Baxi eco 4s ошибка е03
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 21:21
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi eco 4s ошибка е03
Привет уважаемые форумчане. Осталось только к вам написать. Котел Бакси ЭКО 4с поставил по рекомендации мастеров, как только переехал в частный дом. 1 год отработал на ура, никаких проблем. Но уже 3 месяца когда набирает ванну детям помыться, проходит 10 минут и котел выдает ошибку е03 и отключается. Дымоход проверяли, видно конек и уличный свет.ровный чистый дымоход. Кого только не приглашал, и все говорят в один голос что забит теплообменник вторичный....забил, купил новый на 14 секций...проблема не ушла...напрягает то, что котел после минут 10 работы, набора ванной, очень сильно греется, именно внешне...аж нельзя дотронутся. Отводящий дымоход при этом горячий тоже...куда копать? Заранее спасибо за ответы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Baxi eco 4s ошибка е03
и все не те, кого надо почему то...
что по инструкции обозначает ошибка Е03 и как может быть связана со вторичным теплообменником?...если включить голову, то можно было не попасть на вторичный теплообменник...
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
ну а по делу - если раньше было все хорошо, то для начала проверить исправность датчика тяги, даже можно отвести его в сторону минут на 10-15 и посмотреть как ведет себя котел в режиме ГВС...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 12:50
- Откуда: Республика Башкортостан
- Мой котел: Ecofour 24F, Slim 1.300 IN
- Поблагодарили: 2 раза
Baxi eco 4s ошибка е03
Судя по этому - забит ПЕРВИЧНЫЙ теплообменник сажей. Вскрытие и ежегодное ТО котла должно подтвердить
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Baxi eco 4s ошибка е03
И в итоге, наверное, вот такое кино:
И что характерно, в таких ситуациях всегда виноват производитель котла.
И что характерно, в таких ситуациях всегда виноват производитель котла.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 21:21
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi eco 4s ошибка е03
Простите, в котлах вообще не разбираюсь)) котел без вентилятора...вы это имели ввиду?
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Ежегодное ТО должна проводить обслуживающая организация? или владелец котла. ТО проводили - приехали, сняли крышку, продули, пропылесосили и все((
Его можно снять и почистить? или ему конец?
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
Ну такого нет))) Горелка горит нормально, пламя тоже, хотя первый раз когда открывали видно было, чточто то подобное когда то было. Крышка насоса немного деформировалась.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi eco 4s ошибка е03
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Baxi eco 4s ошибка е03
Если уверен в своих силах, то ничего сложного в чистке нет. Я у себя отключаю котел, снимаю переднюю крышку камеры сгорания, накрываю горелку полиэтиленовым пакетом и жесткой пластиковой щеткой (хоть из фикспрайса, хот из хоз.мага со щетиной разной жесткости) "чешу" ребра теплообменника.
Если совсем чистоты хочется, снимаю вентилятор и верхнюю крышку камеры сгорания, стелю на полиэтилен тряпку (и закрываю боковые стенки камеры полиэтиленом), брызгалкой поливаю радиатор и почесываю его щеткой. Но без фанатизма с водой.
В итоге, сам весь в саже и грязюке, но теплообменник чистенький.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 21:21
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi eco 4s ошибка е03
Блин, разобрал котел, почистил мягкой металлической щеткой без фанатизма, грязи нет....на вид вроде тоже не грязный...
Все так же бешеного греется корпус котла...10-15 минут и невозможно на корпусе руку удержать.
Кстати видны следы перегрева....Все так же бешеного греется корпус котла...10-15 минут и невозможно на корпусе руку удержать.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Baxi eco 4s ошибка е03
Не удивлен, нечто подобное и ожидал увидеть. "Кто так строит, а?" (ц.) Атмосферный котел, а на дымоходе нет разгонного участка! Поворот даже не прямой угол, а меньше. Не будет эта конструкция нормально работать, имхо. Зачем надо было атмосферник покупать? Ну купил бы с закрытой камерой сгорания, сделал бы коаксиал или раздельное дымоудаление...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi eco 4s ошибка е03
Разгонного участка нет! А приток воздуха обеспечен в помещение?
Правильно, что котел выдает Е03! Иначе отравитесь!
Правильно, что котел выдает Е03! Иначе отравитесь!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 21:21
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi eco 4s ошибка е03
Не ругайтесь)) я переехал с квартиры в дом и доверился специалистам, которые меняли отопление. Я в этом вообще ничего не соображаю.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Разгонный участок....я так понимаю вертикальная труба??? Приток воздуха есть...и окно постоянно приоткрыто на верх. Угол поворота должен быть прямым, или в 45 градусов?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение