baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
доброго времени суток уважаемые, подскажите, пожалуйста.
подключаю котёл с бойлером вот по этой схеме
Я так понимаю, что когда работает загрузка бойлера, котловой насос должен выключаться, чтобы не было конфликта гидравлики. Как это реализовывается? куда подключить MB и CB?
подключаю котёл с бойлером вот по этой схеме
Я так понимаю, что когда работает загрузка бойлера, котловой насос должен выключаться, чтобы не было конфликта гидравлики. Как это реализовывается? куда подключить MB и CB?
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Добрый вечер. Вот здесь фотки скинул viewtopic.php?f=33&t=5708 ,сами на выходных запустили. Насосы подключаете от котла, термостат бойлера подключаете к котлу,температура бойлера регулируется маленькой крутилкой на бойлере.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Картинка, как я понимаю, из инструкции.
Так вот. Как это ни парадоксально - PremierPlus для брэнда Бакси является изделием "стороннего производителя" (производят на заводе в Англии.
Поэтому курите раздел "подключение бойлера сторонних производителей". Он там рядом. Все схемы и картинки там вполне наглядные.
А так вам правильно написали. Оба насоса на плату, датчик на колодку вместо установленного там резистора. Одну из перемычек на той же колодке нужно сместить, чтобы котел понял, что он с бойлером теперь. Вроде и всё.
Так вот. Как это ни парадоксально - PremierPlus для брэнда Бакси является изделием "стороннего производителя" (производят на заводе в Англии.
Поэтому курите раздел "подключение бойлера сторонних производителей". Он там рядом. Все схемы и картинки там вполне наглядные.
А так вам правильно написали. Оба насоса на плату, датчик на колодку вместо установленного там резистора. Одну из перемычек на той же колодке нужно сместить, чтобы котел понял, что он с бойлером теперь. Вроде и всё.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Можно и так, как написал svr007
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
А как чувствует себя теплообменник когда после режима нагрева ГВС на максимальной мощьности ему прилетает белее теплая обратка с СО, вроде как чугун не любит большую разницу в температуре.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
У нас нету сведений, что это приводит к поломке теплообменника... Как бы на это расчитано
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:00
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 2 раза
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Илья, ты про это?
а тогда вопрос:
где находиться клемная коробка, в которую на схеме подключаются датчик и насос бойлера?
И куда нужно сместить перемычку?
Спасибо за помощь!!!!
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
По умолчанию перемычка разъема М2 подключена в контакт 5(ну то есть чтоб она не потерялась её оба конца сидят на контакте).Контакт 5 и 6 это запрос на нагрев ГВС, при замыкании отключается насос СО и включается насос ГВС (при условии что они подключены оба с котла). Резистор это обманка котла чтоб он в аварию не уходил ( его номинал сопротивления вроде должен быть ближе к макс. темп. ГВС). Тут два варианта подключения:
1. использовать доп комплект как на картинке и сам датчик засунуть в термокарман куда заходит штатный датчик Бойлера(две трубки импульсные), при этом термостаты бойлера можно демонтировать. При такой схеме логика следующая: Запрос на ГВС всегда замкнут(перемычка 5 и 6) котел видит темп. ГВС по датчику вместо резистора, отключение происходит по достижению температуры установленной с регулятора ГВС котла.
2. не использовать комплект,но при это надо разьем для подключения насоса ГВС к плате котла. При такой схеме к контактам 5 и 6 подключается штатный термостат бойлера( контакты слева на право 1 и 2,прозвоните имитируя нагрев зажигалкой,точно не помню). Здесь логика такая: Котел видит температуру бойлера постоянную, нагрев ГВС осуществляется замыканием контактов 5 и 6, при этом регулятор ГВС котла не работает, регулировка темп ГВС осуществляется с маленькой крутилки на термостате бойлера.
У меня второй вариант,т.к. будет управляться с внешнего контроллера, в случае сбоя внешней автоматики будет переход на регулировку термостатом бойлера.
1. использовать доп комплект как на картинке и сам датчик засунуть в термокарман куда заходит штатный датчик Бойлера(две трубки импульсные), при этом термостаты бойлера можно демонтировать. При такой схеме логика следующая: Запрос на ГВС всегда замкнут(перемычка 5 и 6) котел видит темп. ГВС по датчику вместо резистора, отключение происходит по достижению температуры установленной с регулятора ГВС котла.
2. не использовать комплект,но при это надо разьем для подключения насоса ГВС к плате котла. При такой схеме к контактам 5 и 6 подключается штатный термостат бойлера( контакты слева на право 1 и 2,прозвоните имитируя нагрев зажигалкой,точно не помню). Здесь логика такая: Котел видит температуру бойлера постоянную, нагрев ГВС осуществляется замыканием контактов 5 и 6, при этом регулятор ГВС котла не работает, регулировка темп ГВС осуществляется с маленькой крутилки на термостате бойлера.
У меня второй вариант,т.к. будет управляться с внешнего контроллера, в случае сбоя внешней автоматики будет переход на регулировку термостатом бойлера.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 23:49
- Откуда: г. Бор
- Мой котел: Baxi Slim 1.300IN
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Здравствуйте!
Подключил КИТом с электронным датчиком температуры по схеме указанной выше.
Не регулируется t воды с котла.
Отправлено спустя 26 минут 15 секунд:
KIT 71408741*
Подключил КИТом с электронным датчиком температуры по схеме указанной выше.
Не регулируется t воды с котла.
Отправлено спустя 26 минут 15 секунд:
KIT 71408741*
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Аккуратней надо быть ... во всем... надож оценивать как вас поймут, - я вот Вас, не смотря на свой опыт, не понимаю
Что значит
Что значит
?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Дайте больше информации.
Как гидравлика организована
Схема подключение
Котел уходит на запрос ГВС( включает насос ГВС и отключает насос СО)
Что значит не возможно выставить температуру ГВ? перегревает или не догревает?
Как гидравлика организована
Схема подключение
Котел уходит на запрос ГВС( включает насос ГВС и отключает насос СО)
Что значит не возможно выставить температуру ГВ? перегревает или не догревает?
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 23:49
- Откуда: г. Бор
- Мой котел: Baxi Slim 1.300IN
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Все так. Насос котловой выкл. - насос на бойлер вкл. Все работает корректно, кроме регулировки температуры самой горячей воды. Как не крути, реле на плате щелкает и включает насос на бойлер только в положении где-то на "7-8 часов" на регуляторе температуры бойлера.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Гидравлика на насосе ГВС с обратными клапанами. По гидравлике все корректно. Ещё уточнение. Не стоит перемычка на 5-7 антилегинеллы.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Гидравлика на насосе ГВС с обратными клапанами. По гидравлике все корректно. Ещё уточнение. Не стоит перемычка на 5-7 антилегинеллы.
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Хотите узнать в чем проблема,но при этом приходиться вытягивать из Вас информацию. Напишите подробно что происходит и фотки приложите,а так только гадать. Мне вот например не понятно что дальше происходит когда регулятор на 7-8 часов,котел греет до дури ? тепмература в бойлере какая? есть разбор воды? датчик куда засунули? ну итд.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:00
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 2 раза
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
а датчик бойлера это как раз те две трубки, которые в BAXI Premier Plus 200 вставлены? тогда какую из них вместо резистора подключать?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Не угадали. Датчик бойлера идет в комплекте подключения. И в PP штатно отсутствует
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Вот может кому интересно будет, график нагрева в режиме приоритета ГВС baxi slim 1.300 iN + PREMIER Plus 200, насос Alpha1L 25-40 .Провал в середине - переключение с первой на вторую скорость, т.к. на первой котел начал выходить на модуляцию(снижение мощности).
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
график
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
график
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:00
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 2 раза
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Илья, правильно я понял?
1)Мне нужно купить KHG 714061911 (Датчик темп. воды контура ГВС),сам датчик вставить в бойлер, провода подсоединить вместо резистора,
2) Насос загрузки бойлера подключаем на клеммы (обвёл в кружочек)
3)Насос контура отопления, также подключаем напрямую в котёл.
4) Перекидываем перемычку и радуемся, т.к. всё заработало
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
viewtopic.php?f=32&t=5778
Там маленько другая задача, но артикулы и фотки есть.
В гильзе бойлера торчат зонды термостата. Если подключаться датчиком, то его можно полностью демонтировать с бойлера.
Там маленько другая задача, но артикулы и фотки есть.
В гильзе бойлера торчат зонды термостата. Если подключаться датчиком, то его можно полностью демонтировать с бойлера.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:00
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 2 раза
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Илья, т.е. мой алгоритм не верный?
Датчик температуры не поможет и нужен именно
комплект подключения бойлера к котлу Слим?
Датчик температуры не поможет и нужен именно
комплект подключения бойлера к котлу Слим?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Да не. Всё верно у вас написано.
Можно и отдельно датчик (артикул у вас верный указан).
Просто шестиполюсным подключаться проще и быстрее. А без него вам кроме датчика придется побегать по магазинам электротоваров, чтобы сколхозить колодку подключения насоса ГВС (та, что у вас в кружочке).
Можно и отдельно датчик (артикул у вас верный указан).
Просто шестиполюсным подключаться проще и быстрее. А без него вам кроме датчика придется побегать по магазинам электротоваров, чтобы сколхозить колодку подключения насоса ГВС (та, что у вас в кружочке).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 23:49
- Откуда: г. Бор
- Мой котел: Baxi Slim 1.300IN
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Долго не был у компа - командировка.svr007 писал(а): ↑16 ноя 2018, 10:41 Хотите узнать в чем проблема,но при этом приходиться вытягивать из Вас информацию. Напишите подробно что происходит и фотки приложите,а так только гадать. Мне вот например не понятно что дальше происходит когда регулятор на 7-8 часов,котел греет до дури ? тепмература в бойлере какая? есть разбор воды? датчик куда засунули? ну итд.
Регулятор температуры горячей воды в бойлере стоит на "7 часов". котел работает понятно.
Прибавляем температуру (ставим регулятор на "9 часов"), слышен щелчок и котел переходит на режим нагрева воды в бойлере.
Убавляем температуру (ставим регулятор на "1 час"), слышен щелчок и происходит уменьшение (модуляция) пламени, но котел не отключается, нагрев продолжается.
Так должно быть?
Спасибо.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
KHW 714087410 - к-т присоединения.
Датчик комплекта засунут в котел.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Не стоит перемычка на 5-7 антилегинеллы.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
Про датчик в котле, надеюсь, оговорились?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-