Здравствуйте,
У меня котёл BAXI Main5 24F. ТОЛЬКО тёплые полы.
1. Установил термостат, который отключает котёл когда температура превышает выставленное значение
2. Установлена настройка(FF06=001) чтобы температура теплоносителя не больше 45 градусов(аварийная отсечка пламени на 50С)
Планирую установить датчик уличной температуры(как описано уже в сети на основе простого термистора), чтобы согласно кривой регулировалась температура теплоносителя.
Вопросы и опасения:
1. На графиках есть разные кривые с повышением темературы теплоносителя до 60, 80 градусов при(например, кривая 20 при -25 градусах)
Есть опасение, что котёл будет повышать темературу теплоносителя до 60, 80 градусов если установить "крутую" кривую и можно "перегреть" тёплый пол и стяжку.(напомню, у меня только тёплый пол)
Вопрос: Будет ли котёл отсекать и выключаться при превышении 45градусов или будет дальше повышать температуру до 60, 80 градусов если выбрать "крутую" кривую? Или нет?
2. Я правильно понимаю, что при наличии датчика уличной температуры вместе с термостатом, плата будет управлять температурой теплоносителя и в приоритете будет информация от уличного датчика и работа по кривой , а термостат будет только "верхней отсечкой"? Или термостат станет "неактивным", отключится и превратится в тыкву, если поставить одновременно датчика уличной температуры вместе с термостатом?
Спаисбо заранее за советы.
BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом
1. Да, можно настроить "отсечку", на случай выхода из строя электроники в стяжку ставят и аварийный термостат
2. Сначала настраивают работу по уличной датчику (чтоб в доме было чуть жарче, чем надо), затем задействуется термостат
2. Сначала настраивают работу по уличной датчику (чтоб в доме было чуть жарче, чем надо), затем задействуется термостат
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 21:28
- Откуда: KZN
- Мой котел: Baxi Main5 24F
- Благодарил (а): 2 раза
BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом
Спасибо за совет!
Оставлю комментарий для истории, на случай, если кто-то ещё будет задаваться такими же вопросами.
Поставил, всё работает в связке Уличный датчик + настройка(FF06=001) + термостат. Никто не кому не мешает,а наоборот дополняет.
1. Уличный датчик регулирует температуру теплоносителя по графику в зависимости от кривой, опытным образом подобранной под дом и выставленной вручную(я пока остановился на кривой 15).
2. Установлена настройка(FF06=001) и температура теплоносителя не поднимается больше 45 градусов(аварийная отсечка пламени на 50С), даже если по графику там стоит 50, 60, 80.
3. Термоста вырубает котёл, если температура воздуха в помещении превышает пороговое значение.
Получается работа системы в рамках 3 ограничений. Должно получиться вполне сбаланированное и экономное решение. Будем мониторить ситуацию.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 9 Ответы
- 1483 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 1523 Просмотры
-
Последнее сообщение MaG2
-
- 1 Ответы
- 684 Просмотры
-
Последнее сообщение amix333
-
- 8 Ответы
- 324 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexandr2023
-
- 3 Ответы
- 564 Просмотры
-
Последнее сообщение demn
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя