Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 31 дек 2018, 05:46
- Откуда: Кольцово
- Мой котел: Luna 3 comfort 1.310
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
На пульте выставляется температура подачи CH SL=75. Но параметр CH S=30 .соответственно котел догревает только до 30 и выключается. Параметры абмон и модуль оба =0. Как изменить CH S на выставленную величину CH SL. У кого было так, как лечится?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
кнопками + и - с домиком разве не меняется?
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 31 дек 2018, 05:46
- Откуда: Кольцово
- Мой котел: Luna 3 comfort 1.310
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
В том то и дело что не меняется. В основном. Иногда меняется после получаса тырканий пульта. Какой то системы за месяц регулярных тырканий не обнаружено. Даже видео снял без звука. Уменьшу размер файла и выложу.
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Не нужно уменьшать, на Ютуб его, заразу, и ссылку сюда
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 31 дек 2018, 05:46
- Откуда: Кольцово
- Мой котел: Luna 3 comfort 1.310
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Параметр F10 выставлен 02 ?
Перемычка термостата установлена ?
Так то котел в "анизаморозке" завис....
Перемычка термостата установлена ?
Так то котел в "анизаморозке" завис....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 31 дек 2018, 05:46
- Откуда: Кольцово
- Мой котел: Luna 3 comfort 1.310
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
А существует возможность его сбросить к заводским параметрам?
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Не, нету. Попробуйте установить параметры СВОЕГО котла с 46 стр. по 50 стр. files/tech/seminar_book_2018_4.pdf
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 21 мар 2013, 13:58
- Откуда: Санкт- Петербург
- Поблагодарили: 4 раза
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Сброс на заводские настройки BAXI
Nuvola 3 Comfort, Luna 3 Comfort.
Нажмите и удерживайте одновременно кнопки месяц-солнце
и IP в течение 6-7 секунд.
Дождитесь появления мигающей надписи «CLEAR».
После исчезновения надписи «CLEAR» отпустите обе кнопки.
Все параметры от «CH SL» по «COOL» будут иметь значения заводских установок.
После этого желательно проверить параметры Fxx и установить их в соответствии с вашей конкретной моделью котла.
Nuvola 3 Comfort, Luna 3 Comfort.
Нажмите и удерживайте одновременно кнопки месяц-солнце
и IP в течение 6-7 секунд.
Дождитесь появления мигающей надписи «CLEAR».
После исчезновения надписи «CLEAR» отпустите обе кнопки.
Все параметры от «CH SL» по «COOL» будут иметь значения заводских установок.
После этого желательно проверить параметры Fxx и установить их в соответствии с вашей конкретной моделью котла.
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Это только настройки, которые панель хранит. Всякие Ambon, modul, nofr и т.д.
Fxx при этом не сбрасываются.
А, ну, собственно, так и написали
Fxx при этом не сбрасываются.
А, ну, собственно, так и написали
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
www3030www, добрый день. Победили? В чём была причина?
-