BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 ноя 2019, 20:44
- Откуда: Львов
- Мой котел: BAXI PRIME HT240
- Благодарил (а): 4 раза
BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС
Здравствуйте ,
котел BAXI Prime HT 240 работает с 2007 года , есть проблема с ГВС. Происходит следующее, выставляю температуру на нагрев воды например 40 гр. , открываю кран теплой воды, в это время на табло котла температура начинает подниматься и через минуту достигает 90 гр , после чего отключаеться пламя на горелке, после температура на табло опускается примерно до 65-70 гр - далее включается пламя на горелке и все повторяется - подъем до 90гр - выключается пламя - температура опускается до 65-70гр и т.д. Температура воды на выходе из крана в это время соответственно тоже меняется - нагревается до 40 гр и остывает при отключении пламя на котле. Нормально ли это с выключением и включением пламени ? Нормально ли то что на котле показывает температуру воды примерно 80-90 гр а реально из крана течет 40-45 гр ?
Недавно заменен на новый основной теплообменник , так как была течь и падало давление , промыт вторичный теплообменник химией на сервисе под давлением 1,5 бар (хотя после мне показалось что прохдимость контура на нагрев воды всеже ниже).Фильтр датчика ГВС прочищен. Но при работе ГВС примерно с места установки датчика ГВС постоянно раздается странный звук ( скрежет ).
Подскажите в чем может быть проблема и в какую сторону искать?
котел BAXI Prime HT 240 работает с 2007 года , есть проблема с ГВС. Происходит следующее, выставляю температуру на нагрев воды например 40 гр. , открываю кран теплой воды, в это время на табло котла температура начинает подниматься и через минуту достигает 90 гр , после чего отключаеться пламя на горелке, после температура на табло опускается примерно до 65-70 гр - далее включается пламя на горелке и все повторяется - подъем до 90гр - выключается пламя - температура опускается до 65-70гр и т.д. Температура воды на выходе из крана в это время соответственно тоже меняется - нагревается до 40 гр и остывает при отключении пламя на котле. Нормально ли это с выключением и включением пламени ? Нормально ли то что на котле показывает температуру воды примерно 80-90 гр а реально из крана течет 40-45 гр ?
Недавно заменен на новый основной теплообменник , так как была течь и падало давление , промыт вторичный теплообменник химией на сервисе под давлением 1,5 бар (хотя после мне показалось что прохдимость контура на нагрев воды всеже ниже).Фильтр датчика ГВС прочищен. Но при работе ГВС примерно с места установки датчика ГВС постоянно раздается странный звук ( скрежет ).
Подскажите в чем может быть проблема и в какую сторону искать?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5488
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС
Ну вот и причина - вторичный под замену. Промывкой согнали грязь к точке выхода.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 ноя 2019, 20:44
- Откуда: Львов
- Мой котел: BAXI PRIME HT240
- Благодарил (а): 4 раза
BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС
точнее сказать показалось что проходимость не улучшилась после промывки
а что вы думаете по поводу звука(скрежета) в месте где находится датчик холла и устройство вентури , не является ли это симптомом какойто проблемы ?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5488
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС
Это говорит о том, что вторичный теплообменник очень слабо пропускает жидкость из первичного. Поэтому котел кипит, а горячей воды, практически, нету.
На отопление котел нормально работает, не перегревается?
Относительно скрежета - надо снять и посмотреть что туда прилетело (или как собрали), на ХВС перед котлом фильтр ставили?
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 ноя 2019, 20:44
- Откуда: Львов
- Мой котел: BAXI PRIME HT240
- Благодарил (а): 4 раза
BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС
напор теплой воды из крана достаточно приличный
с отоплением все в порядке не перегревается
я сниму и посмотрю еще раз , фильтр чистил зубной щеткой, а вот что с турбинкой забыл в суматохе глянуть. на ХВС перед котлом фильтра нет, но есть фильтр грубой очистки на входе в дом (частный дом).
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС
Вы видите температуру теплоносителя..
Это говорит о плохой теплопередаче. Если и обратка грячая - проблема с контуром санитарной воды,
если обратка холодная - проблема с контуром теплоносителя теплообменника ГВС или трехходовым
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС
так в том все и дело, что с пропуском ХВС нет проблем по стороне нагреваемой ХВ в теплообменнике, а проблема с пропуском нагревателя по стороне системы отопления теплообменника.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 ноя 2019, 20:44
- Откуда: Львов
- Мой котел: BAXI PRIME HT240
- Благодарил (а): 4 раза
BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС
Мастера для диагностики так и не дождался)
Купил новый вторичный теплообменник , причем не на 16 как в штатном, а на 20 пластин и все заработало нормально.
Проблема решена
Тема закрыта - всем спасибо за помощь!
Купил новый вторичный теплообменник , причем не на 16 как в штатном, а на 20 пластин и все заработало нормально.
Проблема решена
Тема закрыта - всем спасибо за помощь!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 822 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
-
- 11 Ответы
- 691 Просмотры
-
Последнее сообщение Алексей Нико
-
- 10 Ответы
- 531 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 1003 Просмотры
-
Последнее сообщение FilimonArz
-
- 2 Ответы
- 1871 Просмотры
-
Последнее сообщение snowred95