Здравствуйте.
В прошлом году залил антифриз. Радиаторная система, трубы ПП, котёл Mora напольный. Дом периодического проживания - дача.
Тк котёл старый, в этом году решил его поменять и поставить Baxi luna duo-tec 1.24.
Почитав форум этот и другие, пришёл к выводу что антифриз это зло. Учитывая, что есть Zont, то решил смело перейти на воду вместе с установкой нового котла.
И вот возникли вопросы на которые с ходу не нашел ответы :
1. Как правильно осуществить переход от антифриза в системе к воде? Что нужно сделать? Промыть систему? Как?
2. И как все-таки правильно подготовить воду? Тк дистиллерованная вода тоже вред (хотя монтажник, сертифицированный Baxi, мне посоветовал лить дистиллерованную).
Буду признателен за советы.
В прошлом году залил антифриз. Радиаторная система, трубы ПП, котёл Mora напольный. Дом периодического проживания - дача.
Тк котёл старый, в этом году решил его поменять и поставить Baxi luna duo-tec 1.24.
Почитав форум этот и другие, пришёл к выводу что антифриз это зло. Учитывая, что есть Zont, то решил смело перейти на воду вместе с установкой нового котла.
И вот возникли вопросы на которые с ходу не нашел ответы :
1. Как правильно осуществить переход от антифриза в системе к воде? Что нужно сделать? Промыть систему? Как?
2. И как все-таки правильно подготовить воду? Тк дистиллерованная вода тоже вред (хотя монтажник, сертифицированный Baxi, мне посоветовал лить дистиллерованную).
Буду признателен за советы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Статей об этом на любой вкус и кошелек. Как и способов подготовки воды, выбирай что душе угодно (от простого кипячения, до химических реактивов).
Один обязательный элемент - на входе в котел фильтр поставь обязательно.
Один обязательный элемент - на входе в котел фильтр поставь обязательно.
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
- Мой котел: Luna duo-tec 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Имеете ввиду на входе трубы-обратки отопления? И какой фильтр - обычный сетчатый грубой очистки? И как сделать его обсулуживаемым?Starik писал(а):Статей об этом на любой вкус и кошелек. Как и способов подготовки воды, выбирай что душе угодно (от простого кипячения, до химических реактивов).
Один обязательный элемент - на входе в котел фильтр поставь обязательно.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
- с таким подходом кондику каюк ! Зачем вам кондик ?dvauha писал(а): Имеете ввиду на входе трубы-обратки отопления? И какой фильтр - обычный сетчатый грубой очистки? И как сделать его обсулуживаемым?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
у порядочного производителя должна быть жидкость для промывки..водой - история долгая..dvauha писал(а): 1. Как правильно осуществить переход от антифриза в системе к воде? Что нужно сделать? Промыть систему? Как?
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
- Мой котел: Luna duo-tec 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
А почему сарказм?plehan писал(а): - с таким подходом кондику каюк ! Зачем вам кондик ?
Если вы подумали, что я собираюсь что-то колхозить своими руками с новым котлом, то ошибаетесь. Я обратился к сертифицировнному монтажнику из списка Baxi.
Просто практика общения с разными специалистами в разных областях показывает, что большинство из них такими не являются. ПОэтому я стараюсь по максимум разобраться в вопросе, чтобы минимизировать риски от некомпетентности подрядчика.
Если вам есть, что сказать по делу - буду рад.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Почему? Можно поподробнее с цифрами и фактами, формулами...dvauha писал(а): Тк дистиллерованная вода тоже вред
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
- Мой котел: Luna duo-tec 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Из-за высокой коррозионной активности.BAXI-Ural писал(а): Почему
Об этом говорится в видео ролике Baxi.
https://youtu.be/b_ZtwV_wNtg
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Ну если у вас алюминеевые радиаторы, то и черт с ней, с повышенной кислотностью.
Во-вторых, скорректировать pH, вообще элементарно. "Кротом" например...
Главное, чтоб жестоксти не было...
Во-вторых, скорректировать pH, вообще элементарно. "Кротом" например...
Главное, чтоб жестоксти не было...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
- Мой котел: Luna duo-tec 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Как я понимаю, в дистиллированной воде не будет солей жёсткости. С этим понятно.BAXI-Ural писал(а): элементарно
В этом видео говорится о присадках и ингибиторах. Сможете что-то конкретно посоветовать?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
-это руки не более того, иногда хороший мозг !dvauha писал(а): Я обратился к сертифицировнному монтажнику из списка Baxi.
- какая цель преследуется при установке кондика на старой системе ? С этой задачей справиться обычный котел !dvauha писал(а): Если вам есть, что сказать по делу - буду рад.
- умягченную воду в домашних условиях можно получить путем заполнения через фильтр с арагоном ( ионообменной смолой ) !dvauha писал(а): дистиллированной воде не будет солей жёсткости
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
- Мой котел: Luna duo-tec 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Да вот поэтому и вопросы задаю. Потому что достали криворукие монтажники. Не в обиду никому конкретно.plehan писал(а): -это руки не более того, иногда хороший мозг !
У меня СПГ. Поэтому дороговато отопление получается. На 100 кв.м за прошлый год примерно 8 тр в месяц отопительного сезона (Подмосковье). Учитывая, что дом периодического проживания (зимой наездами на выходные и то не каждый уикенд), то большую часть времени на подаче грею теплоноситель не более 50гр. Мне кажется это то что нужно для кондика. Разве нет?plehan писал(а): - какая цель преследуется при установке кондика на старой системе ? С этой задачей справиться обычный котел !
