Добрый день.
Поменял Протерм на Бакси. Заметил такую закономерность - после работы котла на нагрев бойлера насос бойлера выключается вместе с горелкой котла и сразу включается насос СО. В систему идёт горячая вода. А мне это не нравится. Есть ли возможность заставить насос ГВС работать ещё какое то время после выключения горелки, чтобы в систему отопления шла вода с более низкой температуройк? На Протерме насос ГВС отрабатывал какое то время после выключения горелки и в СО шла вода температурой ниже 80 градусов. На Бакси такого нет и сейчас с учётом малого разбора по веткам (стоят термоголовки) температура после включения режима СО ползет существенно выше 85. Собственно в первую очередь напрягает потрескивание длинных радиаторов, но и думаю другие негативные моменты есть.
Поменял Протерм на Бакси. Заметил такую закономерность - после работы котла на нагрев бойлера насос бойлера выключается вместе с горелкой котла и сразу включается насос СО. В систему идёт горячая вода. А мне это не нравится. Есть ли возможность заставить насос ГВС работать ещё какое то время после выключения горелки, чтобы в систему отопления шла вода с более низкой температуройк? На Протерме насос ГВС отрабатывал какое то время после выключения горелки и в СО шла вода температурой ниже 80 градусов. На Бакси такого нет и сейчас с учётом малого разбора по веткам (стоят термоголовки) температура после включения режима СО ползет существенно выше 85. Собственно в первую очередь напрягает потрескивание длинных радиаторов, но и думаю другие негативные моменты есть.
Последний раз редактировалось Star2000 27 окт 2019, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi slim 1.300in
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Я уже прикидывал, что надо реле ставить с задержкой. Просто думал, может как то можно логикой котла так сделать.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Работа насоса ГВС Baxi Slim
С чего бы это? У меня то же слим, всё штатно работает, 3 мин пост циркуляции насосов.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Постциркуляция будет, если при окончании нагрева бойлера нет запроса от СО на работу котла. Если он есть - сразу включится насос СО..
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Star2000, вот есть одна схемка с возможными подключениями, может так понятней будет.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi slim 1.300in
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Надо попробовать перевести в летний режим и посмотреть, что получится. Возможно, вы правы!
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Если поставить комнатный термостат и нет запроса на включение котла, то при выключении насоса ГВС насос СО включаться не будет. У меня проблема обратная, как заставить насос СО сразу включиться после выключения насоса ГВС?
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Работа насоса ГВС Baxi Slim
el9, должны выполниться два условия, контакты комнатного термостата замкнуты и котёл в "зима".
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Работа насоса ГВС Baxi Slim
В этом и проблема, контакты термостата не могут замкнутся так как нет циркуляции, а датчик в трубе так как тёплый пол.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Почему то без термостата насос включается сразу.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Опишите тогда последовательность своих физических действий с котлом при подключении и отключении своего термостата. Ясновидящих не существует.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Работа насоса ГВС Baxi Slim
При подключении выносного комнатного термостата, циркуляционный насос СО не включается(если температура выше установленной на термостате) после выключения насоса ГВС. А если комнатный термостат убрать из схемы,а пользоваться термостатом котла,то насос СО включается сразу после выключения насоса ГВС вне зависимости от температуры.
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Если вы имеете ввиду перемычку между клемами 1 и 2 (для присоединения комнатного термостата), то она устанавливается если выносной термостат исключается из схемы. Другие перемычки я не знаю.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5500
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Работа насоса ГВС Baxi Slim
А переключатель (рис. 8, POMPA) постциркуляции насоса в каком положении (там их два)?
В инструкции раздел 5.3 на рисунке всё показано, если установить 4 часа, то насос должен включаться.
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Постциркуляция на 4 часа установлена
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Мне кажется мозги котла заточены под радиаторы, а не тёплый пол.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Тогда чего вы хотите от котла и его насоса СО с подключенным термостатом?
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Как надо заточены
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
Какая целевая Т для термостата в среде измерения (трубе)?
Какая Т с датчика для термостата в трубе?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Хочу,чтобы насос СО был всегда включен,когда насос ГВС выключен при наличии комнатного термостата. Вроде бы элементарная вещь, а без танцев с бубном не выходит.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Работа насоса ГВС Baxi Slim
el9, тогда ответьте на мои вопросы о температурах в трубе. Хотя ответ имеется:
С термостатом и при таком условии не включится, к слову, никогда, т.к. контакты реле термостата разомкнуты. ГВС в приоритете.
Предположу, что система отопления имеет большую инертность (медленный процесс). 4-х часов пост циркуляции насоса СО не хватает остудить систему до момента срабатывания реле термостата (возможно и хватает, при условии, что не работает ГВС). Ещё нужно учесть, что в момент включения насоса ГВС, циркуляция СО прекращается, что может вызвать локальное повышение температуры в зоне измерения датчика (не известно, в каком месте системы он установлен и может ли на него влиять циркуляция ГВС), с которого будет сниматься большая по сравнению с уставкой температура, потому и не включается ни насос, ни котёл.
Замкнутые контакты реле термостата = наличие перемычки 1 и 2 без термостата.
Туст < Тфакт
С термостатом и при таком условии не включится, к слову, никогда, т.к. контакты реле термостата разомкнуты. ГВС в приоритете.
Предположу, что система отопления имеет большую инертность (медленный процесс). 4-х часов пост циркуляции насоса СО не хватает остудить систему до момента срабатывания реле термостата (возможно и хватает, при условии, что не работает ГВС). Ещё нужно учесть, что в момент включения насоса ГВС, циркуляция СО прекращается, что может вызвать локальное повышение температуры в зоне измерения датчика (не известно, в каком месте системы он установлен и может ли на него влиять циркуляция ГВС), с которого будет сниматься большая по сравнению с уставкой температура, потому и не включается ни насос, ни котёл.
Замкнутые контакты реле термостата = наличие перемычки 1 и 2 без термостата.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Вы всё правильно говорите, всё именно так и есть. Датчик температуры стоит далеко,чтобы на него влияло локальное повышение температуры от ГВС, но всё равно охлаждение теплонасителя на много медленнее чем необходимо. Конечно за 4 часа температура в районе датчика опустится до необходимого уровня,но за это время температура в помещении опускается,это ненормальная работа.tsv63 писал(а): ↑26 мар 2021, 20:26 el9, тогда ответьте на мои вопросы о температурах в трубе. Хотя ответ имеется:Туст < Тфакт
С термостатом и при таком условии не включится, к слову, никогда, т.к. контакты реле термостата разомкнуты. ГВС в приоритете.
Предположу, что система отопления имеет большую инертность (медленный процесс). 4-х часов пост циркуляции насоса СО не хватает остудить систему до момента срабатывания реле термостата (возможно и хватает, при условии, что не работает ГВС). Ещё нужно учесть, что в момент включения насоса ГВС, циркуляция СО прекращается, что может вызвать локальное повышение температуры в зоне измерения датчика (не известно, в каком месте системы он установлен и может ли на него влиять циркуляция ГВС), с которого будет сниматься большая по сравнению с уставкой температура, потому и не включается ни насос, ни котёл.
Замкнутые контакты реле термостата = наличие перемычки 1 и 2 без термостата.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Работа насоса ГВС Baxi Slim
В вашем понимании работы системы в целом, да, но не котла!!! Котёл свой алгоритм отрабатывает, да и не причём ом, будучи оказавшись подключенным к этой системе.
Так и будете, плясать пока не переделаете.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5500
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Работа насоса ГВС Baxi Slim
А что за комнатный термостат?
Вот это надо бы пояснить.
Не знаком с конструкцией комнатного термостата, на который влияет циркуляция, а не температура воздуха в помещении.
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Обычный комнатный термостат с выносным датчиком,только датчик установлен не в комнате,а на подающей трубе так как у меня тёплый пол.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5500
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Такие вещи принято называть терморегуляторами, хотя, теперь не важно.
Не будет насос СО стартовать и котел тут не при чем, не виноват он вовсе (не надо его мучить).
Правильно было сказано:
Человек гораздо быстрее меня понял, что за "термостат" в системе.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Для начала, гидравлическую схему системы посмотреть. Потом предлагать.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Работа насоса ГВС Baxi Slim
Скорей всего на плате перемычку надо поставить и все дела, только полноного описания платы я пока не нашел. Либо свои релюхи городить. А гидравлика тут не причём.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Работа насоса ГВС Baxi Slim
el9, не причём, так не причём. Хозяин - барин. Если всё знаете, зачем вопрошаете: "как заставить насос СО сразу включиться после выключения насоса ГВС?" Ставьте, ищите, городите огород... А ларчик просто открывался.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2961 Просмотры
-
Последнее сообщение Serqey1906
-
- 11 Ответы
- 2409 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 809 Просмотры
-
Последнее сообщение АндрейВрн
-
- 14 Ответы
- 707 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 16 Ответы
- 2706 Просмотры
-
Последнее сообщение AlexSpirit
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей