Добрый день, уважаемые специалисты!
Магистральный газ подведут через 2-3 месяца (собираем документы).
На это время топимся баллонами по 27л, 2 штуки, через рампу на 2 баллона.
Рампа (регулятор для сжиженного газа Cavagna RECA 924N (5218900082).
Также установлены инжекторы для сжиженного газа, комнатный механический термостат и датчик уличной температуры.
Температура на котле выставлена 40 градусов.
Проблема: баллонов хватает на 3 полных суток. При этом пламя горелки в котле еле "чадит". В доме относительно тепло (но это пока не было морозов).
Наш инженер говорит, что "рампа не дружит с котлом, где-то пропускает".
Какие могут быть версии, предложения? Очень не хотелось бы менять рампу. Куплена в апреле, работала в совокупности не больше месяца. Все комплектующие покупались у официальных дилеров Бакси. Сам котёл в компании Москлимат.
Для полноты картины напишу:
Дом 124 кв.м., тёплый пол только в тамбуре (6 кв.м.), в остальных помещениях батареи, рассчитаны специалистом по отоплению.
Заранее благодарю за версии или точный диагноз!
Магистральный газ подведут через 2-3 месяца (собираем документы).
На это время топимся баллонами по 27л, 2 штуки, через рампу на 2 баллона.
Рампа (регулятор для сжиженного газа Cavagna RECA 924N (5218900082).
Также установлены инжекторы для сжиженного газа, комнатный механический термостат и датчик уличной температуры.
Температура на котле выставлена 40 градусов.
Проблема: баллонов хватает на 3 полных суток. При этом пламя горелки в котле еле "чадит". В доме относительно тепло (но это пока не было морозов).
Наш инженер говорит, что "рампа не дружит с котлом, где-то пропускает".
Какие могут быть версии, предложения? Очень не хотелось бы менять рампу. Куплена в апреле, работала в совокупности не больше месяца. Все комплектующие покупались у официальных дилеров Бакси. Сам котёл в компании Москлимат.
Для полноты картины напишу:
Дом 124 кв.м., тёплый пол только в тамбуре (6 кв.м.), в остальных помещениях батареи, рассчитаны специалистом по отоплению.
Заранее благодарю за версии или точный диагноз!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
Это не температура, а выбранная K REG. Перечитай раздел № 27 инструкции.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 13:29
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 280 Fi
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
Спасибо!
Я в этом ничего не понимаю, инструкция в коробке от котла, коробка в доме, а я в Москве...
А в чём может быть причина слабого пламени и быстро кончающихся баллонов?
Наши друзья 7 лет назад, на более слабом Бакси, но с бОльшей площадью дома топились полгода зимы 2-мя баллонами, правда, по 50л. Их хватало на 2 недели, хотя они очень теплолюбивые, мы любим прохладу. Но даже нам в доме холодно.
Я в этом ничего не понимаю, инструкция в коробке от котла, коробка в доме, а я в Москве...
А в чём может быть причина слабого пламени и быстро кончающихся баллонов?
Наши друзья 7 лет назад, на более слабом Бакси, но с бОльшей площадью дома топились полгода зимы 2-мя баллонами, правда, по 50л. Их хватало на 2 недели, хотя они очень теплолюбивые, мы любим прохладу. Но даже нам в доме холодно.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
Но на форуме каким-то волшебным образом пишешь?! А тут ведь всё под рукой, вверху полосочка, а там много слов, среди которых "Информация", в неё - тыц, а там есть "документация" и т.д. А там находишь подходящую марку котла и качаешь инструкцию, pdf файлик на несколько метров. Приступаешь к пониманию.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 13:29
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 280 Fi
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
На форуме пишу, потому что 21 век, могу с телефона отвечать...
Мне незачем забивать голову технической информацией, в которой всё равно не разберусь.
Я рассказала о проблеме, чтобы получить несколько мнений, либо одно верное; советы по теме простыми словами.
Может изначально не ту рампу купили... Может рано датчики наставили, на сжиженном газе они не работают или баллоны поменять на большие. Что-то по делу, а не отсыл к инструкции. Спасибо.
Мне незачем забивать голову технической информацией, в которой всё равно не разберусь.
Я рассказала о проблеме, чтобы получить несколько мнений, либо одно верное; советы по теме простыми словами.
Может изначально не ту рампу купили... Может рано датчики наставили, на сжиженном газе они не работают или баллоны поменять на большие. Что-то по делу, а не отсыл к инструкции. Спасибо.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
Так ведь это без технических терминов, заплати, что бы нашли утечку и (или) прокладки поменяли.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 13:29
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 280 Fi
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
Вот теперь действительно спасибо.
Одно мнение услышала, конечно теперь попрошу проверить на утечку.
Одно мнение услышала, конечно теперь попрошу проверить на утечку.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
Но раздел 27 инструкции внимательно прочитать придется, для пользователя котла написано. Потом можно будет продолжить беседу. Если желание будет.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 13:29
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 280 Fi
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
Виноват, не из той инструкции раздел продиктовал.
Нужен 20, там не много, о том как ручку крутить и что при этом регулируется.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 13:29
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 280 Fi
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
А ведь 2 раза повторили именно про 27 пункт!
Спасибо!
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Информация на дисплее котла? У нас выдаёт ошибку Е01.
Спасибо!
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Информация на дисплее котла? У нас выдаёт ошибку Е01.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
Начинаем сначала.
Раздел называется "присоединение датчика уличной температуры" - в этом разделе надо прочитать о том, что и как регулируется после подключения датчика.
Перевод на другой тип газа правильно выполнен? Всё сделали в полном объёме? Давление газа перед котлом соответствует норме? Подозреваю, что не всё выполнено. Нужен специалист для проверки и регулировки. Просто заменить форсунки недостаточно. Для интереса прочитайте 19 раздел (перевод на другой тип газа).
Снова обманул … это начинает входить в привычку.
Раздел называется "присоединение датчика уличной температуры" - в этом разделе надо прочитать о том, что и как регулируется после подключения датчика.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
а запаха газа присутствует в воздухе?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 13:29
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 280 Fi
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
Вы давайте прекращайте!
Прочитаю, спасибо!
Про правильность подключения не сомневаюсь ни разу. Если после советов с форума и завтрашней замены средних баллонов на большие, ничего не поменяется, вызову специалиста из сервисного центра, конечно.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
в том и дело, что нет! Ни в котельной, ни в ящике с баллонами, ни на улице. Нигде нет запаха газа. А я знаю, с чем сравнивать. У сестры в Подмосковных Вечерах котельная с кучей оборудования Viesmann, с медными трубами и прочими "наикрутейшими примочками", обслуживает "СПЕЦ"... Входишь в дом, запах газа бьёт в нос! Газ из газгольдера. Не представляю, как так можно.
А здесь вообще нигде ни намёка. Уверена, что с подключением магистрального нормализуется, но пока жить как-то надо!
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
значит можно, раз с этим живут...
Эти упущения до поры до времени...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
Расход газа Вашим котлом около 2 кг/ч при максимальной мощности. Тут два вопроса: успевает ли газ испариться в нужном объеме; выполнялась ли регулировка газового клапана (после замены форсунок). По первому - чем холоднее на улице, тем хуже испаряется газ в баллонах (в ящике на улице). Кроме котла есть ещё потребители? По второму вопросу - кто переводил котел на другой тип газа?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
Darya, Вы во время работы котла, рукоятку редуктора давления газа установленного на балонах не вращали в сторону увеличения давления этого давления? Может редуктор завис, обмерз...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 13:29
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 280 Fi
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
Steamboy, кроме котла потребителей нет. Варочную панель даже не хочу подключать до магистрального газа.
Подключал человек, который ранее подключал 2 дома наших друзей. Он же монтировал всю систему отопления и канализации.
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
Darya, не знаю... Этим занимается этот наш знакомый. Не уверена, что завис. В описываемые мной выходные был странный случай. На котле с самого утра выдавалась эта ошибка, дом холодный. Смотрим на показатели редуктора, показывает, что баллоны наполовину пустые. Полдня перезапускали котел, стравливали воздух в батареях, подключали другой редуктор... бесполезно. Около 5 вечера приподняли баллоны, а они пустые. Заправила, подключили, нормально всё работало.
Сегодня переезжаем, уже везём большие баллоны, но вчера друзья написали, что опять эта ошибка, а в баллонах газ есть.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Darya, скажите, пожалуйста, разве он может обмёрзнуть?
Когда мы решили пока жить на баллонах, руководствовались опытом друзей, которые первые полгода прекрасно прожили на баллонах. Но они у них стояли в доме.
Я очень боюсь газовых баллонов в доме, тем более, что на памятке к редуктору ярко выделено, что это категорически запрещено. Да и у всех знакомых дачников баллоны на улице, а ездят круглый год.
Подключал человек, который ранее подключал 2 дома наших друзей. Он же монтировал всю систему отопления и канализации.
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
Darya, не знаю... Этим занимается этот наш знакомый. Не уверена, что завис. В описываемые мной выходные был странный случай. На котле с самого утра выдавалась эта ошибка, дом холодный. Смотрим на показатели редуктора, показывает, что баллоны наполовину пустые. Полдня перезапускали котел, стравливали воздух в батареях, подключали другой редуктор... бесполезно. Около 5 вечера приподняли баллоны, а они пустые. Заправила, подключили, нормально всё работало.
Сегодня переезжаем, уже везём большие баллоны, но вчера друзья написали, что опять эта ошибка, а в баллонах газ есть.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Darya, скажите, пожалуйста, разве он может обмёрзнуть?
Когда мы решили пока жить на баллонах, руководствовались опытом друзей, которые первые полгода прекрасно прожили на баллонах. Но они у них стояли в доме.
Я очень боюсь газовых баллонов в доме, тем более, что на памятке к редуктору ярко выделено, что это категорически запрещено. Да и у всех знакомых дачников баллоны на улице, а ездят круглый год.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
да. Особенно если перепад давления большой и большой расход.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.