предел перегрева воды ГВС
предел перегрева воды ГВС
Котел Baxi ECO 4s. К нему подключен дренажный насос, который в колодце, на ГВС. Временно так сделано, пока чинится насосная станция. Когда включаешь насос, вода около минуты идет с воздухом, на котле стоит температура 44 градуса на ГВС, котел перегревает ее до 65 градусов, пока вода идет с воздухом. Какой предел перегрева? Не опасно ли для котла? Летом еще теплее вода будет на входе.
Последний раз редактировалось Dmwalker 25 апр 2019, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
предел перегрева воды ГВС
Диапазон регулировки ГВС - до 65 градусов. Датчик перегрева стоит только на контуре отопления. В этом случае, думаю он не сработает.
Опасность, в вашем случае, думаю не для котла, а для вас. Подставлять руки или нежное тельце под такую воду я бы не стал
Опасность, в вашем случае, думаю не для котла, а для вас. Подставлять руки или нежное тельце под такую воду я бы не стал
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-