А то что с задачей нагреть теплоноситель справится обычный котел мне и так понятно ) Спасибо, Кэп
За это спасибо. Вроде даже есть в запасе новый арагон.plehan писал(а): - умягченную воду в домашних условиях можно получить путем заполнения через фильтр с арагоном ( ионообменной смолой ) !
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
- просто котел вам экономить ничего не будет ! Обязательно должна быть погода зависимая автоматика + внутреннее управление по контурам или локально порадиаторно , без этого смысла в этом котле нет !dvauha писал(а): У меня СПГ. Поэтому дороговато отопление получается. На 100 кв.м за прошлый год примерно 8 тр в месяц отопительного сезона (Подмосковье). Учитывая, что дом периодического проживания (зимой наездами на выходные и то не каждый уикенд), то большую часть времени на подаче грею теплоноситель не более 50гр. Мне кажется это то что нужно для кондика. Разве нет?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
- Мой котел: Luna duo-tec 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
У меня Zont. Планирую только к нему докупить opentherm.plehan писал(а): - просто котел вам экономить ничего не будет ! Обязательно должна быть погода зависимая автоматика + внутреннее управление по контурам или локально порадиаторно , без этого смысла в этом котле нет !
А контур у меня собственно один - радиаторы.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
- он может управлять температурным графиком котла ?dvauha писал(а): У меня Zont. Планирую только к нему докупить opentherm.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
- Мой котел: Luna duo-tec 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Тогда все ОК !
Еще момент ,поставьте отдельный фильтр с арагоном для заполнения системы , чтобы только через умягчающий фильтр . Арагон Ж или арагон 2 !
Еще момент ,поставьте отдельный фильтр с арагоном для заполнения системы , чтобы только через умягчающий фильтр . Арагон Ж или арагон 2 !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:07
- Мой котел: Luna duo-tec 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Я тут нашёл анализ своей воды (водопровод из колодца).plehan писал(а): Тогда все ОК !
Еще момент ,поставьте отдельный фильтр с арагоном для заполнения системы , чтобы только через умягчающий фильтр . Арагон Ж или арагон 2 !
Как я понимаю, не такая уж и плохая вода для системы отопления.
Буду её лить наверное.
Но пропущу через фильтры.
Что думаете?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Через угольный, как минимум
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
- зачем ?Bahus писал(а): Через угольный, как минимум
- вообще идеально механика + арагон !dvauha писал(а): Что думаете?
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Идеальность вообще - установить 3 ступени очистки -фильтр в помещении для котла от него подсоединить подпитку и кухню , чтобы не разводить кучу фильтров по дому !
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Как рекомендательная норма для качества воды -СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания.
7 Требования к организации водно-химического режима
7.1 Водно-химический режим работы теплогенераторных должен обеспечивать работу теплогенераторов, теплоиспользующего оборудования и трубопроводов без коррозионных повреждений и отложений накипи и шлама на внутренних поверхностях.
7.2 Технологию обработки воды следует выбирать в зависимости от требований к качеству питательной воды теплогенераторов, воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, качества исходной воды и количества и качества отводимых сточных вод в соответствии с СанПиН 2.1.4.2652.
7.3 Качество воды для теплогенераторов должно отвечать требованиям предприятия-изготовителя, а при их отсутствии - требованиям 7.4, 7.6, 7.7.
Качество воды для систем горячего водоснабжения должно отвечать санитарным нормам СанПиН 2.1.4.1074, СанПиН 2.1.4.2496, СанПиН 2.1.4.2580.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Фигушки. Органолептика зашкаливает. А это только уголь
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Плявать... Главное чтобBahus писал(а): Фигушки. Органолептика зашкаливает. А это только уголь
plehan писал(а): 7.1 Водно-химический режим работы теплогенераторных должен обеспечивать работу теплогенераторов, теплоиспользующего оборудования и трубопроводов без коррозионных повреждений и отложений накипи и шлама на внутренних поверхностях.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Жесткость нормальная. А вот железа много. Но котлу на него плевать. С органолептикой разобраться и будет норм. Для системы.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 28 окт 2018, 01:20
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI luna3 240fi (B91285523)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Собираюсь менять теплоноситель в Luna3 240fi, который отработал уже 10 лет и стал забивать все черным феритом.
Хочу залить воду.
Рекомендованных в инструкции присадок-ингибиторов не нашел в продаже ... А по сертификату безопасности 3 и 4 класс не радуют :(
Нужны ли ингибиторы? Или просто залить отстоявшуюся воду после обратного осмоса из собственной скважины после обезжелезивателя?
Жесткость стремится к нулю, а вот pH какой нужен?
Хотя, модно соды каустической сыпануть? - ею стоит промыть систему, или химию химическую купить?
вот ещё нашел специальную воду для системы отопления = дистилировка + ингибиторы ... опять химия ... Не хочется опять пить ее из ГВС ... И воздухоотводчик ставим сейчас на стояке в детской комнате ...
Хочу залить воду.
Рекомендованных в инструкции присадок-ингибиторов не нашел в продаже ... А по сертификату безопасности 3 и 4 класс не радуют :(
Нужны ли ингибиторы? Или просто залить отстоявшуюся воду после обратного осмоса из собственной скважины после обезжелезивателя?
Жесткость стремится к нулю, а вот pH какой нужен?
Хотя, модно соды каустической сыпануть? - ею стоит промыть систему, или химию химическую купить?
вот ещё нашел специальную воду для системы отопления = дистилировка + ингибиторы ... опять химия ... Не хочется опять пить ее из ГВС ... И воздухоотводчик ставим сейчас на стояке в детской комнате ...
-