BAXI - Volga писал(а): ↑07 дек 2018, 10:05
то есть вот это сообщение Вас не устроило? уж куда конкретнее?
Еще раз объясняю, что меня не устроило.
В таблице характеристик указано, что они сняты в режиме подачи в змеевик 2 м3/час в режиме 90/70. А это 46,5 кВт.
При таком потоке в змеевике БКН выдает цифры, указанные в таблице.
Мне достаточно подтверждения, что для получения отдачи в 30 кВт нужно подключить БКН к котлу 46,5.
И данных, какие будут цифры, если подключить его к котлу Slim 2.230 и Slim 2.300.
Этих данных нет ни в таблице, ни в вашем сообщении.
Или сообщения, что в таблице указана некорректная информация, и эти значения достигаются при других характеристиках потока через змеевик.
Хоть что нибудь уже сообщите.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
BAXI - Volga писал(а): ↑07 дек 2018, 10:14
это Вы уже сами придумали...
По вашему, это не достаточно по русски?
BAXI-Ural писал(а): ↑04 дек 2018, 18:14
Давайте тезисно, для примера возьмем бойлер Premier +:
1) покрытие "залповых" расходов горячей воды хоть 30 л/мин: допустим вы имеете 200-литтровый бойлер, нагретый на 50С, да, у дна ниже уровня змеевика "холодная" зона, но 150-170 л хорошо горячей воды мы имеем. Сколько даст проточный котел 24 кВт?
150-170 из 200. Т.е. до четверти.
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
BAXI - Volga писал(а): ↑07 дек 2018, 10:14
и если соберётесь писать юридически значимый вопрос, сначала разберитесь в технических...
Я разбираюсь в технических. В документации написано
https://baxi.ru/production/boilers/premier_plus/
* Характеристики даны при расчетной температуре 90/70°С — подача из котла/обратка и при температуре входной холодной воды 15°С.
Макс.мощность теплообменника* - 30 кВт
Номинальная циркуляция теплоносителя через змеевик - 2 м3/час
Это озаначает, что максимальная мощность теплообменника 30 кВт достигается при подаче в змеевик потока 2 м3/час при температуре 90/70°С — подача из котла/обратка. А это 46,6 кВт.
Я ничего не пишу зря. Я прошу разъяснить именно этот вопрос.