Сообщение lomakin_anton »

Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой. Прошу помощи! Был установлен котёл NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA и к нему был подключен Zont H1B, по ОТ. Настроил пару режимов, один просто задает температуру теплоносителя, а второй выключает котёл(отопление и ГВС в положение ВЫКЛ). Первый ражим поддержания температуры теплоносителя хоть и кривовато работает, но всё же работает. А вот при попытке выключить котел или снизить температуру теплоносителя ниже 15, устанавливается уровень модуляции 80% и котёл начинает неконтролируемо греть воду.
На графике видно всплески модуляции и температуры - это режим ВЫКЛЮЧЕННОГО гвс и отопления. Не могу понять что за логика такая. При этом Зонт передает расчетную температуру теплоносителя 5 градусов и ни смотря на это идёт нагрев. Подскажите, в чем может быть проблема?

Изображение

В техподдержке зонта говорят, что раз термостат передает расчетную температуру правильно, т.е. 5 градусов, при выключении, значит проблема в котле. Вроде как он должен выключать горелку и переходить в режим защиты от замерзания. При этом неадекватное поведение проявляется и в других режимах, но общего у всех этих случаев то, что происходит сильный нагрев воды, вместо её остывания.
NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA
matr.:161935254
cod.:721955402
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.

Сообщение BAXI-Ural »

Быть может у вас активируется антилегионелла?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
lomakin_anton
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 07:59
Откуда: Миасс
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA

Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.

Сообщение lomakin_anton »

BAXI-Ural писал(а): 09 окт 2018, 10:39 Быть может у вас активируется антилегионелла?
Почему он решает делать это при выключении котла?

Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Я хочу выключить котел, задаю режимы "отключено". Зонт задает температуру воды 5 градусов. Котел начинает неконтролируемо греть воду, я решаю что 50 градусов для теплого пола - это слишком, включаю котёл чтобы он сбавил температуру. Именно это изображено на графике. Какая еще антилегионелла?
NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA
matr.:161935254
cod.:721955402
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.

Сообщение BAXI-Ural »

lomakin_anton писал(а): 09 окт 2018, 09:14 происходит сильный нагрев воды
Это нагревает бойлер. или нагревает отопление?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Автор темы
lomakin_anton
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 07:59
Откуда: Миасс
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA

Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.

Сообщение lomakin_anton »

BAXI-Ural писал(а): 09 окт 2018, 12:30 Это нагревает бойлер. или нагревает отопление?
Бойлер у меня встроенный, ГВС выключено. Нагревает отопление. Т.е. вот я могу такой график приложить, где указана целевая температура теплоносителя и фактическая, внизу модуляция.
Вот график. Видно как зонт указывает температуру 5 градусов, а котел реагирует на это повышением модуляции и соответственно разогревом воды в системе отопления.
Изображение

Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Фактически, я сейчас не могу выключить котёл. Единственный стабильный режим его работы - это поддержание температуры теплоносителя в системе отопления на уровне 30 градусов. Меньше он не делает, а выше уже слишком горячо. Т.е. котёл практически неуправляем. Любое действие он воспринимает как призыв к кипячению воды.

Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Почитал в других темах, есть вроде случаи такого же разгорева неадекватного, и вроде пишут что нужно перемычку комнатного термостата убрать. Может это нужно сделать и мне? Перемычка стоит в данный момент.
NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA
matr.:161935254
cod.:721955402
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.

Сообщение BAXI-Ural »

Уберите...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.

Сообщение BAXI - Volga »

а какая нагрузка на отопление? сколько кв.м необходимо отапливать?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.

Сообщение BAXI-Ural »

Обратите внимание на параметр Р10 https://baxi.ru/upload/iblock/5bd/servi ... uo-tec.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#8

GennadiyS161
Завсегдатай
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
Откуда: Ростов-на-Дону
Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 61

Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.

Сообщение GennadiyS161 »

lomakin_anton писал(а): 09 окт 2018, 12:42 Почитал в других темах, есть вроде случаи такого же разгорева неадекватного, и вроде пишут что нужно перемычку комнатного термостата убрать. Может это нужно сделать и мне? Перемычка стоит в данный момент.
Было точно так-же, но котел ECO Compact, убрал перемычку - все нормализовалось.....
С уважением, Геннадий.
#9

Автор темы
lomakin_anton
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 07:59
Откуда: Миасс
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA

Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.

Сообщение lomakin_anton »

В общем, убрал перемычку, всё нормализовалось. Котёл выключается, на настройки температуры реагирует, в общем ожил. Спасибо всем за помощь!
NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA
matr.:161935254
cod.:721955402
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
    R-TRY » » в форуме Программирование настроек
    43 Ответы
    2316 Просмотры
    Последнее сообщение R-TRY
  • котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
    DoxturS13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    514 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Насос вместо клапана ГВС
    1 Ответы
    1997 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO FOUR 24f вместо Fondital MINORCA CTFS 24?
    0 Ответы
    1087 Просмотры
    Последнее сообщение Татьяна_
  • Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС
    Nngk1 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    616 Просмотры
    Последнее сообщение Nngk1

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей