Котел Luna 3 1.240fi comfort.
Выносная панель _не_ в котельной.
Пока только котел+теплые полы.
Максимальная температура подачи задана 45 градусов. Мощность ограничена 30%.
На выносной панели задано поддерживать температуру +15 (дом пока не жилой).
Режим работы - ручной (не по расписанию).
Когда Ambon=1, Modul=0 - все хорошо, температура гуляет от 14,5 до 15.5. Тут вопросов нет к работе котла.
Подключил датчик уличной температуры. Поставил Modul=1. Ничего не менял больше.
Приехал на дом через 3 дня после того как установил датчик и выставил параметр Modul=1. Температура в доме 16.4. Посмотрел температуру подачи - показывает 49 градусов (параметр CH O>). И расход газа на 25-30% выше ожидаемого.
Это нормально?
Выносная панель _не_ в котельной.
Пока только котел+теплые полы.
Максимальная температура подачи задана 45 градусов. Мощность ограничена 30%.
На выносной панели задано поддерживать температуру +15 (дом пока не жилой).
Режим работы - ручной (не по расписанию).
Когда Ambon=1, Modul=0 - все хорошо, температура гуляет от 14,5 до 15.5. Тут вопросов нет к работе котла.
Подключил датчик уличной температуры. Поставил Modul=1. Ничего не менял больше.
Приехал на дом через 3 дня после того как установил датчик и выставил параметр Modul=1. Температура в доме 16.4. Посмотрел температуру подачи - показывает 49 градусов (параметр CH O>). И расход газа на 25-30% выше ожидаемого.
Это нормально?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5489
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ну как сказать, там ещё в инструкции (раздел 25) сказано про K REG, разобраться не мешало бы, для чего он нужен. Задай правильную кривую (под свой дом) и получишь искомый результат.
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
- Откуда: Nsk
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
KREG автоматически подбирается при Ambon=1 и Modul=1. Я ее исходно=30 задал (когда датчика уличного не было), котел ее перевел на значение 10 после подключения.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Котлу надо некоторое количество времени, чтобы адекватно подобрать кривую. Поэтому значение 10 может быть не окончательным.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
- Откуда: Nsk
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Т.е. в ходе этой настройки он может не держать заданную температуру, а существенно ее менять?
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 дек 2018, 23:39
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
За автоматический подбор кривой KREG в зависимости от установленной комнатной и уличной температуры отвечает параметр YSELF.
Если его значение = 1, то котел должен сам изменять KREG при снижении температуры на улице.
В целом у меня так и работает, когда все штатно. Выносная плата от котла в комнате + датчик на улице. Параметры стоят MODUL=AMBON=YSELF=1, F10 = 0
Правда есть тоже одна странность, о которой хочу спросить знатоков:
После отключения (упало давление жидкости) котел сам не хочет "задирать" кривую KREG. Т.е. в доме после сбоя было +4, на улице - "-5" - "-7", целевое значение на комнатном термостате выставлено +18.
Котел включился, но за несколько дней поднял температуру только до +10. Причина - KREG осталась такой же, как и при нормальном поддержании температуры в протопленном доме - 1,2. В итоге в батареи гналась очень низкая температура жидкости и дом не грелся.
Пришлось руками изменять параметр, отключив автоматику, протапливать дом и лишь потом все включать обратно.
Вопрос - это нормально, что после сбоя надо задирать KREG вручную или все же у меня что-то не так настроено?
Если его значение = 1, то котел должен сам изменять KREG при снижении температуры на улице.
В целом у меня так и работает, когда все штатно. Выносная плата от котла в комнате + датчик на улице. Параметры стоят MODUL=AMBON=YSELF=1, F10 = 0
Правда есть тоже одна странность, о которой хочу спросить знатоков:
После отключения (упало давление жидкости) котел сам не хочет "задирать" кривую KREG. Т.е. в доме после сбоя было +4, на улице - "-5" - "-7", целевое значение на комнатном термостате выставлено +18.
Котел включился, но за несколько дней поднял температуру только до +10. Причина - KREG осталась такой же, как и при нормальном поддержании температуры в протопленном доме - 1,2. В итоге в батареи гналась очень низкая температура жидкости и дом не грелся.
Пришлось руками изменять параметр, отключив автоматику, протапливать дом и лишь потом все включать обратно.
Вопрос - это нормально, что после сбоя надо задирать KREG вручную или все же у меня что-то не так настроено?
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
- Откуда: Nsk
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Дом теперь жилой, Т в помещении задаю 24.
MODUL=1
AMBON=1
YSELF=1
Но некомфортно в итоге. То ниже 23 делает утром (в итоге зябко просыпаться), но наоборот до 26 догоняет при потеплении на улице.
При этом Kreg тоже сам меняет прилично от 11 до 50.
MODUL=1
AMBON=1
YSELF=1
Но некомфортно в итоге. То ниже 23 делает утром (в итоге зябко просыпаться), но наоборот до 26 догоняет при потеплении на улице.
При этом Kreg тоже сам меняет прилично от 11 до 50.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5489
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Так и остались только теплые полы? Думаю, слишком большая инерция системы, поэтому такие забросы. Возможно, лучше руками задать температуру, а на автоматику перейти, когда погода стабилизируется.
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
- Откуда: Nsk
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Да, только теплые полы.
Дело в том, что если я ставлю
MODUL=0
AMBON=1
то всё хорошо, температура в пределах +/- 0,5 градуса.
Но, получается, не использую мозги котла полностью. Ну и утверждается, что при использовании датчику уличного температуры экономится газ.
Дело в том, что если я ставлю
MODUL=0
AMBON=1
то всё хорошо, температура в пределах +/- 0,5 градуса.
Но, получается, не использую мозги котла полностью. Ну и утверждается, что при использовании датчику уличного температуры экономится газ.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5489
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Предпочитаю комфорт.
Датчику уличной температуры и твоей автоматике больше нравятся батареи, т.к. они не обладают инерцией тёплых полов.
Датчику уличной температуры и твоей автоматике больше нравятся батареи, т.к. они не обладают инерцией тёплых полов.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 апр 2021, 10:14
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 2 раза
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
И всё-таки какие настройки нужны для корректной работы котла Baxi luna-3 Comfort 1.240Fi с установленной панелью управления на стене и датчиком уличной температуры ( KHG71406211). Заранее спасибо за ответ.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Котел самодостаточен сам по себе. При желании можно поставить комнатный и уличный датчики. Вы их уже написали. Что ему ещё добавить - непонятно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 апр 2021, 10:14
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 2 раза
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Я установил настройки YSELF=AMBON=MODUL=1, F6=00, F10=00 ,F18=5, CH SL 60. Вопрос правильно ли я выставил настройки ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Смотря что вы хотите получить
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 апр 2021, 10:14
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 2 раза
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Я хочу чтобы котел поддерживал заданную мной температуру в помещении без моего вмешательства , учитывая изменения температуры на улице .
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Да вроде верно всё. Возможно K REG поправить нужно с учетом климатической зоны. Но скорее всего котел через несколько дней сам это сделает. Соответственно CH SL тоже будет меняться в зависимость от показаний уличного датчика.
Помониторьте недельку чего он и как будет греть. Так то вроде всё правильно настроено
Помониторьте недельку чего он и как будет греть. Так то вроде всё правильно настроено
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 апр 2018, 11:27
- Откуда: Тверская обл.
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
- Благодарил (а): 5 раз
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Может быть CH O>, вы не ошиблись? CH SL разве не вручную устанавливается? Те же проблемы с таким же котлом... Пока особо не суюсь с вопросами, мониторю то, что есть.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
CH O> информационный. показывает текущую температуру теплоносителя. Не заданную, а именно какая температура у него в данный момент.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 апр 2018, 11:27
- Откуда: Тверская обл.
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
- Благодарил (а): 5 раз
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ошибся, я имел в виду CH S- заданное значение (set point) температуры воды в системе отопления. Этот параметр разве не задается автоматически при наличии ПЗА и YSELF=AMBON=MODUL=1?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10338
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Честно, не помню. Да это и не важно. Смысл в том, что логика котла его сама будет менять.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя