Сильный химический запах у слитой дистиллированной воды из С.О. и ржавчина после недели работы.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 сен 2019, 14:50
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 14 раз
Сильный химический запах у слитой дистиллированной воды из С.О. и ржавчина после недели работы.
Добрый день!
Конденсационник DUO-TEC COMPACT 24, система полипропилен, радиаторы биметалл, полы PEX, залита дистиллированная вода, проработал неделю,
Сегодня сливал воду из с.о., так воняло так, что открывали все окна, и вода бурого цвета.
Подскажите, какая причина и что будет правильно делать дальше? Дистиллированная видимо не годится для моей системы?
Можно использовать "Котловую воду", покупную? Но она вроде тоже на основе дистиллированной. Можно ли залить питьевую, артезианскую (покупаю в бутылях, качество отличное, накипи в чайнике нет вообще)
Конденсационник DUO-TEC COMPACT 24, система полипропилен, радиаторы биметалл, полы PEX, залита дистиллированная вода, проработал неделю,
Сегодня сливал воду из с.о., так воняло так, что открывали все окна, и вода бурого цвета.
Подскажите, какая причина и что будет правильно делать дальше? Дистиллированная видимо не годится для моей системы?
Можно использовать "Котловую воду", покупную? Но она вроде тоже на основе дистиллированной. Можно ли залить питьевую, артезианскую (покупаю в бутылях, качество отличное, накипи в чайнике нет вообще)
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Сильный химический запах у слитой дистиллированной воды из С.О. и ржавчина после недели работы.
вот отсюда и бурый цвет воды.
Запах от того, что там прошли химпроцессы со сталью при температуре в присутствии кислорода и возможно размножение бактерий опять же в присутствии этого же растворенного кислорода. Температуру в СО до 50 градусов держишь?
Не парься... Заполняй простой сетевой водой и живи дальше спокойно. Главное, что бы не было утечек и соответсвенно от подпитки лишнего воздуха и дополнительных солей жесткости.
можно.
А дешевле использовать сетевую воду.
хорошо маркетологи свой хлеб отрабатывают.
Даю зуб, что это название они не сами придумали.
А в реальности котловая вода, это далеко другой продукт, то есть вода с совершенно иными свойствами.
уже написанно выше.
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
не будь наивен, что она артезианская. Вот как раз от нее и бывает накипь.
Многие путают мягкую и умягченную воду. Качество у ней действительно отлисное, но не для организма, а для теплосиловой техники. Повторяю, не артезианская это вода, далеко не артезианская
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 сен 2019, 14:50
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 14 раз
Сильный химический запах у слитой дистиллированной воды из С.О. и ржавчина после недели работы.
Спасибо!
Где взять сетевую воду?) Насколько я понимаю это вода из городской системы отопления?
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Отправлено спустя 34 минуты 6 секунд:
Подскажите, можно ли поступить следующим образом:
Использую покупную воду
(накипи от неё вообще нет, год пользую в термопоте - как новый.)
В с.о. вставлю колбу "гейзер АРАГОН" и погоняю насосами перед запуском.
Или я не прав?
Где взять сетевую воду?) Насколько я понимаю это вода из городской системы отопления?
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Да, 45 градусов
Отправлено спустя 34 минуты 6 секунд:
Подскажите, можно ли поступить следующим образом:
Использую покупную воду
(накипи от неё вообще нет, год пользую в термопоте - как новый.)
В с.о. вставлю колбу "гейзер АРАГОН" и погоняю насосами перед запуском.
Или я не прав?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Сильный химический запах у слитой дистиллированной воды из С.О. и ржавчина после недели работы.
достаточно нажать кнопочку спасибо под моим постом .
городской (сельский) сетевой водопровод
не надо
не трать деньги, время.
не изобретай велосипед. Железо в воде СО будет всегда, пока стоит биметалл. насыщенная железом вода, уже меньше корродирует биметалл. Один раз залитая из центрального водопровода и постоянно используемая (без утечек и соответственно не восполняемая) в СО вода не будет оказывать негативного воздействия солями жесткости на СО.
Один раз залитая в герметичную СО вода, работает там годами и соответственно котел и СО тоже.
В противном случае, постоянно пополняя утечки сетевой водой из центрального водопровода убъешь котел и биметалл.
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
вот тебе и вонь из-за бактерий и их продуктов жизнедеятельности...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Сильный химический запах у слитой дистиллированной воды из С.О. и ржавчина после недели работы.
Которую слили, уже обратно не залить? Не прогадайте с водой, новый теплообменник вас уже ждёт))
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Сильный химический запах у слитой дистиллированной воды из С.О. и ржавчина после недели работы.
я когда проливал ветки ТП, такая ужасная химическая вонь с обратки текла, хотя труба RAUTHERM S
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 сен 2019, 14:50
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 14 раз
Сильный химический запах у слитой дистиллированной воды из С.О. и ржавчина после недели работы.
Нет, это была бурая, плотная жижа - кислота)bullet0823 писал(а): ↑18 дек 2019, 19:32 Которую слили, уже обратно не залить? Не прогадайте с водой, новый теплообменник вас уже ждёт))
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 1319 Просмотры
-
Последнее сообщение Vyacheslav
-
- 3 Ответы
- 386 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 11 Ответы
- 2431 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 51 Ответы
- 2387 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 6 Ответы
- 1635 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость