Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 12:02
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: BAXI Luna 3 comfort 1.310Fi
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Доброго всем дня! Имею данный бойлер и котёл Baxi, бойлер подключён по водной части через гидрострелку, нужно что бы термостат бойлера давал команду насосу на включение и выключение когда необходимо, в инструкции понять не могу как это сделать фото клеммной коробки
Подскажите куда подключать?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Подскажите куда подключать?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Casperr81, ну чего Вы мудрите?
котёл то у Вас Luna-3 и он работает с бойлером только через датчик.
термостат Вы подключить не сможете
котёл то у Вас Luna-3 и он работает с бойлером только через датчик.
термостат Вы подключить не сможете
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
В принципе можно изобразить из этого термостата и пары резисторов имитатор датчика.... но кольBAXI - Volga писал(а): ↑01 ноя 2018, 13:52 котёл то у Вас Luna-3 и он работает с бойлером только через датчик.
термостат Вы подключить не сможете
лучше не нужно...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 16:14
- Откуда: Istra
- Мой котел: LUNA PLATINUM PLUS 1.32GA
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 53
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Чет я не совсем понял!
Человеку не нужно БКН с котлом связать, у него БКН через стрелку подключен. Термостат БКН нужно подключить в разрыв питания внешнего насоса контура БКН (отдельный насос после стрелки). На термостате выставить переключателем температуру отключения. Контакты на колодке
1-2 или 1-3. Термовыключатель будет соединен последовательно с термостатом, не помешает.
И пусть БКН греется без всякого приоритета. А летом можно СО кранами перекрыть, ее насосы выключить. Будет только ГВС. Греется стрелка?
Да пусть греется.
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
А представители БАКСИ могли бы пояснить схемку колодки на БКН Премьер ПЛЮС. Брэнд то Бакси все равно бойлера, мало ли, что в Англии сделан.
Человеку не нужно БКН с котлом связать, у него БКН через стрелку подключен. Термостат БКН нужно подключить в разрыв питания внешнего насоса контура БКН (отдельный насос после стрелки). На термостате выставить переключателем температуру отключения. Контакты на колодке
1-2 или 1-3. Термовыключатель будет соединен последовательно с термостатом, не помешает.
И пусть БКН греется без всякого приоритета. А летом можно СО кранами перекрыть, ее насосы выключить. Будет только ГВС. Греется стрелка?
Да пусть греется.
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
А представители БАКСИ могли бы пояснить схемку колодки на БКН Премьер ПЛЮС. Брэнд то Бакси все равно бойлера, мало ли, что в Англии сделан.
Раньше или позже, так или иначе!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
несколько раз объясняли...надо только поискать по форуму...
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 16:14
- Откуда: Istra
- Мой котел: LUNA PLATINUM PLUS 1.32GA
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 53
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Поискал, читал про подключение бойлеров. Не встретил объяснений. Только констатация факта - мол, приоритет ГВС и все, котел должен отключиться от ОС и обслужить бойлер. Мне представляется, если есть запас мощности у котла, вполне можно все запитать через гидрострелку. Конечно, понадобятся свои насосы на контуры ОС, ГВС и термостатические смесители на контуры ОС (возможно). Возможно некоторое увеличение времени прогрева бойлера.
Раньше или позже, так или иначе!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Вы на стрелку круглогодично 80 градусов давить будете, чтобы бочка свои 60 получила?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 16:14
- Откуда: Istra
- Мой котел: LUNA PLATINUM PLUS 1.32GA
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 53
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Благодарю, я так и предполагал!
Благодарю за ответ.
А что, неужели на ГС так температура упадет? Летом, при отключенных контурах СО?
А все равно в бойлер около 80 гр. пойдет, что с ГС, что без нее... нет?
Не нравится идея приоритета ГВС.
Раньше или позже, так или иначе!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Если вам надо для отопления, допустим, градусов 40 всего. Ну вот +5 на улице. 40 на котле и зададим. 40 на стрелке. А в бойлере 60 хотим. Чего делать? А ничего не делать. Только на котле и поднимать. И это только из-за ГВС.
Кроме того как управлять этим всем? В "стандартном" случае есть два насоса. Один на стрелку, один на змеевик бочки. Оба запитаны на котел. И датчик бойлера туда же. Приоритет ГВС работает, по сигналу датчика котел отключает насос загрузки стрелки, и включает бойлерный. Температурный режим задается разный для отопления и ГВС. Антилегионелла, опять же, присутствует. Никакого колхоза, оборудования минимум.
А в случае, когда бочка за стрелкой как это вот всё организовать?
Кроме того как управлять этим всем? В "стандартном" случае есть два насоса. Один на стрелку, один на змеевик бочки. Оба запитаны на котел. И датчик бойлера туда же. Приоритет ГВС работает, по сигналу датчика котел отключает насос загрузки стрелки, и включает бойлерный. Температурный режим задается разный для отопления и ГВС. Антилегионелла, опять же, присутствует. Никакого колхоза, оборудования минимум.
А в случае, когда бочка за стрелкой как это вот всё организовать?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 16:14
- Откуда: Istra
- Мой котел: LUNA PLATINUM PLUS 1.32GA
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 53
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Благодарю вас, Илья, за терпение и подробный ответ!
Действительно, придется в этом случае держать повышенную температуру котла. Это да. Ну и что по большому счету?
Стрелка пусть греется. В системе РО имеются термовентили, в контурах РО - свои насосы и термосмесители.
При +5 - только подкорректировали заданную температуру на термосмесителях ветвей РО. Когда совсем тепло - отключили насосы ветвей РО и, если надо, закрыли шаровые краны веток РО. Насосы ветвей РО по умолчанию всегда включены, кроме лета.
Насос загрузки бойлера влючен через термостат бойлера. Тут еще меньше нужно организовывать, по-моему.
Ну не нравится в холода отключать на 40 минут отопление для поддержки бойлера!
Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
Хотя, если нравится и хочется рулить системой с панели котла, не заходя в бойлерную, тогда - конечно...
Есть над чем подумать.
В Европе - особо холодов нету. Они и делают приоритет ГВС - в чем проблема то, типа?
Действительно, придется в этом случае держать повышенную температуру котла. Это да. Ну и что по большому счету?
Стрелка пусть греется. В системе РО имеются термовентили, в контурах РО - свои насосы и термосмесители.
При +5 - только подкорректировали заданную температуру на термосмесителях ветвей РО. Когда совсем тепло - отключили насосы ветвей РО и, если надо, закрыли шаровые краны веток РО. Насосы ветвей РО по умолчанию всегда включены, кроме лета.
Насос загрузки бойлера влючен через термостат бойлера. Тут еще меньше нужно организовывать, по-моему.
Ну не нравится в холода отключать на 40 минут отопление для поддержки бойлера!
Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
Хотя, если нравится и хочется рулить системой с панели котла, не заходя в бойлерную, тогда - конечно...
Есть над чем подумать.
В Европе - особо холодов нету. Они и делают приоритет ГВС - в чем проблема то, типа?
Раньше или позже, так или иначе!
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 16:14
- Откуда: Istra
- Мой котел: LUNA PLATINUM PLUS 1.32GA
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 53
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Всем доброго дня!
Все думаю про связку котел - БКН.
Вот, скажем, имеется котел PLATINUM PLUS 1.32 и БКН PREMIER PLUS 150.
Склоняюсь, однако, к авторитетному мнению участников форума загружать БКН штатно от котла, используя опционный датчик температуры бойлера.
Его, согласно инструкции на котел, подключаем к контактам 9,10 колодки М2 котла. Тут ясно.
Вот вопрос насчет отключения насосов ветвей радиаторного отопления во время, когда работает насос котла на загрузку бойлера.
Как эти насосы завязать с котлом?
(правда есть мысль проверить напряжения на контактах управления сервоприводом встроенного в котел трехходового клапана. Зафиксировать напряжение на клеммах при переключенном на бойлер клапане. и, используя это напряжение, через дополнительное реле, управлять насосами веток РО).
Может, какие то еще решения подскажете?
Все думаю про связку котел - БКН.
Вот, скажем, имеется котел PLATINUM PLUS 1.32 и БКН PREMIER PLUS 150.
Склоняюсь, однако, к авторитетному мнению участников форума загружать БКН штатно от котла, используя опционный датчик температуры бойлера.
Его, согласно инструкции на котел, подключаем к контактам 9,10 колодки М2 котла. Тут ясно.
Вот вопрос насчет отключения насосов ветвей радиаторного отопления во время, когда работает насос котла на загрузку бойлера.
Как эти насосы завязать с котлом?
(правда есть мысль проверить напряжения на контактах управления сервоприводом встроенного в котел трехходового клапана. Зафиксировать напряжение на клеммах при переключенном на бойлер клапане. и, используя это напряжение, через дополнительное реле, управлять насосами веток РО).
Может, какие то еще решения подскажете?
Раньше или позже, так или иначе!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
AVS 75
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 16:14
- Откуда: Istra
- Мой котел: LUNA PLATINUM PLUS 1.32GA
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 53
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Направление понял! Поищу описание.
Спасибо вам!
Отправлено спустя 50 минут 33 секунды:
Мне думается, не совсем для моей задачи этот модуль!
Проще взять фазу на отопление и нейтраль с линии управления сервомотором встроенного трехходового клапана отопление - гвс.
Это напряжение подать на управляющую обмотку реле переменного тока. А контактами управлять насосами контуров радиаторного отопления.
Цена вопроса - копейки.
И точно для моей задачи! При срабатывании трехходового клапана в положение ГВС из положения ОТОПЛЕНИЕ, управляющая фаза уйдет с обмотки моего реле, оно разомкнет свои контакты и обесточит насосы контуров РО. После нагрева БКН, процесс будет обратный. Трехходовой уйдет в положение ОТОПЛЕНИЕ, фаза появится на обмотке реле - оно сработает и запустит насосы веток РО.
Спасибо вам!
Отправлено спустя 50 минут 33 секунды:
Мне думается, не совсем для моей задачи этот модуль!
Проще взять фазу на отопление и нейтраль с линии управления сервомотором встроенного трехходового клапана отопление - гвс.
Это напряжение подать на управляющую обмотку реле переменного тока. А контактами управлять насосами контуров радиаторного отопления.
Цена вопроса - копейки.
И точно для моей задачи! При срабатывании трехходового клапана в положение ГВС из положения ОТОПЛЕНИЕ, управляющая фаза уйдет с обмотки моего реле, оно разомкнет свои контакты и обесточит насосы контуров РО. После нагрева БКН, процесс будет обратный. Трехходовой уйдет в положение ОТОПЛЕНИЕ, фаза появится на обмотке реле - оно сработает и запустит насосы веток РО.
Раньше или позже, так или иначе!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Я видимо темы спутал малость. Предыдущие пассажи были по логике Слим.
А в данном случае. У вас котловой насос. Работает либо на стрелку, либо на бойлер. Потоки управляются трехходом. Так зачем котлу управлять насосами зон? Пусть себе тянут со стрелки, даже если она остывшая.
Или у вас другая схема?
А в данном случае. У вас котловой насос. Работает либо на стрелку, либо на бойлер. Потоки управляются трехходом. Так зачем котлу управлять насосами зон? Пусть себе тянут со стрелки, даже если она остывшая.
Или у вас другая схема?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 16:14
- Откуда: Istra
- Мой котел: LUNA PLATINUM PLUS 1.32GA
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 53
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Я вас понял. Подача с котла все равно будет переключена со стрелки на бойлер. А насосы веток отполения поработают через стрелку, не проблема.
Спасибо. Все понятно.
Спасибо. Все понятно.
Раньше или позже, так или иначе!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Ну и славно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 18 Ответы
- 2789 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 668 Просмотры
-
Последнее сообщение azon.st
-
- 0 Ответы
- 379 Просмотры
-
Последнее сообщение Dock71
-
- 8 Ответы
- 514 Просмотры
-
Последнее сообщение AmperaPlus9User
-
- 1 Ответы
- 1266 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей