Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Приветствую всех. Картина такая. За время включения котла теплоноситель прогревается до 90 градусов и это ровно за минуту и 30 сек., выключается на 3 мин. и за это время температура в системе стремительно остывает до 30 гр. Радиаторы еле тёплые. На улице честная двадцатка мороза, а в доме лишь 10 тепла. Что-то начинаю волноваться. Система однотрубная, без сложностей. 8 радиаторов по периметру прямоугольно дома. В доме пока не живу.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Забыл упомянуть - радиаторы биметал.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Дом из пеноблока, стена 30. Конечно пока не утеплён, но все же.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Забыл упомянуть - радиаторы биметал.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Дом из пеноблока, стена 30. Конечно пока не утеплён, но все же.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Однотрубка это одна большая сложнлсть, перечеркивающая всю спокойную жизнь пользователя.
вот он корень проблем... это раз... Переделывай в двухтрубку, иначе не будет тебе счастья.
снизь мощность на отопление... это два...
по возможности выстави максимальную скорость насоса... это три...
Однотрубка хороша до пяти радиаторов максимум и то на ней Open Therm адекватно работать не будет.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
я бы уже плакал, сопли на кулак мотал и маму звал.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
ну даже если так, то окна то у тебя есть? Есть... И во-вторых с двухтрубкой можно было твой не утепленный дом и до 22 нагреть
Радиаторы во всю ширину окна?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Нет не во всю. Максимум десять секций
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
На двухтруб буду переделывать по теплу. А сейчас бы дом не заморозить. Как снизить мощность котла? F8?
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Скорость у насоса одна, не увеличить.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
На двухтруб буду переделывать по теплу. А сейчас бы дом не заморозить. Как снизить мощность котла? F8?
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Скорость у насоса одна, не увеличить.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Котел при этом гудит как паровоз? Где-то заужено сечение, может забит грязевик. Каким сечением разведено отопление? Нет ли перемычки в обвязке? Если перемычка или гидрострелка есть, стоит ли и работает ли насос на петлю батарей?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Alex_Kovy, у автора же написано однотрубная система без всяких хитростей. А ЭТО ЛЕНИНГРАДКА!
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
вот здесь поддерживаю вопрос...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Вы там были, видели что накручено у пользователя? Может у него полипропилен запаян в куриную задницу и труба 25-я. Знаю что такое ленинградка, но что только не называют ленинградкой пользователи.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Разведено 32-ой трубой, отводы на родиаторы 25.Сечение нигде не заужал, никаких перемычек и гидрострелок нет. Про грязевик не скажу. Котёл не гудит, просто очень быстро нагревает до заданной температуры и на перекур. Вся система до последнего радиатора прогревается, но как-то недостаточно. Размышляю, что если бы был непрерывный прогрев теплоносителя и 50-и градусов было бы достаточно.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
да, F8
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
для не внимательных пост номер 1 и номер 6
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Полипропилен паял сам. Старался. Руки вроде из правильного места ростут.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Догадываюсь, что балансировочные вентили между входом и выходом радиаторов не стоят? Т.е. котел крутит теплоноситель по нижней трубе и перегревается?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Когда на улице было не холодно и система была достаточно горячей. Но по мере понижения темпера на улице и в доме холодает. Чердак утеплён, теплопотерь быть не должно.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
это их право не сведующих как называть, а сведующие люди понимают это однозначно и схема для них тоже однозначна.
чего сразу не сделана была двухтрубная?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Вентили тоже стоят. На входе в родиатор шаровый на выходе червячный
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
а это вообще ухудшение работы ленинградки, потому что будет:Alex_ Kovy писал(а): ↑26 дек 2019, 07:52 Догадываюсь, что балансировочные вентили между входом и выходом радиаторов не стоят?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Нет, не на входе и выходе радиатора, а на обводной трубе между входом и выходом радиатора. Как вы планировали балансировать проток?
https://fb.ru/misc/i/gallery/11465/2395361.jpg
Заканчивайте говорить ерунду, похоже вам лишь бы поспорить.Steamboy писал(а): ↑26 дек 2019, 07:55а это вообще ухудшение работы ленинградки, потому что будет:Alex_ Kovy писал(а): ↑26 дек 2019, 07:52 Догадываюсь, что балансировочные вентили между входом и выходом радиаторов не стоят?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Сразу двухтруб не сделал, дом небольшой, без лабиринтов. Посчитал что однотрубная, по кольцу, вполне сгодится.
-
- Бывалый
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Как временное решение:
- проверить и при необходимости почистить фильтры по теплоносителю;
- открыть полностью краны на подключениях радиаторов;
- понизить макс. Т теплоносителя через сервисные функции котла (градусов до 65 - 70);
- установить и подключить дешовинький комнатный термостат
а дальше разбираться и разбираться с циркуляцией теплоносителя (это вода?).
- проверить и при необходимости почистить фильтры по теплоносителю;
- открыть полностью краны на подключениях радиаторов;
- понизить макс. Т теплоносителя через сервисные функции котла (градусов до 65 - 70);
- установить и подключить дешовинький комнатный термостат
а дальше разбираться и разбираться с циркуляцией теплоносителя (это вода?).
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Сгодится, только по радиаторам это все отбалансировать надо. Большое сечение обвода, основная масса теплоносителя идет по пути наименьшего сопротивления, мимо. Его надо направить к радиаторам.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Вода
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Можно настройками котла увеличить время нагрева теплоносителя?
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Какой термостат к примеру может сгодится?Андрей59 писал(а): ↑26 дек 2019, 08:02 Как временное решение:
- проверить и при необходимости почистить фильтры по теплоносителю;
- открыть полностью краны на подключениях радиаторов;
- понизить макс. Т теплоносителя через сервисные функции котла (градусов до 65 - 70);
- установить и подключить дешовинький комнатный термостат
а дальше разбираться и разбираться с циркуляцией теплоносителя (это вода?).
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Можно настройками котла увеличить время нагрева теплоносителя?
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Или благодаря комнатнуму термостату катёл и будет работать непрерывно, пока не прогреет помещение до заданной на термостате температуре?
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Андрей, не понимаю цыфры?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Эту инфу я обозначил тля автора темы, но ни как не для тебя друг.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
зависит от скорости набора температуры воды отопительным котлом
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
можно, снизив мощность, о чем я писал выше.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Основная проблема - мала скорость протока теплоносителя через радиаторы, нет теплосъема с СО. Байпасы (если уж не ставили балансировочные краны) надо было паять тоже 25-й трубою, что бы создать сопротивление протоку. Просто понизив мощность на систему отопления вы не исправите ситуацию, хотя может несколько помочь, т.к. насос котла будет дольше оставаться включенным. Советую кроме этого максимально увеличить время постциркуляции насоса. Комнатный термостат тут будет мертвому припарка. Котел будет продолжать отключаться по перегреву теплоносителя, пока система отопления не начнет снимать минимально положенное количество Джоулей с теплогенератора.
Последний раз редактировалось Alex_Kovy 26 дек 2019, 08:58, всего редактировалось 3 раза.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
На позиции F08 стоит 100%,пробывал менять, разницы нет. Даже на 00 понижал, все равно как работал полторы минуты потом три отдых, так и работает.
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Насос работает постоянно.Alex_Kovy писал(а): ↑26 дек 2019, 08:51 Основная проблема - мала скорость протока теплоносителя через радиаторы, нет теплосъема с СО.Обводные байпасы (если уж не ставили балансировочные краны) надо было паять тоже 25-й трубою, что бы создать сопротивление протоку. Просто понизив мощность на систему отопления вы не исправите ситуацию, хотя может несколько помочь, т.к. насос котла будет дольше оставаться включенным. Советую кроме этого максимально увеличить время постциркуляции насоса. Комнатный термостат тут мертвому припарка, если не изменить параметры системы отопления, котел продолжит отключаться по перегреву теплоносителя.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Тогда уменьшить мощность и ждать, когда система опять уравновесится с новыми параметрами. Потом решать что делать, благо дом не жилой сейчас.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Бывалый
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Да, термостат скорее всего не поможет.
У Вас, так сказать, теплоноситель не попадает в радиаторы, а пролетает мимо них по 32 трубе и попадает в теплообменник котла, либо где-то заужение и скорость циркуляции теплоносителя "никакая".
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
К моменту выключения горелки разность температур подачи и обратки как можете оценить руками?
У Вас, так сказать, теплоноситель не попадает в радиаторы, а пролетает мимо них по 32 трубе и попадает в теплообменник котла, либо где-то заужение и скорость циркуляции теплоносителя "никакая".
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
К моменту выключения горелки разность температур подачи и обратки как можете оценить руками?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Было бы заужение, теплообменник кипел бы и трубные звуки отходящего от перрона паровоза очень насторожили бы владельца.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
отрегулирован ли газовый клапан согласно инструкции?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение