Baxi Eco Home 24F
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 ноя 2018, 09:10
- Откуда: Казань
- Мой котел: Baxi eco home 24F
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi Eco Home 24F
Здравствуйте! Достался от застройщика котел Baxi Eco Home 24F, постелил ТП с трехходовым и насосом, отапливаемая площадь 50 кв.м. Поставил время ожидания горелки между запусками 10 минут(было 3) и температуру ТН 45. Собственно вопрос вот в чем: какое оптимальное значение нужно поставить на F08 и F10 иссходя из моих параметров? В ТТХ написана мощность от 9 до 24 кВт. Подскажите, при каком значении F08 будет 9кВт? И на какую площадь максимально рассчитан котел?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi Eco Home 24F
Скачайте семинарскую тетрадь из "Аптечки". Там есть таблица мощности в зависимости от процентной установки этого параметра. Минимальное значение в 9 кВт - 0-30%, если мне память не изменяет.
Про максимальную площадь никто вам ничего не скажет. Максимальная полезная мощность котла - 24 кВт. Если этого достаточно, чтобы покрыть теплопотери помещений и поддерживать там нужную температуру - значит всё нормально.
Для жилых помещений коленочный расчет - 1 кВт мощности на 10 кв.м помещения с потолками до 3 м. Стало быть до 240 кв.м. максимально. Но это на коленке.
Про максимальную площадь никто вам ничего не скажет. Максимальная полезная мощность котла - 24 кВт. Если этого достаточно, чтобы покрыть теплопотери помещений и поддерживать там нужную температуру - значит всё нормально.
Для жилых помещений коленочный расчет - 1 кВт мощности на 10 кв.м помещения с потолками до 3 м. Стало быть до 240 кв.м. максимально. Но это на коленке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 ноя 2018, 09:10
- Откуда: Казань
- Мой котел: Baxi eco home 24F
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi Eco Home 24F
Да скачал, поэтому и появился этот вопрос. В аптечке F08 = 100. Если поставить 00, сколько будет в кВт?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 ноя 2018, 09:10
- Откуда: Казань
- Мой котел: Baxi eco home 24F
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi Eco Home 24F
Вопрос может показаться глупым, просто никак не могу понять алгоритм расчета, вот сейчас у меня F08 = 27. Это сколько в кВт?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi Eco Home 24F
любое значение от 0 до 30 соответствует 9 квт
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi Eco Home 24F
Не ту таблицу смотрите. Страница 55, нижняя таблица. Считайте, что у вас Fourtech.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 ноя 2018, 09:10
- Откуда: Казань
- Мой котел: Baxi eco home 24F
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi Eco Home 24F
Стоит ли заморачиваться с установкой электронного термостата? Механический не устроил. Может и место не очень удачное, но для проводного по другому не получается, поэтому вариант только беспроводного. И если стоит, то оптимальную модель цена-качество.
-