Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
- Откуда: Москва
- Мой котел: Duo tec MP 1.50
- Благодарил (а): 20 раз
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Накидайте, пожалуйста, кто знает, какие минусы могут быть при использовании гибкого гофрированного дымохода?
Уменьшенная максимальная длина дымохода?
Отсутствие возможности прокладывать горизонтально?
Необходимость более частого крепления, чем у жесткого дымохода?
Продажа бухтами по 20 метров?
Уменьшенная максимальная длина дымохода?
Отсутствие возможности прокладывать горизонтально?
Необходимость более частого крепления, чем у жесткого дымохода?
Продажа бухтами по 20 метров?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5494
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Всё так, всё так, сплошные плюсы.
Только тяга в гофре значительно ниже, чем в гладкой трубе. Диаметр для мощности до 19 кВт должен быть 110 мм, а для большей мощности от 130 мм.
P.S. Гофра должна быть из нержавейки, т.к. ходят слухи, что в конденсате повышенное содержание серной кислоты.
Только тяга в гофре значительно ниже, чем в гладкой трубе. Диаметр для мощности до 19 кВт должен быть 110 мм, а для большей мощности от 130 мм.
P.S. Гофра должна быть из нержавейки, т.к. ходят слухи, что в конденсате повышенное содержание серной кислоты.
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
- Откуда: Москва
- Мой котел: Duo tec MP 1.50
- Благодарил (а): 20 раз
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Думаю применить для конденсационного котла с закрытой камерой сгорания.
Вот поэтому и вопрос, если гладкие раздельные трубы по паспорту нужны 80 мм, то гибкая 80 пойдет или нет.
Вот поэтому и вопрос, если гладкие раздельные трубы по паспорту нужны 80 мм, то гибкая 80 пойдет или нет.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Александр@ писал(а): ↑23 окт 2018, 22:53 Накидайте, пожалуйста, кто знает, какие минусы могут быть при использовании гибкого гофрированного дымохода?
Уменьшенная максимальная длина дымохода?
Отсутствие возможности прокладывать горизонтально?
Необходимость более частого крепления, чем у жесткого дымохода?
Продажа бухтами по 20 метров?
и кто же это Вас надоумил?!
о какой гофре вообще речь?!
купили дорогой конденсатник на 50 квт, а на дымоходе экономим?
у котла коаксиальный выход 80/125 и куда Вы собрались гофру втыкать?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Что вы имеете ввиду? Какой? "Фирменный"?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
- Откуда: Москва
- Мой котел: Duo tec MP 1.50
- Благодарил (а): 20 раз
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Дело не в экономии, а в больших возможностях трассировки/прокладки гибкого дымохода.
Гофра фирменная Baxi 80 мм, подключу через разделительный комплект.
Гофра фирменная Baxi 80 мм, подключу через разделительный комплект.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5494
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
А ты рисковый!Александр@ писал(а): ↑24 окт 2018, 10:03 Дело не в экономии, а в больших возможностях трассировки/прокладки гибкого дымохода.
Гофра фирменная Baxi 80 мм, подключу через разделительный комплект.
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
- Откуда: Москва
- Мой котел: Duo tec MP 1.50
- Благодарил (а): 20 раз
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
чем обычная труба не устраивает? есть весь набор оригинальных труб и колен из полипропилена диаметром 80
а риск в том что что вся это гофра провиснет и в ней будет скапливаться конденсат
и про гарантию забудьте
а риск в том что что вся это гофра провиснет и в ней будет скапливаться конденсат
и про гарантию забудьте
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
- Откуда: Москва
- Мой котел: Duo tec MP 1.50
- Благодарил (а): 20 раз
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Согласно инструкции гофрой можно прокладывать только вертикальные участки, я и собираюсь прокладывать вертикальные участки, пусть наклонные (45гр) но вертикальные, поэтому провисание исключено.BAXI - Volga писал(а): ↑24 окт 2018, 10:34а риск в том что что вся это гофра провиснет и в ней будет скапливаться конденсат
Про гарантию почему забыть?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Я что-то пропустил?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
- Откуда: Москва
- Мой котел: Duo tec MP 1.50
- Благодарил (а): 20 раз
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Хм. Ни разу не обращал внимания в каталоге на эту позицию..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5494
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Канализационную гофру в эксплуатации ты наверняка видел (сифон из гофры под раковину)? Гладкостенный тоже, наверняка, доводилось чистить. Вспомни разницу. А теперь подумай, в сифоне-то вода всегда присутствует (но гофрированный - только выкидывать, как только почернел), а гофра на газоотводе конденсатника …
У меня кухонная вытяжка через гофру воздух выкидывает на улицу, раз в два года я эту гофру на мусорку отношу (внутри ну очень много грязи). Подвод воздуха к котлу тоже гофрой сделан (не запрещено и участок очень короткий, сопротивление не значительное, ещё и фильтр стоит перед ней), так и эта гофра через два года загадилась. Ради интереса промыл, сносно получилось (ежегодное обслуживание котла и системы ), весной выкину, поставлю новую.
Сейчас для тебя удобно гофру ставить - ставь, может понравится, если что - потом переделаешь, только углы подбирать будет сложно, кое-где переделывать придется. За обслуживание (качество и удобство) намекнул выше, запасайся ёршиком длинной на 1/2 гофрированного куска.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
эта гофра применяется в основном для гильзования дымохода, когда нет возможности сделать по другому
если уж делать нормально то изначально нужно брать гладкие трубы и соответствующие колена
к тому же гофра стоит не дешево... и ставить её только на вертикальные участки
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 24 мар 2019, 17:57
- Откуда: С-Петербург
- Мой котел: Luna Platinum+
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Подскажите, какой фильтр стоит у Вас на подводе воздуха к котлу?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 10 Ответы
- 903 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
-
- 1 Ответы
- 2528 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 949 Просмотры
-
Последнее сообщение qven47
-
- 0 Ответы
- 677 Просмотры
-
Последнее сообщение VSV
-
- 28 Ответы
- 1593 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik