lUNA 3 F24 Дикий расход
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 17:01
- Откуда: Азов
- Мой котел: BAXI LUNA 3 i24
- Благодарил (а): 1 раз
lUNA 3 F24 Дикий расход
День добрый. Возникла такая проблема.
Новый дом. 2 этажа и цоколь. 2й месяц отопления.
Все на теплом поле. Общая площадь 280 квадратов.
Температура теплоносителя установлена на 45 градусов.
Индикация модуляции показывает 1 деление, это если я не ошибаюсь 30% мощности.
Расход газа в сутки 63 куба!!!!
Банальная математика говорит, что этот котел работая на 100% мощности должен потреблять не более 67кубов в сутки.
Страшно представить что будет если я навинчу теплоноситель до 70 или 80... (это я утрирую).
А забыл добавить. Стоит комнатный датчик температуры, по которому работает котел, котел какое-то время не работает за сутки, какое именно не могу сказать.
Помогите люди знающие...
Новый дом. 2 этажа и цоколь. 2й месяц отопления.
Все на теплом поле. Общая площадь 280 квадратов.
Температура теплоносителя установлена на 45 градусов.
Индикация модуляции показывает 1 деление, это если я не ошибаюсь 30% мощности.
Расход газа в сутки 63 куба!!!!
Банальная математика говорит, что этот котел работая на 100% мощности должен потреблять не более 67кубов в сутки.
Страшно представить что будет если я навинчу теплоноситель до 70 или 80... (это я утрирую).
А забыл добавить. Стоит комнатный датчик температуры, по которому работает котел, котел какое-то время не работает за сутки, какое именно не могу сказать.
Помогите люди знающие...
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
lUNA 3 F24 Дикий расход
Достоверно можно говорить при приборном измерении.
Есть такой прибор - газоанализатор с функцией вычисления КПД котла... Без замеров - жалуйтесь на строителей
Есть такой прибор - газоанализатор с функцией вычисления КПД котла... Без замеров - жалуйтесь на строителей
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 17:01
- Откуда: Азов
- Мой котел: BAXI LUNA 3 i24
- Благодарил (а): 1 раз
lUNA 3 F24 Дикий расход
Меня больше волнует вопрос может ли котел есть больше своих заявленных максимальных объемов, и тем более при том, что работает на треть своей мощности. Касательно утеплителя, вообще не понял к чему это. В доме тепло, теплые полы горячие, этого режима котла выше крыши хватает.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Думаете утечка? Рядом висят датчики горгазовские- молчат.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
lUNA 3 F24 Дикий расход
может, если не правильно настроен..при 63кубах он либо около 1.5 часов стоит в сутки
, либо периодически работает не на максимальной мощности, что и наблюдается -
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 17:01
- Откуда: Азов
- Мой котел: BAXI LUNA 3 i24
- Благодарил (а): 1 раз
lUNA 3 F24 Дикий расход
Можете поподробнее?
Я считал, что простой котла это нормально, именно для этого установлен датчик температуры. Котел прогревает до определенной температуры дом и отключается.
Про мощность тоже не понял. Теплый пол греть до максимума нельзя, пятки пекут))).
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
lUNA 3 F24 Дикий расход
куда же подробнее? - котел не добирает суточный максимум..значит в пределах своей нормы кушает газ..датчик температуры устанавливается не для остановки котла ради простоя, а для поддержки заданной температуры..пишите про мощность - не понимая про нее?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
lUNA 3 F24 Дикий расход
А то что для Азова, даже в Новый Год это действительно многовато, даже если котел не корректно настроен... У вас в цоколе как утепление под теплым полом сделано? А на этажах?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 17:01
- Откуда: Азов
- Мой котел: BAXI LUNA 3 i24
- Благодарил (а): 1 раз
lUNA 3 F24 Дикий расход
В цоколе подушка большая, песок гравий...стяжка черновая, + пеноплекс пятерка + стяжка с теплым полом.
В цоколе сауна очень быстро становится. По этому поставил терморегулятор с отсечкой на 24 градусах.
Итогом имею то что имею.... дикий расход. Без датчика при температуре в СО 40 градусов жрал 30 кубов в день. С датчиком))) и температурой в СО 45 63 куба))) ничерта не пойму.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Просмотр дома с тепловизором не выявил глобальных утечек. Мелкие есть на стыке потолка и стен и углах второго этажа. Но как я понял они не поправимы. Утеплять что-то снаружи не вариант. Дом сделан и керамического облицовочного кирпича + рустовый камень в виде белой штукатурки.... т.е. любое утепление это колхозить снаружи. Изнутри утеплять как я понял нельзя.... точка росы и все такое.
Ну и блин у нас в регионы мороз -10 это скорее нонсенс. Пока за бортом +5.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
lUNA 3 F24 Дикий расход
"пятерка" чего?
Вот вам и мостики...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 17:01
- Откуда: Азов
- Мой котел: BAXI LUNA 3 i24
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 17:01
- Откуда: Азов
- Мой котел: BAXI LUNA 3 i24
- Благодарил (а): 1 раз
lUNA 3 F24 Дикий расход
Занятно. Тогда объясните мне механику процесса, почему работа без терморегулятора на 40 градусах давала расход в 30 кубов в сутки, а с терморегулятором и температурой 45 дает 63 куба.
В моей голове явно не верное представление о процессе работы котла. 24 часа нонстопом на 40 градусах съедает меньше газа чем допускаю 15 часов с отключением котла. Опять таки обращаю внимание, что воду котел греет с индикацией модуляции пламени в 30% от максимума.
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
lUNA 3 F24 Дикий расход
разница 5 градусов, расход в два раза больше. все может быть.
в 30% от максимума не верю.
у меня еще два варианта есть:
слабое давление газа и счетчик стал врать
в 30% от максимума не верю.
у меня еще два варианта есть:
слабое давление газа и счетчик стал врать
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
lUNA 3 F24 Дикий расход
Присоединяюсь.
Цвет пламени какой?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 17:01
- Откуда: Азов
- Мой котел: BAXI LUNA 3 i24
- Благодарил (а): 1 раз
lUNA 3 F24 Дикий расход
есть тоже подозрение. Хрустит и скрипит очень громко, через стену даже слышно.
я ориентируюсь на индикатор на котле. Смотрите фото во ложении. Это фото во время работы котла.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
кожух стоит не вижу. Сегодня сниму посмотрю.
Как проверить давление кроме цвета пламени?
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
lUNA 3 F24 Дикий расход
u-образный манометр (можно сколхозить из гидроуровня)
Ну или посерьёзнее
Дифманометр
Совсем ленивый способ, он же самый правильный нарисован тут
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 17:01
- Откуда: Азов
- Мой котел: BAXI LUNA 3 i24
- Благодарил (а): 1 раз
lUNA 3 F24 Дикий расход
Воспользуюсь после праздников.
Возник вопрос в процессе изучения руководства к котлу.
Фото во вложении. Правильно я понимаю из фото, что минимальное потребление котла 1,12 куба в час?
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
lUNA 3 F24 Дикий расход
При нормальном входном давлении и правильно отрегулированном газовом клапане.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
lUNA 3 F24 Дикий расход
Эффективность котла, КПД, может упасть по нескольким причинам: загрязнения теплообменника как снаружи сажа пыль, так и изнутри накипь грязь от теплоносителя.
Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
Также эффективность может упасть из-за избыточного потока воздуха, если дымоход короткий и не установлена диафрагма
Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
Также эффективность может упасть из-за избыточного потока воздуха, если дымоход короткий и не установлена диафрагма
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
lUNA 3 F24 Дикий расход
описанные причины падения КПД при озвученном расходе газа - непременно бы вылились в различные виды "геморроя"... однако оных не озвучено..
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 17:01
- Откуда: Азов
- Мой котел: BAXI LUNA 3 i24
- Благодарил (а): 1 раз
lUNA 3 F24 Дикий расход
дом новый, котел новый, 2 месяц эксплуатации. Вент канал метров 7.BAXI-Ural писал(а): ↑03 янв 2019, 16:06 Эффективность котла, КПД, может упасть по нескольким причинам: загрязнения теплообменника как снаружи сажа пыль, так и изнутри накипь грязь от теплоносителя.
Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
Также эффективность может упасть из-за избыточного потока воздуха, если дымоход короткий и не установлена диафрагма
Ищу потери по полу второго этажа. Попахивает тем что котел пашет нон стопом.
Индикатор модуляции пламени нормально ведет. Сегодня поймал его на 2х делениях, т.е. на 30% он поддерживает систему, старт же после остановки всегда на всю катушку.
Так же замечена не хватка напора в контуре второго этажа. Точнее расчетный напор есть, но из за потерь в поле его не хватает.
Лечится дополнительным насосом, но не лечит расход газа. Пытаюсь понять в чем жопа с теплопотерей и как ее решить.
lUNA 3 F24 Дикий расход
samum, Если стоит как Вы пишите на 30%, то это среднее потребление котла, в районе 2,3 куб в час. Для уменьшения потребления советую выставить максимальную мощность на 00
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
lUNA 3 F24 Дикий расход
В процентах ниже 30 не выставить.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 10 Ответы
- 464 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 9 Ответы
- 1222 Просмотры
-
Последнее сообщение Advokat-donetsk
-
- 10 Ответы
- 942 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
-
- 1 Ответы
- 2671 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 7 Ответы
- 2793 Просмотры
-
Последнее сообщение iar78
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей