Baxi nuvola 3 comfort 280i
Доброго времени суток всем!
Поставили месяц назад baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150 кв.м отопавливаемой площади.
2 этажа жилых + цоколь.
Стоит гидрострелка и коллектор на два контура:
1 контур - отопление
2 контур - тп с треходовым краном.
Вопрос в том, что при работе на отопление тёплые полы практические не прогреваются. Трёхходовой полностью открыт.
На котле стоит 70 градусов - отопление прогревается до заданной температуры, тёплые полы нет.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
Поставили месяц назад baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150 кв.м отопавливаемой площади.
2 этажа жилых + цоколь.
Стоит гидрострелка и коллектор на два контура:
1 контур - отопление
2 контур - тп с треходовым краном.
Вопрос в том, что при работе на отопление тёплые полы практические не прогреваются. Трёхходовой полностью открыт.
На котле стоит 70 градусов - отопление прогревается до заданной температуры, тёплые полы нет.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
fartoviy79 писал(а): ↑31 окт 2018, 22:56 DmitryB, понял надо думать почему не работает и коллектор какогото маленького объёма вот что меня смущает
Вот и ломаю голову ... почему?!
Grundfos 25-60 180, и на отопление и на ТП
По габаритам получается одно и тоже..fartoviy79 писал(а): ↑31 окт 2018, 22:56 объем коллектора очень маленький его реально может не хватать на 2 контура это раз если насосы разной мощности надо пробовать скоростями поиграть порегулировать ну и вдобавок ко всему вот вам гидрострелка на 50 квт http://sever-miass.ru/production/104-gi ... rt-1925057 а ваш коллектор на 80 квт сравните размеры и всё будет понятно
Мой: 450 х 160 х 80 мм
Север М: 490 х 130 х 80 мм
Скорость на ТП стоит 2, скорость на отопление 1.
fartoviy79 писал(а): ↑31 окт 2018, 22:56 давайте начнем с насосов попробуйте скоростями поиграть ну и кранами на насосах но только в пределах разумного
Вы имеете ввиду, прикрыть краны на отопление?
если бы я знал... но это уже другой вопрос... Теперь необходимо как то своими силами исправить.fartoviy79 писал(а): ↑31 окт 2018, 22:56 и у меня вознекает резонный вопрос к монтажникам!!! нахрен а 2 контура ставить гидрострелку и коллектор когда одной стрелки за глаза хватает ..... что это развод на бабки или некомпетентность монтажников
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 44
Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB, попробуйте скоростями и кранами насосов порегулировать
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
DmitryB, проверьте фильтра может тупо не хватает объема теплоносителя на крайний случай на время уберите сетку с фильтра и посмотрите не чего страшного не случится
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
DmitryB, проверьте фильтра может тупо не хватает объема теплоносителя на крайний случай на время уберите сетку с фильтра и посмотрите не чего страшного не случится
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
хорошо, в выходные буду тестировать.
да вроде она чистая была, но спасибо за идеи!fartoviy79 писал(а): ↑02 ноя 2018, 07:37 проверьте фильтра может тупо не хватает объема теплоносителя на крайний случай на время уберите сетку с фильтра и посмотрите не чего страшного не случится
Попробую сначала кранами на ОР поиграть, а потом уже с сеткой.
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 44
Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB, кстати вот только сейчас пришло в голову .. может гденибудь на трассе котел -гидрострелка есть запай ..тоесть перегретая труба при монтаже и получается зауженный диаметр из за этого реально может не хватать теплоносителя для работы 2-х насосов
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
fartoviy79 писал(а): ↑02 ноя 2018, 20:41 кстати вот только сейчас пришло в голову .. может гденибудь на трассе котел -гидрострелка есть запай ..тоесть перегретая труба при монтаже и получается зауженный диаметр из за этого реально может не хватать теплоносителя для работы 2-х насосов
Может быть, надо разбирать все и проверять...
Перекрыл краны на отоплении на 50% (примерно) - результат начали греть полы...
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 44
Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB, что и требовалось доказать ... не хватает объема теплоносителя для работы 2-х насосов найдите нормального сварщика купите метр проф трубы и пусть сварит гидрострелку и с ней будет всё работать а покрасите сами .мои предположения подтвердились малый объем коллектора .не хватает объема теплоносителя в коллекторе
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Да, найти его тяжко, по крайне мере не знаю где его искать)fartoviy79 писал(а): ↑07 ноя 2018, 23:52 DmitryB, что и требовалось доказать ... не хватает объема теплоносителя для работы 2-х насосов найдите нормального сварщика купите метр проф трубы и пусть сварит гидрострелку и с ней будет всё работать а покрасите сами .мои предположения подтвердились малый объем коллектора .не хватает объема теплоносителя в коллекторе
Вопрос остался: гидрострелка сразу на 2 выхода, а коллектор не нужен получается после гидрострелки?
Можно ли купить готовый например: http://sever-miass.ru/production/66-gid ... rt-1945067
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 44
Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB, коллектор не нужен просто гидрострелку ставте и эта гидрострелка вам подойдет на которую вы дали ссылку только обвязку делайте как я вам выше рисовал и докупите к ней Магнитный уловитель
(арт. 1824008) там же на сайте ставится . он между патрубками подачи и обратки с котла
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
DmitryB, только вам там придется переходы резьбовые на насосы брать и на подключение самой гидрострелки http://sever-miass.ru/production/70-gid ... rt-1925058 вам и вот этой будет достаточно
(арт. 1824008) там же на сайте ставится . он между патрубками подачи и обратки с котла
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
DmitryB, только вам там придется переходы резьбовые на насосы брать и на подключение самой гидрострелки http://sever-miass.ru/production/70-gid ... rt-1925058 вам и вот этой будет достаточно
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Окейfartoviy79 писал(а): ↑08 ноя 2018, 18:10 DmitryB, коллектор не нужен просто гидрострелку ставте и эта гидрострелка вам подойдет на которую вы дали ссылку только обвязку делайте как я вам выше рисовал и докупите к ней Магнитный уловитель
(арт. 1824008) там же на сайте ставится . он между патрубками подачи и обратки с котла
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
DmitryB, только вам там придется переходы резьбовые на насосы брать и на подключение самой гидрострелки http://sever-miass.ru/production/70-gid ... rt-1925058 вам и вот этой будет достаточно
Получается следующее:
1. Гидросрелка на 2 выхода - Север-80К2.
2. Насосы на подачу ( ТП и Отопление)
3. Термостатический клапан ESBE VTA322 35-60. после насоса на ТП
4. Термометры после насоса.
Ниже нарисовал схему. Верно ли?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Какой расход на ТП ,на расходомере ? Длина контуров ?
Отправлено спустя 1 минуту :
Отправлено спустя 1 минуту :
- зачем делать все тоже самое ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Когда поставил расходомеры, пролил заново систему теплых полов. Расходы на всех ветках разный. На двух ветка 2-2,5. На еще двух 4-5, на одной 3
Обратные клапана не ставил, так как не понял куда их, на обратку или на подачу
Длина контуров: каждый контур не более 30-40 метров.
От котла до коллектора ТП порядка 8 метров.
у меня был такой вопрос до этого, что принципиального отличия нет от существующий системы нет.
Возможно так как не отбалансирована радиатора система, они забирают на себя много... Но могу ошибаться, но манипуляция с перекрытием кранов на контуре радиаторов дали плоды. Понимаю, что это не норма, но все же...
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Можно фото смесительного узла или название и хар-ки Г/Р или название . Я так понимаю это готовое решение от производителя ( модули быстрого монтажа) .
Отправлено спустя 1 минуту :
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Подобный случай читал на одном из форумов о Г/Р от известной фирмы они строго ограничиваю расход через них.
Отправлено спустя 1 минуту :
- после насоса на подаче ( исхожу из типовых схем )
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Подобный случай читал на одном из форумов о Г/Р от известной фирмы они строго ограничиваю расход через них.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Коллектор: http://warme-rus.ru/catalog/kollektory_ ... adnye/563/
Стрелка: http://warme-rus.ru/catalog/gidrostrelk ... elnih/642/
Группа быстрого монтажа РО: http://warme-rus.ru/catalog/nasosnye_gr ... ke_40/684/
Группа быстрого монтажа ТП: http://warme-rus.ru/catalog/nasosnye_gr ... ke_40/685/
Насосы: Grundfos 25-60 180
Общий каталог с характеристиками: http://warme-rus.ru/upload/iblock/85c/8 ... 4b901d.pdf
понял, спасибо!
видимо это мой случай)))
Но коллектор на 3,63 м3/ч, а гидрострелка на 4,53 м3/ч
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 44
Baxi nuvola 3 comfort 280i
plehan,
посмотрите коллектор в разрезе моё мнение тупо не хватает объема теплоносителя в самом коллекторе для работы 2-х насосов
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
DmitryB, а один насос шпарит 4.4 куба в час
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
DmitryB, а какие вентиля на радиаторах шаровые или регулировочные
посмотрите коллектор в разрезе моё мнение тупо не хватает объема теплоносителя в самом коллекторе для работы 2-х насосов
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
DmitryB, а один насос шпарит 4.4 куба в час
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
DmitryB, а какие вентиля на радиаторах шаровые или регулировочные
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi nuvola 3 comfort 280i
- вот что пишет производитель - макс. расход через коллектор не более 3 м3 /чfartoviy79 писал(а): ↑08 ноя 2018, 21:55 посмотрите коллектор в разрезе моё мнение тупо не хватает объема теплоносителя в самом коллекторе для работы 2-х насосов
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 44
Baxi nuvola 3 comfort 280i
plehan, этого очень мало для работы 2-х насосов
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
да я видел его в разрезе... не знаю, может и не хватает объема. Я не силен, поэтому и пришел за помощью.fartoviy79 писал(а): ↑08 ноя 2018, 21:55 посмотрите коллектор в разрезе моё мнение тупо не хватает объема теплоносителя в самом коллекторе для работы 2-х насосов
И что делать? ставить другой коллектор? или менять все?!
шаровые стоят. весной планирую ставить регулировочные с головками. на 20 радиаторов затратно выходит...fartoviy79 писал(а): ↑08 ноя 2018, 21:56 DmitryB, а какие вентиля на радиаторах шаровые или регулировочные
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi nuvola 3 comfort 280i
- менять .
- по хорошему может вам и 25-40 насосов (90% уверен) хватило бы если посчитать. То и менять только насосы и все .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 44
Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB, придавите радиаторы у вас большой расход теплоносителя идет через радиаторы поэтому не хватает его для теплого пола насос отопления на 1 скорость радиаторы процентов на 60 придавить для начала а там дальше давите но толькл без фанатизма
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi nuvola 3 comfort 280i
- занятное действие с шариками будет ,не раз ползал и плевался
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Весной буду менять. Балансировать планирую alpha 3, пока ищу где взять)))
да, но уже были куплены, года 2-3 назад.
придавил процентов на 70% и стоит на 1ый скорости, и сейчас ТП заработали. По крайне мере по термометрам: от котла идет 70 градусов и в радиаторы и ТП одинаковая температура.fartoviy79 писал(а): ↑08 ноя 2018, 22:04 DmitryB, придавите радиаторы у вас большой расход теплоносителя идет через радиаторы поэтому не хватает его для теплого пола насос отопления на 1 скорость радиаторы процентов на 60 придавить для начала а там дальше давите но толькл без фанатизма
а у меня на каждой ветке есть краны, просто придавил полностью ветку.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Так что делать? ))) Придавить то придавлю, но это не дело же))
Поставлю на радиаторы регулировочные краны, это поможет?! Или менять коллектор вместе с Г/Р?
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
представляю, сам в шоке...
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 44
Baxi nuvola 3 comfort 280i
что есть то есть почему и ставлю вальтековские краны и горя не знаю
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
DmitryB, поставите регулировочные это поможет ставте без термоголовок мое мнение это палево денег ненужное
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi nuvola 3 comfort 280i
- поставьте 2 ,а если есть представительство грундик подискутируйте - куплю две альфы ,помогите настроить тройкой .
- если шаровые ,не предназначены они для этого .
Последний раз редактировалось plehan 08 ноя 2018, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
да, я по цене/качеству присмотрел stout - термостатические и балансировочные.fartoviy79 писал(а): ↑08 ноя 2018, 22:13 что есть то есть почему и ставлю вальтековские краны и горя не знаю
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi nuvola 3 comfort 280i
- не соглашусь ,очень нужная вещь ,не раз реализовывал ,но дороговато . Причем последнее время использую клапана с преднастройкой.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
а альфу 2 L или обычные? И если брать альфу то тогда имеет смысл 25-40?!
да, шаровые. Пока так, пока не поставлю регулировочные
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 44
Baxi nuvola 3 comfort 280i
разници нет берите стаут кстати на обратку я ставлю такой же как и на подачу внутренности одинаковые а эстетический вид радиатора лучшеDmitryB писал(а): ↑08 ноя 2018, 22:18да, я по цене/качеству присмотрел stout - термостатические и балансировочные.fartoviy79 писал(а): ↑08 ноя 2018, 22:13 что есть то есть почему и ставлю вальтековские краны и горя не знаю
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Понял.
Жду весны, чтобы поставить термостатические и балансировочные краны, после буду думать что да как.