть конден. котел Duo-tec compakt 1.24 GA № 134639612
1. Хочу использовать его только в режиме отопления. Контур ГВС просто заглушить на котле?
2. Я правильно понял из инструкции, что если понадобиться перевести котел на сжиженный газ , то
не требуется смена форсунок
Спасибо
если ГВС не используется
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
если ГВС не используется
1.Да. Но только это не контур ГВС а греющий контур бойлера.
2.Да
2.Да
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 окт 2018, 14:39
- Откуда: В.Новгород
- Мой котел: Baxi duotec compact 1.24
если ГВС не используется
Спасибо. Что это для бойлера я знаю, (наверно не корректно задал вопрос)
Осмелюсь задать еще несколько вопросов, т.к. стало холодать а нахожусь на даче в дали от серв. центров
Котел запитан от сжиженного газа. Балоны полные. Параметр Р02 прописан как надо (01)
Первое включение - через режим удаление воздуха. Затем определение типа газа. Надпись LPG не пишет, думаю из-зи того что его определил принудительно в настройках.
Теперь извеняюсь - глупый вопрос . Как влючить котел? Кнопка питания его переводит в дежурный режим и наоборот. При нажатии совместно кнопок I/P и IIII+ , котел вначале запускается . На индикаторе чередуются показания мощности, затем три 000, затем температура . А именно
41 000 45 . Я изначально в настройках ограничил мощность котла 50% и максимальную температуру 45гр.С. Видно что в в камере горит газ. На выходе котла появляется тепло. Но минуты через 3 , показания меняются на 100 000 45 , у котла увеличивается шум и он отключается. Подозреваю , что комбинацией кнопок I/P и IIII+ я опять запускаю его в режиме определения газа. Или нет? Ошибок на дисплее не индицируется. Что не так?
Осмелюсь задать еще несколько вопросов, т.к. стало холодать а нахожусь на даче в дали от серв. центров
Котел запитан от сжиженного газа. Балоны полные. Параметр Р02 прописан как надо (01)
Первое включение - через режим удаление воздуха. Затем определение типа газа. Надпись LPG не пишет, думаю из-зи того что его определил принудительно в настройках.
Теперь извеняюсь - глупый вопрос . Как влючить котел? Кнопка питания его переводит в дежурный режим и наоборот. При нажатии совместно кнопок I/P и IIII+ , котел вначале запускается . На индикаторе чередуются показания мощности, затем три 000, затем температура . А именно
41 000 45 . Я изначально в настройках ограничил мощность котла 50% и максимальную температуру 45гр.С. Видно что в в камере горит газ. На выходе котла появляется тепло. Но минуты через 3 , показания меняются на 100 000 45 , у котла увеличивается шум и он отключается. Подозреваю , что комбинацией кнопок I/P и IIII+ я опять запускаю его в режиме определения газа. Или нет? Ошибок на дисплее не индицируется. Что не так?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
если ГВС не используется
выставить все по заводским настройкам и запустить процесс калибровки кнопками I/P и IIII+
в процессе калибровки необходимо обеспечить максимальный теплосъём в течение 7 минут
если котёл не распознал тип газа, то после калибровки можно уже зайти в настройки и поменять тип газа
в процессе калибровки необходимо обеспечить максимальный теплосъём в течение 7 минут
если котёл не распознал тип газа, то после калибровки можно уже зайти в настройки и поменять тип газа
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 14 Ответы
- 1183 Просмотры
-
Последнее сообщение GennadiyS161
-
- 2 Ответы
- 2913 Просмотры
-
Последнее сообщение Serqey1906
-
- 5 Ответы
- 944 Просмотры
-
Последнее сообщение qven47
-
- 7 Ответы
- 2507 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 6 Ответы
- 811 Просмотры
-
Последнее сообщение Kuler
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя