Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:55
- Откуда: МО
- Благодарил (а): 15 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане.
Полезный ресурс для изучения. Но я пока так и не определился какой котел брать.
Вот такая задача.
Дом 2-х эт, 200м2 теплая керамика 38 +утеплитель 50 +облицовочный кирпич. Подмосковье. Для постоянного проживания. Заранее сделана по всем правилам керамический дымоход и вытяжка. Будет еще бойлер литров на 150
Теплый пол - только в мокрых зонах и коридоре, т.е. метров 20-30
В перспективе еще думаю пустить один контур на баню. Баня 40-60м2 в метрах 20 от дома.
Еще планирую установить вентиляцию. На нее ведь тоже как то надо закладываться?
Вариант 1 - приточная с подогревом от горячей воды
Вариант 2 - приточно-вытяжная с рекупирацией.
Какой котел лучше рассмотреть?
Напольный или настенный?
Какой мощности под мою задачу?
Хочется неприхотливый котел, с достаточной мощностью, но и не перезакладываться в 2-3 конца
Есть же и практики и теоретики на форуме, кто что-посоветует?
Уважаемые форумчане.
Полезный ресурс для изучения. Но я пока так и не определился какой котел брать.
Вот такая задача.
Дом 2-х эт, 200м2 теплая керамика 38 +утеплитель 50 +облицовочный кирпич. Подмосковье. Для постоянного проживания. Заранее сделана по всем правилам керамический дымоход и вытяжка. Будет еще бойлер литров на 150
Теплый пол - только в мокрых зонах и коридоре, т.е. метров 20-30
В перспективе еще думаю пустить один контур на баню. Баня 40-60м2 в метрах 20 от дома.
Еще планирую установить вентиляцию. На нее ведь тоже как то надо закладываться?
Вариант 1 - приточная с подогревом от горячей воды
Вариант 2 - приточно-вытяжная с рекупирацией.
Какой котел лучше рассмотреть?
Напольный или настенный?
Какой мощности под мою задачу?
Хочется неприхотливый котел, с достаточной мощностью, но и не перезакладываться в 2-3 конца
Есть же и практики и теоретики на форуме, кто что-посоветует?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
можно использовать буферную емкость для сглаживания тактов как вариант..будет работать как "гибрид" - какое то время на буфере, а потом подключится мотор и на максималке долго будет заряжать аккумулятор - он же буфер..
не попробуешь не узнаешь...либо расчет..
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Слим - трактор не убиваемый, но и жрёт больше чем остальные.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Slim 2.230i
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Москва и МО - относительно теплый регион. 24кВт SLIM - хватит.
При условии что теплопотери не большие. Теплопотери довольно непросто посчитать, посему и по мощности сложновато будет определиться.
При условии что теплопотери не большие. Теплопотери довольно непросто посчитать, посему и по мощности сложновато будет определиться.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:55
- Откуда: МО
- Благодарил (а): 15 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Добрый день уважаемые форумчане!
Пока так и не определился с котлом.
Еще пару вопросов по моей теме.
Какой лучше в моем случае?
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
Близкий к 30 кВт есть еще NUVOLA-3 Comfort с открытой камерой сгорания. Но он со встроенным баком.
Если его сравнить с Luna3 1.310 ??
Пока так и не определился с котлом.
Еще пару вопросов по моей теме.
Данный котел с закрытой камерой сгорания. У меня уже сделан дымоход 200мм Шидель. Может все таки атмосферник? Или такой тоже можно установить?
Какой лучше в моем случае?
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
Близкий к 30 кВт есть еще NUVOLA-3 Comfort с открытой камерой сгорания. Но он со встроенным баком.
Если его сравнить с Luna3 1.310 ??
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Slim 2.230i
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
30квт в подмосковье наверно лишнее.
24 вам за глаза. С учетом дымохода, берите slim и отдельный бойлер 150-200 лит.
Помните- хоть настенники и более экономичны, но внимания требую больше, тем более с закрытой камерой сгорания.
Slim - прставил и забыл. Заявленный срок службы выше в 2 раза: чугун.
При условии грамотно построенной СО и правильно проводимых ТО, конечно.
24 вам за глаза. С учетом дымохода, берите slim и отдельный бойлер 150-200 лит.
Помните- хоть настенники и более экономичны, но внимания требую больше, тем более с закрытой камерой сгорания.
Slim - прставил и забыл. Заявленный срок службы выше в 2 раза: чугун.
При условии грамотно построенной СО и правильно проводимых ТО, конечно.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:55
- Откуда: МО
- Благодарил (а): 15 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Понял. Спасибо!Ilgiz писал(а): ↑04 май 2019, 21:38 30квт в подмосковье наверно лишнее.
24 вам за глаза. С учетом дымохода, берите slim и отдельный бойлер 150-200 лит.
Помните- хоть настенники и более экономичны, но внимания требую больше, тем более с закрытой камерой сгорания.
Slim - прставил и забыл. Заявленный срок службы выше в 2 раза: чугун.
При условии грамотно построенной СО и правильно проводимых ТО, конечно.
По Слим тогда еще вопрос.
Брать лучше со встроенным насосов и расширительным баком или без?
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Slim 2.230i
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Затрудняюсь сказать что лучше: Котел в обоих случаях одинаковый. Вопрос не совсем корректен.
Пойдем другим путем:
Преимущества встроенного насоса и расширительного бака: Некоторое удобство при монтаже, требует меньше места, заводская сборка и гарантия. Недостатки: несколько дороже, чем все по отдельности. Встроенный насос может не подходить по параметрам для вашей системы отопления (для сведения: насос grundfos 90 вт макс, подача 6м - приличный насос). В большинстве случаев для 200 кв встроенного насоса хватит (лично мое мнение).
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Мое мнение: если насоса хватает - брать со встроенным.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:55
- Откуда: МО
- Благодарил (а): 15 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Ilgiz, спасибо за совет!
Поговорил со спецом с Бакси, он мне примерно также сказал. Мол лучше отдельно поставить насос и расширительный бак.
Только про насос, чего там может не хватить.ЧТо такое подача 6м?
Поговорил со спецом с Бакси, он мне примерно также сказал. Мол лучше отдельно поставить насос и расширительный бак.
Только про насос, чего там может не хватить.ЧТо такое подача 6м?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Максимально возможное сопротивление системы отопления, которое данный насос сможет "осилить"
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Slim 2.230i
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Встроенный насос имеет очень неплохие характеристики. И "может не хватить" - это должен сказать не спец с бакси, а проект системы отопления. На глаз этого не сказать. К примеру, у меня отапливаемая площадь 150 кв. Этажность - 1. Имеет четыре контура. 2 из них довольно протяженные, не менее 120м длиной каждый (теплый пол и отопление отдельно стоящего строения). На каждом из контуров у меня установлен балансировочный клапан с расходомером. Встроенный насос тянет всю систему даже на второй скорости. При этом, балансировочные клапана поджаты примерно на половину.
Пример привел к тому, что без расчетов (хотя бы самых поверхностных, на самом бесплатном инет калькуляторе) не стоит выбирать насос циркуляции. Сравните стоимость насоса grunfos с подачей 4м,6м и 8 м - поразитесь разницей в цене).
Отдельная установка насоса и бачка имеет свои плюсы: Легче обслуживать, можно разнести куда хочешь. Если позволяет место - почему бы и нет.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:55
- Откуда: МО
- Благодарил (а): 15 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Да, не легок выбор
Хотелось бы верить что это один из последних вопросов по выбору котла.
Если все таки вместо Слим сделать выбор в пользу Луна-3 или Луна-3 Комфорт на 31 кВт, то в моем случае, имея уже готовый дымоход, на сколько правильно брать котел с закрытой камерой сгорания? Был бы он атмосферник, наверное не думал бы уже и взял Луну. А так есть сомнения в правильности выбора.
Уважаемые спецы, вразумите, пожалуйста, по этому вопросу.
Хотелось бы верить что это один из последних вопросов по выбору котла.
Если все таки вместо Слим сделать выбор в пользу Луна-3 или Луна-3 Комфорт на 31 кВт, то в моем случае, имея уже готовый дымоход, на сколько правильно брать котел с закрытой камерой сгорания? Был бы он атмосферник, наверное не думал бы уже и взял Луну. А так есть сомнения в правильности выбора.
Уважаемые спецы, вразумите, пожалуйста, по этому вопросу.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
для атмосферника нужен приток воздуха, для турбика "нет"
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
я бы рассматривал турбированный котел, хоть и надежность ниже, чем у атмосферника..
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
я бы рассматривал турбированный котел, хоть и надежность ниже, чем у атмосферника..
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:55
- Откуда: МО
- Благодарил (а): 15 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Да, это понятно.
Так если надежность ниже зачем тогда турбированный? В чем преимущество то?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
не нужен приток воздуха...со всеми вытекающими...их может быть много..исходник для размышления - на 30кВт нужно подать зимой с улицы 30-40 кубов воздуха зимнего в час...
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Slim 2.230i
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Это проект системы отопления на дом площадью 200кв. м?
Отправлено спустя 19 минут 16 секунд:
Если да, то слишком усложнен проект. По моему мнению.
К чему гидрострелка , столько насосных групп, да еще и со смесительными узлами с электроприводами ...
Хватило бы одного смесительного узла для теплого пола, а этажи регулировать балансировочными клапанами с расходомером. Можно еще с электроприводом (и то считаю лишним).
Мое мнение - проект очень усложнен и, соответственно, удорожание его непомерно. Исполнителю это хорошо, бабла поднимет намного выше).
По ГВС - все гут. Единственное - я бы отдал управление бойлером котлу а не зонту.
Однако хозяин - барин.
В проекте не указано точное наименование котла и теплоноситель.
Я бы рекомендовал еще добавить подпитку системы отопления через умягчающий фильтр (ионообменный) врезав в выходной коллектор котла. По проекту либо не увидел, либо не предусмотрено (возможно антифриз в системе).
30 квт SLIM - имхо лишнее для дома 200кв.
24 квт - за глаза с запасом.
Отправлено спустя 19 минут 16 секунд:
Если да, то слишком усложнен проект. По моему мнению.
К чему гидрострелка , столько насосных групп, да еще и со смесительными узлами с электроприводами ...
Хватило бы одного смесительного узла для теплого пола, а этажи регулировать балансировочными клапанами с расходомером. Можно еще с электроприводом (и то считаю лишним).
Мое мнение - проект очень усложнен и, соответственно, удорожание его непомерно. Исполнителю это хорошо, бабла поднимет намного выше).
По ГВС - все гут. Единственное - я бы отдал управление бойлером котлу а не зонту.
Однако хозяин - барин.
В проекте не указано точное наименование котла и теплоноситель.
Я бы рекомендовал еще добавить подпитку системы отопления через умягчающий фильтр (ионообменный) врезав в выходной коллектор котла. По проекту либо не увидел, либо не предусмотрено (возможно антифриз в системе).
30 квт SLIM - имхо лишнее для дома 200кв.
24 квт - за глаза с запасом.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:55
- Откуда: МО
- Благодарил (а): 15 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Ilgiz, спасибо за развернутый ответ.
Буду уточнять у подрядчикаIlgiz писал(а): ↑21 май 2019, 07:46 Если да, то слишком усложнен проект. По моему мнению.
К чему гидрострелка , столько насосных групп, да еще и со смесительными узлами с электроприводами ...
Хватило бы одного смесительного узла для теплого пола, а этажи регулировать балансировочными клапанами с расходомером. Можно еще с электроприводом (и то считаю лишним).
Мое мнение - проект очень усложнен и, соответственно, удорожание его непомерно. Исполнителю это хорошо, бабла поднимет намного выше).
ок
не, не антифриз. Будет водаIlgiz писал(а): ↑21 май 2019, 07:46 В проекте не указано точное наименование котла и теплоноситель.
Я бы рекомендовал еще добавить подпитку системы отопления через умягчающий фильтр (ионообменный) врезав в выходной коллектор котла. По проекту либо не увидел, либо не предусмотрено (возможно антифриз в системе).
да, понимаю. Котел поставили пока условно. Сейчас делается тепловой расчет. Возможно будет Слим 2,3 или на Луну 2,4 переходить
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Slim 2.230i
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
2,3 - с встроенным бойлером, имей ввиду.
Если вода - обязательно систему подпитки через умягчающий фильтр и обязательно в выходной коллектор котла.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:55
- Откуда: МО
- Благодарил (а): 15 раз
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:55
- Откуда: МО
- Благодарил (а): 15 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Сделали мне тепловой расчет.
По отоплению (радиторы и теплые полы) с учетом инфильтрации и + 10% на запас, получилось 23 кВт.
А вот по горячему водоснабжению ВНИМАНИЕ 28 кВт. Это в расчете при потреблении 500л/час.
И расчет 23+28=51кВт!!!!
Да куда мне столько то?
Может некорректный расчет по воде?
Как лучше поступить? Какой мощности брать котел?
По отоплению (радиторы и теплые полы) с учетом инфильтрации и + 10% на запас, получилось 23 кВт.
А вот по горячему водоснабжению ВНИМАНИЕ 28 кВт. Это в расчете при потреблении 500л/час.
И расчет 23+28=51кВт!!!!
Да куда мне столько то?
Может некорректный расчет по воде?
Как лучше поступить? Какой мощности брать котел?
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Slim 2.230i
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Да нее)). Ставите котел 30кВт и все.
В расчетах по воде не силен, увы(.
500 литров в час - это конечно очень большая потребность.
По проекту какой бойлер ?
Если взять, к примеру, бойлер BAXI UBT 100(GR), мощность змеевика 24,2 квт, максимальная производительность в проточном режиме при d35грС - 594 литра воды в час. Характеристики даны при температуре греющей котловой воды 90°С и нагреве горячей воды от 10°С до 45°С
То бишь SLIM 1,230 будет греть воду с этим бойлером не менее 500 лит час.
Спецы, все ли верно? я расчетов не делал, только данные с оф. сайта BAXI.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Мне кажется, поставите бойлер 300 лит и все потребности по воде закрыты.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:55
- Откуда: МО
- Благодарил (а): 15 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Ilgiz,
Подрядчик, кто делал схему, ориентировался под мои хотелки сделать систему наиболее долговечной. Что я имею ввиду. Скорее не совсем проф.языком опишу, но все же. Чтобы при лучевой системе отопления теплоноситель не перегревал трубы, чтобы не используя термоголовки на радиаторах в теплоносители было минимум скачкой по температуре. Чтобы за регулировку отвечала автоматика. Что в свою очередь, как я понял, влияет на долговечность труб. Так как на долговечность труб кроме давления, попадания в систему воздуха влияет резкие скачки по перепаду температуры и слишком высокая температура.
Так?
Или есть все таки решения наиболее оптимальные?
Еще бы добавил два вопроса
1) Гидрострелка - нужна ли она при таком кол-ве контуров и т.д.
2) Насосы - не перезаложена ли их производительность? Не буднт ли из-за этого повышенные шумы в системе.
Я вот что тут подумал. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОТЕЛ - пожалуй самое сложное и важное при выборе в доме. Да и по бюджету не хило.
Хотел бы уточнить у Вас по комментариям.kroman писал(а): ↑21 май 2019, 16:18 Если да, то слишком усложнен проект. По моему мнению.
К чему гидрострелка , столько насосных групп, да еще и со смесительными узлами с электроприводами ...
Хватило бы одного смесительного узла для теплого пола, а этажи регулировать балансировочными клапанами с расходомером. Можно еще с электроприводом (и то считаю лишним).
Мое мнение - проект очень усложнен и, соответственно, удорожание его непомерно. Исполнителю это хорошо, бабла поднимет намного выше).
Подрядчик, кто делал схему, ориентировался под мои хотелки сделать систему наиболее долговечной. Что я имею ввиду. Скорее не совсем проф.языком опишу, но все же. Чтобы при лучевой системе отопления теплоноситель не перегревал трубы, чтобы не используя термоголовки на радиаторах в теплоносители было минимум скачкой по температуре. Чтобы за регулировку отвечала автоматика. Что в свою очередь, как я понял, влияет на долговечность труб. Так как на долговечность труб кроме давления, попадания в систему воздуха влияет резкие скачки по перепаду температуры и слишком высокая температура.
Так?
Или есть все таки решения наиболее оптимальные?
Еще бы добавил два вопроса
1) Гидрострелка - нужна ли она при таком кол-ве контуров и т.д.
2) Насосы - не перезаложена ли их производительность? Не буднт ли из-за этого повышенные шумы в системе.
Я вот что тут подумал. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОТЕЛ - пожалуй самое сложное и важное при выборе в доме. Да и по бюджету не хило.
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Slim 2.230i
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
При автоматической регулировке температуры скачки температуры в системе отопления неминуемы. У меня стоит QAA73, заложен алгоритм ПИД регулирования температуры. Температура в системе отопления постоянно меняется, но в доме строго заданная температура. Или повышенный комфорт или постоянная температура теплоносителя.kroman писал(а): ↑23 май 2019, 09:38 Чтобы при лучевой системе отопления теплоноситель не перегревал трубы, чтобы не используя термоголовки на радиаторах в теплоносители было минимум скачкой по температуре. Чтобы за регулировку отвечала автоматика. Что в свою очередь, как я понял, влияет на долговечность труб. Так как на долговечность труб кроме давления, попадания в систему воздуха влияет резкие скачки по перепаду температуры и слишком высокая температура.
Регулировка температуры в доме ведется по датчику комнатной температуры. Он всего один. Каким образом будет поддерживаться температура на первом и втором этажах, если датчик температуры всего один? А проект предусматривает раздельное автоматическое регулирование каждого контура отопления. Я пока вижу только недопроект. Причем сильное удорожание при минимальной эффективности - налицо. Возможно, требуется стандартное решение BAXI для двухконтурных систем с раздельными датчиками температуры. Если требуется точное поддержание температуры на каждом этаже. Либо тот же зонт, но каскадное подключение датчиков комнатной температуры и раздельное регулирование контуров этажей.
Но смысла для себя я особо не вижу. Увеличивается вероятность отказа с усложнением системы.
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Slim 2.230i
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Лично я бы исключил гидрострелку и исключил бы насосные группы контуров и бойлера. Мне импонирует разумная достаточность.
1. Отдельный насос бойлера без смесителей подключить к котлу и отдать управление бойлером котлу.
2. Один насос, управляемый котлом (подача 8 м) справится с контурами отопления 100%. Для равномерной циркуляции теплоносителя - балансировочные клапана с расходомерами.
3. Смесительный узел теплых полов остается.
4. Если управлять будет ZONT, то подключить его по OPENTHERM.
Это мое видение проекта отопления. Конечно упрощаю, надо провести кое-какие расчеты и поточнее подобрать насос. Может Grundfos
Alpha 2 32-60 справится.
Исправный котел не перегреет систему отопления. Тем более SLIM, он до 85 то греет в самом крайнем случае.
Если охота вечную трубу - медь или нерж. А грамотно собранная полипропиленовая система (с термокомпенсирующими устройствами, не залитая бетоном и прочее), прослужит свой срок эксплуатации, заявленный производителем.
К сожалению, дистанционно - это максимум что я скажу толкового. Так как нет техусловий.
Кстати, какими ТУ руководствовался проектировщик, делая ваш проект отопления? Какая протяженность контуров отопления и теплых полов теплые полы - столько контуров и протяженность самого длинного контура)? Сколько там углов, какая труба и как реализуется система отопления? одно дело однотрубная, другое - двухтрубное. Может котел у вас в цокольном этаже а этажи с трехметровыми потоками и перепад по высоте огромный.
Может я и напрасно этот проект хаю, мне слишком мало вводных данных.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Не надо складывать. Если используется приоритет ГВС, тогда отопление в момент приготовления ГВС не работает. Стало быть нужен вам 28-30 кВт. Да и змеевики в бойлерах примерно этой мощности обычно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции